Courant rsiduel dans un circuit de luminaire

#1carpworld
Bonjour tous.

J'ai acquis rcemment un appartement neuf. Je viens d'installer il y a quelques semaines, un plafonnier dans mon entre. Lorsque je branche une ampoule LED dessus, celle ci reste lgrement claire malgr que le circuit soit ferm. Si je baisse le dclic, l'ampoule s'teint.

J'ai donc demand l'entreprise qui a fait l'installation de venir, aprs tout il y a une garantie sur l'installation. J'ai donc eu la visite de 2 lectriciens, qui je pense avaient au moins une bonne dizaine d'annes d'exprience et qui ont constat le phnomne. En enlevant le plafonnier ils ont mesur une tension rsiduelle de 70V, et ont donc pens un dfaut de l'installation, pour vrifier, ils ont donc retir les cables des 2 va et vient, puis chang les interrupteurs, et isol juste le circuit du plafonnier (il est noter que dans le plafonnier, il y a une multitude de cables lectriques qui passent pour l'installation, ils nommaient cette partie un "pot"). Et l, toujours 70V de courant rsiduel. Ils n'ont cependant pas chang la phase et le neutre allant du tableau au plafonnier ni test de changer le dclic, qui une fois coup ne laisse pas passer le moindre courant.

Les lectriciens prsents n'avaient jamais rencontr ce problme, et ils ont donc dcid d'appeler un "papy" de leur boite, qui a aussi tt dit qu'un courant rsiduel de 70V dans un circuit lectrique tait... normal, et qu'il n'y avait rien faire. ils ont donc tout remont, et sont repartis...

Personnellement, cela me parait norme qu'un courant de 70V prsent l o il devrait y en avoir 0 soit estim normal. La seule anomalie qui me parait logique, serait que le disjoncteur du circuit soit HS et laisse repartir du courant. j'ai aussi test de laisser que ce circuit ouvert sur le tableau, et il y a toujours les 70V.

Ma question aprs cette prose est la suivante, dans une installation aux dernires normes, est il lgal d'avoir un courant rsiduel de 70V (mme si l'amprage doit tre trs faible)? Y a t'il une norme ce sujet? Dois je faire venir un expert pour constater le dfaut, et ensuite redemander l'entreprise de faire les travaux ncessaires.

J'espre avoir t assez clair.

Merci tous pour vos rponses
#2RFco
salut


je ne suis pas un papy, mais j'ai assez d'exprience pour vous dire que c'est effectivement normal

en effet, il s'agit d'un probleme rcurent nomm "courant induit", cela ne se passe qu'avec des leds (allumages) et des fluocompact (clignottement)

La solution : un condensateur 100 nanofarad (0,1 microfarad) 250 volts mini de type X2 mettre en parallle sur l'alimentation d'une des ampoules qui mangera ce courant rsiduel.


@+
#3carpworld
Merci beaucoup pour cette rponse super rapide, je vais donc monter cela sur mes circuits de luminaire afin de ne plus tre embt.
Je suppose que compte tenu de la faible intensit du courant, cela ne devrait pas faire exploser mes factures d'lectricit en tout cas.

Dsol pour le terme "papy", c'tait plus pour faire rfrence une personne d'exprience qu' une personne age, autant pour moi.
#4carpworld
une question se pose, juste pour mon information personnelle, un courant induit est il acceptable pour une habitation qui devrait tre aux dernires normes???
#5RFco
oui, c'est acceptable car invitable, principalement car on passe plusieurs fils dans une mme gaine.

comme dit, cela n'influe que sur les leds et les fluoscompacts.

mettre en parallele une ampoule classique reviendra au meme que le condo. Ce courant est normalement mang par le filament sans pour autant le faire ne serait ce que rougeoyer...


@+
#6phi73260
Citation :
Citation de RFco

salut


je ne suis pas un papy, mais j'ai assez d'exprience pour vous dire que c'est effectivement normal

en effet, il s'agit d'un probleme rcurent nomm "courant induit", cela ne se passe qu'avec des leds (allumages) et des fluocompact (clignottement)

La solution : un condensateur 100 nanofarad (0,1 microfarad) 250 volts mini de type X2 mettre en parallle sur l'alimentation d'une des ampoules qui mangera ce courant rsiduel.


@+
  Citation :


bonjour

je viens de trouver un site
est ce que quelqu un pourrais me dire avec le lien de la page

http://radiospares-fr.rs-online.com/web/

ce que j ai besoin je suis perdu dans tous ses condensateurs
merci a l avance



   [ Message modifi par phi73260  le  16-09-2010    19:07 ] 
#7RFco
salut

ca se trouve dans des magasins spcialiss (idem sur internet), ca se branche en parallele sur une des ampoules

sinon, j'ai dj fait avec la rfrence CHR3W de chez yokis (idem, trouvable sur tout site marchand)


@+
#8phi73260
merci RFco
#9gobelumen
juste un petit mot:
en lectricit, il ne faut pas confondre "courant et "tension". En effet tu peux mesurer (si tu as le bon voltmtre) une tension de 20 000 volts, et tre incapable d'allumer la plus petite ampoule car le courant que serait capable de dbiter la source de 20 000 V serait 0,0000001 microampre! En fait tout dpend de la rsistance interne du gnrateur: plus elle est grande, moins le courant dbit est fort (selon la loi d'ohm U=RI, R tant la rsistance des circuits au travers duquel passe le courant (donc la rsistance interne de la source+ celle du consommateur branch aux bornes) Ainsi si la rsistance est infinie, l'intensit ne peut tre que 0 A. On notera du reste que si un consommateur de courant quelconque(de rsistance faible devant la rsistance interne de la source) est branch aux bornes de ladite source, la tension mesure ne pourra alors tre que 0 V (puisque U= R*0 -R tant la rsistance du consommateur aux bornes duquel on fait la mesure, en // avec celle du voltmtre.

il faut seulement ajouter que:
1-les tensions induites tant transmises par ...rien -comme les ondes radio-, ont une rsistance interne de gnrateur quasi infinies.
2-Les lectriciens, en gnral, mesurent (plutt mesuraient?) les tensions avec des voltmtres analogiques a faible rsistance interne (disons infrieure a 1 MOhm),lorsqu'ils ne se contentaient pas d'une "sonnette", puisque l'installation lectrique d'une maison a pour vocation de fournir de la puissance, cela suffisait et coute moins cher lorsqu'on s'quipe, est moins fragile etc... Aujourd'hui, les voltmetres electroniques ne coutent plus rien et ont courament une resistance interne de plusieurs Mohms. Etl'avenement des lampes a LED met en relief tous ces petits problmes, inconnus autrefois!!

Voila, jespre avoir ete assez clair dans mon explication.
#10RFco
hello

Citation :
Citation de gobelumen
Voila, jespre avoir ete assez clair dans mon explication.
  Citation :



la vulgarisation de l'info n'est pas alle lextrme car je suis persuad qu'une partie des pros et la quasi totalit des non-pros n'ont rien compris l'explication...


@+
Courant rsiduel dans un circuit de luminaire