Discussion consultée 421 fois 3 messages tension parasite sur cable maison
tension+parasite+sur+cable+maison
#1seb255le 16 août 2010 à 18h06 Bonjour,
Je suis entrain d'améliorer le circuit électrique de ma maison en vue d'installer des disjoncteurs différentiels qui ne sont pas présents. Les prises d'origine ne sont donc pas connecté au circuit de terre (que je n'ai pas vérifié)car ne sont pas pourvue de ce système. Aussi, je change méticuleusement les prise de courant, et fait la connexion sur le fil de terre déjà présent. Ceci fait je teste si la terre est à 0V au tournevis puis au voltmètre. Pour une prise, le tournevis s'allume et la tension Terre-Neutre est de 100V. En examinant le tableau de répartition, j'en arrive à la conclusion que le fil de terre est en l'air (pas branché). D'où ma question : peut il y avoir génération d'une tension parasite que plusieurs dizaines de volt sur l'extrémité d'un fil du fait de sa proximité avec un fil de phase ? Merci de vos réponses. Sébastien. #2firminle 16 août 2010 à 19h38 bonsoir ,
le terme exact est " tension induite " et c'est un phénomène tout à fait courant . autre discussion sur le même sujet A+ [ Message modifié par firmin le 16-08-2010 à 22:04 ] #3seb255le 18 août 2010 à 09h54 Merci pour votre réponse et le lien, je ne pensais pas qu'une telle tension pouvait atteindre 100V, ce qui me paraissait important.
Bonne journée. Seb [ Message modifié par seb255 le 18-08-2010 à 09:56 ] tension parasite sur cable maison
|