#1flotheoufle 28 juillet 2010 à 11h30 Bonjour à tous,
Je viens d'acquérir une maison des années 60 avec l'installation électrique qui correspond, donc j'ai décidé de rénover entièrement l'électricité. Pour cela je vais donc refaire tout le câblage à partir du nouveau compteur jusque dans les nouveaux équipements. Je vis actuellement dans la maison, donc j'ai besoin de l'électricité, donc pour l'instant tout est encore branché sur l'ancienne installation : je monte ma nouvelle installation en parallèle de l'ancienne. Le problème, c'est que cela devient de plus en plus difficile de tout laisser connecté sur l'ancienne installation (prises surchargées, nb insuffisant, position peu pratique, etc.) Mes questions sont les suivantes : - est-ce que je peux raccorder mon nouveau tableau électrique à l'arrivée de courant principale pour activer mes circuits au fur et à mesure que je les construits ? Si oui, comment procéder ? Je peux le faire moi-même ? (précision : en arrivée j'ai quand même bien un disjoncteur 500mA actuellement) - est-ce que je dois faire passer le consuel ? parce que si oui, si je le fait passer une fois que j'ai terminé l'installation électrique, tout sera déjà relié et raccordé ! Ai-je le droit ? Merci d'avance pour vos conseils Florent
#2Carminasle 28 juillet 2010 à 13h07 Bonjour
Vous avez accès aux bornes aval du disjoncteur de branchement qui n'est pas plombé. Le mieux est de remplacer le câble actuel et d'alimenter en 16² les borniers de votre nouveau tableau. A partir des bornier vous réalimentez de manière provisoire votre ancien tableau. A partir du moment ou vous avez un branchement actif, pas besoin de consuel. Vous êtes néanmoins tenu de faire votre rénovation totale en respectant la NF C 15-100 en vigueur. @+ #3flotheoufle 28 juillet 2010 à 13h31 Rebonjour,
Merci pour cette réponse rapide. J'ignorai que je n'avais pas besoin de faire passer le consuel, je vais donc suivre vos conseils. Par contre, apparemment l'ensemble du compteur a des espèces de scellés (voir la photo jointe), est-ce que c'est ce que vous entendez par "plombé" ? est-ce que j'ai le droit de les faire sauter pour accéder aux branchements derrière le panneau en bois ? Merci ! Florent [ Message modifié par flotheouf le 28-07-2010 à 13:32 ]
#4Carminasle 28 juillet 2010 à 13h43 La seule chose sur laquelle vous avez le droit d'intervenir c'est la partie aval du disjoncteur de branchement.
C'est le boitier blanc en bas. Comme vous le voyez sur la partie haute a un petit scellé auquel vous n'avez pas le droit de toucher, mais sur la partie basse, il n'y a rien. Vous pouvez dévisser le capot et vous verrez les 2 bornes sur lesquelles vous pourrez mettre vos fils en 16² à la place des existant qu'il faudra enlever. Comme vous êtes en bas du panneau de bois, cela doit être facile de faire un trou den dessous pour passer un cable ou un petit tube IRL sur quelques centimètre. Tout cela bien sûr hors tension. Par contre vous ne pouvez toucher à aucun des scellés présents sur le tableau de bois. Si vous voulez un panneau à neuf, il faudra le faire faire à ERDF moyennant finances. @+ #5flotheoufle 28 juillet 2010 à 13h53 Ok merci pour l'explication, c'est très clair.
Donc je dévisse la partie basse du disjoncteur blanc. Par contre du coup c'est bizarre l'installation actuelle, parce que cela veut dire que l'alimentation arrive par le haut du disjoncteur, repars par le bas pour remonter tout en haut et alimenter les fusibles ?? enfin ce serait pas la première surprise de la maison Merci en tout cas. #6Carminasle 28 juillet 2010 à 15h57 Essayez de deviner le cheminement actuel
C'est peut être encastré dans le mur ou cela remonte à l'intérieur du tableau bois. @+ Rénovation totale d'installation
|