Bonjour
Pour befazz
Il faut impérativement un disjoncteur 32A au départ du câble (comme dans le schéma donné par Freud).
L'interrupteur différentiel doit de préférence être mis dans le tableau secondaire.
Ainsi, il pourrai servir de coupure d'urgence.
Si vous le placez là où vous l'avez mis, il faudra ajouter un interrupteur sectionneur à l'arrivée dans le tableau secondaire pour jouer ce rôle.
A noter qu'un type AC aurait suffit, mais rien n'interdit de mettre un type A.
Pas de problème pour le 2000W avec un 16A qui vous permet d'aller jusqu'à 3500W.
Pour rico22
Avec 30m, la chute de tension commence à se faire sentir et il faut en tenir compte.
32A sur 30m de 6² cela fait jusqu'à 3,2% de chute de tension. C'est un peu élevé car vous devriez plutôt être aux alentour de 2%. 2 solutions :
- mettre un disjoncteur 25A au départ qui limitera la chute de tension à 2,5% tout en laissant 5,7kW de puissance disponible, ce qui devrait suffire pour l'usage que vous décrivez
- mettre un câble en 10² avec un disj 32A qui ramènera la chute de tension maxi, à 1,9% mais qui vous permettra d'avoir 7,3 kW de dispo (voire 9,2kW si vous mettez un disj 40A avec 2,4% maxi).
A vous donc de voir en fonction de la puissance dont vous aurez besoin et en réfléchissant bien à vos usages futurs, le coût du câble sur 30m n'étant pas négligeable.
@+