Bonjour,

Je suis en train de revoir totalement l'installation électrique de ma maison.

Pourriez-vous me dire ce que vous pensez du tableau électrique que j'ai conçu ? (basé sur un tableau 4x13modules)

Petites précisions : c'est une maison de 100m², avec chaudière gaz et chauffe-eau gaz.

En plus de la validité de mon tableau, j'ai quelques questions qui restent en suspens :
- je prévois dans les mois à venir d'installer des volets-roulants électriques : dois-je prévoir un disjoncteur 16A dédié ?
- j'ai regroupé tous les circuits pour l'extérieur sous le même ID : est-ce correct ?
- dois-je passer un des ID en 63A ? (abonnement actuel : 6kW)
- pour le sèche-linge, un circuit dédié est-il nécessaire comme je l'ai fait ?

Merci d'avance !

Bonne journée,

Florent


#2slymule
Salut,

Pas mal du tout.

Pour les volets roulants, oui il faut un disjoncteur dédié, un 10A fera l'affaire câblage en 1.5mm².
Il est bon de prévoir deux circuits pour la cas ou un des deux bomberait, que tu puisses tout de même en vouvrir une partie.

Pour les extérieurs, il est obligatoire de regrouper tout appareils électrique non attenant à la maison sur un ID dédier, les autres peuvent être rattacher au autres circuits.

Pas besoin de mettre des 63A.

Pour le sèche linge, oui il faut un circuit spécialisé, comme tu l'as fait mais il faut un disjoncteur 20A.



Remarque:

Le HPI n'est qu'une recommandation, pas une obligation.
Je ne vois pas de 2A pour la protection de la commande du chauffe et le contacteur chauffe eau (si celui ci fonctionnera en heures creuses).

sly
#3flotheouf
Merci !

J'ai mis un HPI parce que je vais avoir un serveur, tout le temps allumé, donc autant bien le protéger :)

Ok pour les volets roulants et le sèche-linge, j'ai corrigé mon tableau.

Pour le chauffe-eau ,en fait c'est un chauffe eau à gaz, non programmable, d'ailleurs je sais même pas s'il est branché à l'électricité, faut que je vérifie :). (En plus j'ai une chaudière à gaz pour le chauffage des radiateurs, qui elle est reliée au courant, mais je n'ai pas de contrat heures pleines/heures creuses)

Voici ci dessous le schéma corrigé.

Y a-t-il d'autres avis avant que je passe la commande ?

Merci ,

Florent


#4slymule
Re,

J'ai fait simple mais je vais approfondir pour les extérieures:

Deux type d'appareils, ceux qui sont attenants à la maison et ceux qui ne le sont pas.
La seul obligation, c'est de regrouper tout les circuits des appareils non attenant à la maison sur un inter diff dédier exclusivement à eux.

Les autre pourront être rattachés à d'autre circuit sous les autre ID.

Dans ton cas tu a regroupé le portails, interphone, prise et lampe extérieur, garage et la GTL.
C'est pas bon, sur cet inter diff il faut le portails et les lampe et prise non attenantes à la maison.
Pour les autres circuit extérieur, prise et lampes attenantes à la maison par exemple, c'est toi qui voit, soit un autre ID dédié, si tu vraiment séparer les extérieure, soit tu les casse sur un des deux ID des appareils intérieurs.
Pour les circuit prisse GTL et prises garage sur chaque ID interieur.

sly





   [ Message modifié par  slymule  le  04-08-2010  à  13:39 ] 
#5flotheouf
Rebonjour,

Effectivement je n'avais pas saisi le problème avec les extérieurs.
Pour moi la question est de savoir ce qu'on appelle 'attenant' : en effet, mes circuits extérieurs sont :
a) une prise extérieure : fixée sur un mur porteur de la maison => attenant
b) l'éclairage extérieur, composé d'un éclairage du porche => attenant, d'un éclairage sur un mur => attenant et d'un éclairage de l'allée => peut etre considéré comme non attenant je pense
c) interphone (+gache électrique portillon) => non attenant
d) garage : porte électrique du garage qui est collé à ma maison => là je sais pas si c'est attenant ou pas.

donc à priori, sur ma rangée n°4, je dédie l'ID AC à l'extérieur, en connectant b) et c), voire d) en plus, et je mets a) sur un autre ID (ainsi que les GTL, ok pour çà) ?

Florent


#6slymule
Attenant: fixé sur.

En effet l'éclairage de l'allée devrait être sur l'ID dédié, peut être le porche mais pas l'éclairage au mur, mais il semblerait que le tout ne soit pas dissociable puisque même allumage, c'est ça?
Dans ce ce cas mets ce circuit sur l'ID dédié et point.

Citation :
donc à priori, sur ma rangée n°4, je dédie l'ID AC à l'extérieur, en connectant b) et c), voire d)   Citation :

d est surement alimenté par la maison donc il ne doit pas être sur cet ID.

Citation :
et je mets a) sur un autre ID (ainsi que les GTL, ok pour çà) ?   Citation :

Ouép

sly




   [ Message modifié par  slymule  le  04-08-2010  à  14:46 ] 
#7flotheouf
Ah oui précision importante : en fait je refais la totalité de l'installation de la maison, donc les circuits ne sont pas encore figés

Donc à ce moment là l'éclairage extérieur sur le mur je le colle dans le circuit éclairage du salon et basta !
Quant aux autres éclairages (allées+porche), je les colle sur l'ID dédié, avec du coup le circuit dédié.

Du coup la question se pose toujours pour le garage : c'est moi qui refait le circuit, et si l'on se réfère à la définition, la porte du garage est attenante à la maison donc hop, sur un autre ID

Florent
#8flotheouf
Tiens j'ai une question en suspens : j'ai mis les télérupteurs directement sous les inter différentiels : a-t-on le droit ou doit-on les protéger par un disjoncteur 10A par exemple ?

De même, j'envisage de remplacer un télérupteur par une minuterie : fait-elle office de disjoncteur divisionnaire ou doit-on la protéger ?

Merci !

Florent