tension parasite sur cable maison

#1seb255
Bonjour,

Je suis entrain d'améliorer le circuit électrique de ma maison en vue d'installer des disjoncteurs différentiels qui ne sont pas présents.

Les prises d'origine ne sont donc pas connecté au circuit de terre (que je n'ai pas vérifié)car ne sont pas pourvue de ce système. Aussi, je change méticuleusement les prise de courant, et fait la connexion sur le fil de terre déjà présent. Ceci fait je teste si la terre est à 0V au tournevis puis au voltmètre.

Pour une prise, le tournevis s'allume et la tension Terre-Neutre est de 100V.

En examinant le tableau de répartition, j'en arrive à la conclusion que le fil de terre est en l'air (pas branché).

D'où ma question : peut il y avoir génération d'une tension parasite que plusieurs dizaines de volt sur l'extrémité d'un fil du fait de sa proximité avec un fil de phase ?

Merci de vos réponses.

Sébastien.
#2firmin
bonsoir ,

le terme exact est " tension induite " et c'est un phénomène tout à fait courant .

autre discussion sur le même sujet

A+


   [ Message modifié par firmin  le  16-08-2010  à  22:04 ] 
#3seb255
Merci pour votre réponse et le lien, je ne pensais pas qu'une telle tension pouvait atteindre 100V, ce qui me paraissait important.

Bonne journée.

Seb