#1slymule
Bonjour à tous,

Je me décide à créer ce post pour parler des dangers de l'électrisation et les courts circuits.

Vous pouvez y intervenir pour nous faire partager vos avis, vos "mauvaises expériences", vos procédures afin de travailler en sécurité.

A voir:
-Prévention contre les courts circuits
-Prévention coutre les choques électriques

"Mauvaise expérience" personnel :

Il m'est arrivé de couper un câble sous tension pensant qu'il ne l'était pas...
travaillant sur les réseaux aériens et souterrain EDF, les faits se sont produit dans un coffret de branchement d'abonné.
Le câble en question venait d'un coffret réseau et était bagué (reperré de chaque coté).
Je m'équipe de mes EPI (équipement de protection individuel) et je déconnecte à la source (au coffret réseau) et je retire mes EPI...(Petite pause clope...^^)
Me resté plus qu'à faire la vérif d'absence de tension et déconnecter hors tension le câble coté coffret de branchement...
Seulement je n'ai pas fait la vérif d'absence de tension, trop sure du repérage par bague, trop pressé...Un peu jeune dans le métier...Précipitation...
J'attrape dans une des trois phase, et je la coupe à l'aide d'une pince à bec perroquet, en positionnant une de mes mains sur le bec pour plus de force...
Gants de manutention en cuir détrempé par la pluie, les genoux dans la boue...
Une vérif d'absence de tension m'aurait montré la présence de tension, et fait comprendre de suite que le câble déconnecté n'était pas celui que j'allais couper et avec lequel, j'allais me faire électrisé...
Le collègue de travail m'a entendu crier 3 bonne secondes... Avant que je ne puisse relâcher cette pince...
C'était la seule fois ou je me suis senti "collé"...
Encore aujourd'hui je me dis que cette erreur de "jeunesse" aurait pu me faire perdre ma "futur vieillesse" .


Merci par avance pour vôtre participation et @+



   [ Message modifié par  slymule  le  29-10-2007  à  20:51 ] 
#2toy31
Bonjour slymule,
pour ma part, j'en ai pris deux ou trois, mais le pire était vers mes...15 ans(je me fait vieux!), parti pour vacances en Alsace, ma cousine m'avais prêté un lecteur audio portable, n'ayant pas remarqué les cables d'alimentations dénudés, je n'ai pas pris gare ; l'installation électrique aux normes des années 50, je vous laisse imaginer la protection

Toujours est-il que j'ai branché tout de même ce poste, je ne me rapelle pas de grand chose, sinon que j'ai eu sacrément la trouille, je ne suis pas resté longtemps "accroché" mais c'est cependant ce coup de jus là qui m'a vraiment marqué.

voilà, je cède ma place.

@+
toy
#3RamsesII
Salut Slymule
Arf quand je pense aux coup de jus,mon dieu c'est presque à chaque fois que je touche à un fil électrique.
A l'age de 14 ans j'ai voulu enlever un domino d'un fil et comme je n'avait pas de tournevis, j'ai tiré de toutes les forces.Le domino a fini par lacher mais dans l'élan le fil est venu se coller contre ma poitrine(j'étast torse nu) et bien sur le cable était branché.J'ai eut une brulure de 3cm de diamettre sur la poitrine pendant un bon moment.

J'ai plein d'autres anecdotes que je vous raconterais plus tard, c'est pas triste.
@+
#4Freud
Torse nu ! Et du côté gauche j'imagine, pour être certain de ne pas louper le cœur
Bravo l'artiste Travailler sous tension torse nu, on aura tout entendu

Pour ma part, quelques petites bourres au boulot et une surtout une grosse freilleure. C'était sur un chantier industriel, pour un transfert de machines. Je travaillais dans une armoire sous tension quand ma clé plate à ripée. Elle est allée se loger entre 2 cosses de batteries de condensateurs. J'ai frôlé le gros flash et l'arrêt de l'usine, pour justement ne pas avoir voulu couper l'armoire.
Le pire et je ne suis pas fier de moi, est que j'ai (toujours armoire sous tension) joué à Docteur Maboul (c'est le cas de le dire) pour récupérer la clé, cette fois tout de même avec casque équipé de visière anti-UV et gants isolants,. Cela n'enlevait en rien les risques de tout faire sauter et je restais exposé aussi aux risques de projection de métal en fusion. Comme je l'ai dit, je n'en suis vraiment pas fier du tout, et je suis certain à présent de ne plus renouveler ce genre d'expérience, quitte à me mettre à dos pas mal de monde.

++
#5RamsesII
Docteur Maboul mwarf, je te vois bien en train de récupérer l'os rigolo
#6slymule
Merci à vous trois pour votre participation!

Je constate que tout le monde y a gouté... Intéressant d'en connaitre les circonstances !

Dans ton cas freud, il semblerait que le danger était plus du coté "court circuit", tout aussi dangereux... (peut être une idée d'article ça )<--- voila qui est fait ^^

@+


   [ Message modifié par  slymule  le  29-10-2007  à  07:01 ] 
#7vanleo
après un an et demi a erdf,
j'ai effectué une rupture de neutre, vu un brin d'une grosse phase touché un neutre (petite fumé et le brin n'existe plus!) et un petit court circuit phase neutre sur un cable de faible section ( un mini flash pas de quoi fouété un chat)

dans ces trois cas, j'avais toujours mon tapis iso mes gants et mon casque, (je conseil a tout débutant de s'agripper a ses epi la première année du moins, c'est la ou on est le plus vulnérable) dans le premier cas une bonne recherche de tension aurai pu éviter ma rupture de neutre, mes je savais pas ou chercher dans ce bordel de cables et j'étais tres stressé par le temps (c'était mon premier tableau tri a changer, et meme en formation on en fait pas, j'étais seul et vulnérable!)
dans le deuxieme cas, une vérification et une pose de bache aurais pu éviter j'avais meme pas vu que sous le plastique un brin de cable pouvais se faufiler et touché le neutre)
et dans le dernier cas une vat suffisait, mais j'étais tellement persuadé de l'absence de tesion, dans ma tete j'ai transposé la sortie ballon d'eau chaude d'un comptreur electronique a celui d'un electromeca, je pense que c'est plus un manque de formation qu'une manque de vat quoique, c'est tangent


   [ Message modifié par  vanleo  le  16-11-2010  à  23:20 ] 
#8circus
Citation :
Citation de vanleo 

aje conseil a tout débutant de s'agripper a ses epi la première année du moins, c'est la ou on est le plus vulnérable
  Citation :


perso je conseillerais tout le temps de s’agripper à ses epi car effectivement on est vulnérable la 1er année

par manque d'habitude

mais cette habitude est un trés gros facteur d'accident
#9phil-decuivre
salut tout le monde,
le titre du post est intéressant "électrisation,électrocution....",les électrocutés ne sont plus là pour en parler
perso,je me suis pris une bonne bourre sur une rampe d'éclairage industrielle alimentée en 380v,à l'époque j'ai fait ma VAT avec un tournevis testeur qui ne s'est jamais allumé,et pour cause il était HS!
je vous laisse imaginer la suite.
depuis ce temps,je travaille qu'avec de l'outillage homologué et digne d'un électricien
#10vanleo
oui apres en petite intervention electrique le tapis et le casque peuvent se discuter pour retirer un fusible, moi je les utilise toujours pour tout je m'y suis habitué, le risque est de plus prendre l'habitude de mettre ses epi et de se retrouver a faire une intervention dangereuse parceque ce n'est plus machinale et on oublie.