Discussion consultée 597 fois
7 messages
changement de tableau electrique
#1camarchepas
bonjour

je viens d'acheter une petite maison de 60 m2 qui était équipée d'un tableau avec des porte-fusibles. Je viens de le remplacer par un tableau prééquipé de disjoncteurs. Les équipements électriques sont sommaires (1 plafonnier dans chaque pièce soit 7, deux prises dans la cuisine, deux dans le séjour, 1 prise dans la salle d'eau, 1 prise dans chaque chambre (2) et 2 prises et 2 plafonniers dans une dépendance attenante. Il y avait donc 3 phases qui arrivaient au tableau, reliées chacune sur un fusible. Et surtout il n'y avait que 2 fils de Neutre. Cet ensemble est dispatché dans les combles par des boites de dérivation.
J'ai donc reconnecté chaque phase sur 3 disjoncteur 16A mais l'un des disjoncteur n'a pas de neutre en sortie.
Pourriez vous "m'éclairer" sur ce montage.
Merci d'avance
#2firmin
bonjour,

si en coupant ce disjoncteur ( qui n'a pas de neutre ) ça vous coupe bien un de vos circuits ...

remettez le en marche , regardez si en coupant un des deux autre disj ce même circuit se coupe .

si tel est le cas , vous devriez déplacer la phase de ce fameux circuit sans neutre en aval

du disjoncteur qui coupe le neutre du circuit ...

il est clair qu'à l'avenir , il y aura des circuits à creer dans cette install...

A+


   [ Message modifié par  firmin  le  29-07-2010  à  16:19 ] 
#3camarchepas
rebonjour firmin

eh oui après le contacteur J/N qui fonctionne bizarrement, me revoici avec l'installation "rustique".
Je n'ai pas dit dans mon premier message qu'il y avait une anomalie au niveau des disjoncteurs. Dès la semaine prochaine (car je n'ai pas le temps aujourd'hui ni ce WE) je vais revérifier mon installation au niveau du tableau et vous dire ce qui se passe lorsque je disjoncte l'un ou l'autre des 3 disjoncteurs mais il se passe des choses "étranges". Donc on est appelé à se recontacter...
A+
#4firmin
bonjour çamarchepas ,

j'èspère que ça finira à marcher un jour

tu as refais ton tableau avec des disj uni + neutre , donc il faut qu'en coupant

un disj ça coupe la phase et le neutre du circuit .

ayant trois phases au départ pour deux neutres ça veut obligatoirement dire qu'il

faut coupler deux phases en aval d'un des deux disjs ..
( à moins qu'une des dîtes phase ne serve à rien )

je vais te faire deux schémas ...

A+


   [ Message modifié par  firmin  le  30-07-2010  à  10:28 ] 
#5firmin
tout ceci n'est qu'une éventualité , il faut bien sûr tester les circuits pour
reformer les couples phase/neutre ...
chose qui peut se retrouver aussi impossible suivant les différents repiquages
dans les boites de dériv sans intervention dans ces mêmes boites ...

j'ai mis des récepteurs au hazard pour les circuits

avant que tu changes le tableau
( j'ai supposé que les neutres n'étaient pas coupés par le porte fusible )


en ayant changé le tableau
( je suppose que tu as coupé les neutres des circuits )
dans ce cas un des circuits est coupé par deux disj différents
( un coupe le neutre et l'autre la phase donc c'est pas bon )


donc il faut faire ceci ...


bien sûr , il faudrait par la suite revoir un peu tout ça :
avoir des circuits éclairage , prises , prises spécialisées etc

A+



#6camarchepas
firmin, merci pour les schémas, je revérifie tout ça à partir de lundi et je te recontacte...
@+
#7firmin

bon, je te donne pas mon tél mais tu sais ou me trouver

si c'est pas moi ça sera un autre de mes joyeux compères ...

A+
changement de tableau electrique