Nouveau ! S'en suivra avec le temps de nouvelles publications ..
| |
Connexion / inscription Derniers messages
du forum ![]() |
Discussion consultée 518 fois 6 messages avis sur tableau divisionnaire
avis+sur+tableau+divisionnaire
#1befazzzle 27 juillet 2010 à 23h37 Bonjour à tous,
Je dois monter un tableau secondaire qui alimentera 2 circuits prises (pour PC, TV, babioles, ...) , 1 circuit lumière et un circuit dédié pour un radiateur 2000w. J'utilise des circuits existants. Un câble 6mm² de 15 m est déjà tiré entre mon tableau principal (sur un ID 30 mA type A) et l'armoire secondaire. Comme j'aime bien les schémas j'ai repris et modifié celui de Carminas, ici: Mes questions: - Voyez-vous une grosse betise ? - Que me conseillez-vous en sortie du 6mm² dans l'armoire secondaire ? - Puis-je alimenter mon radiateur 2000w par un simple 16A ? Merci par avance pour votre aide.
#2Freudle 28 juillet 2010 à 00h05 Bonsoir,
Avez-vous vu cet exemple ? Article sur le tableau divisionnaire
La protection présente dans le tableau principal doit aussi et surtout protéger le câble contre les court-circuit et sur-intensités, c'est pourquoi il faut un disjoncteur et non un inter-diff. C'est donc l'ID qu'il faudra placer dans le tableau divisionnaire, protégeant des défauts d'isolement et permettant du même coup de couper manuellement tout le tableau (coupure d'urgence). Etant donné qu'il s'agit du câble en 6², le disjoncteur du tableau principal sera un 32A maxi, et l'ID du divisionnaire un 40A, ce qui colle parfaitement avec le schéma ci-dessus. ++ [ Message modifié par Freud le 28-07-2010 à 00:06 ] #3rico22le 28 juillet 2010 à 00h46 Bonjour,
Je souhaite aussi installer un TD dans une extension. Par contre la distance totale entre le tableau principal et le TD est de 30 ml environ. Puis-je passer un câble de 6mm² ? avec une protection de 32A au départ. pour alimenter un TD avec un circuit éclairage, un circuit PC, et un radiateur + une ventilation. merci de votre aide #4Carminasle 28 juillet 2010 à 07h41 Bonjour
Pour befazz Il faut impérativement un disjoncteur 32A au départ du câble (comme dans le schéma donné par Freud). L'interrupteur différentiel doit de préférence être mis dans le tableau secondaire. Ainsi, il pourrai servir de coupure d'urgence. Si vous le placez là où vous l'avez mis, il faudra ajouter un interrupteur sectionneur à l'arrivée dans le tableau secondaire pour jouer ce rôle. A noter qu'un type AC aurait suffit, mais rien n'interdit de mettre un type A. Pas de problème pour le 2000W avec un 16A qui vous permet d'aller jusqu'à 3500W. Pour rico22 Avec 30m, la chute de tension commence à se faire sentir et il faut en tenir compte. 32A sur 30m de 6² cela fait jusqu'à 3,2% de chute de tension. C'est un peu élevé car vous devriez plutôt être aux alentour de 2%. 2 solutions : - mettre un disjoncteur 25A au départ qui limitera la chute de tension à 2,5% tout en laissant 5,7kW de puissance disponible, ce qui devrait suffire pour l'usage que vous décrivez - mettre un câble en 10² avec un disj 32A qui ramènera la chute de tension maxi, à 1,9% mais qui vous permettra d'avoir 7,3 kW de dispo (voire 9,2kW si vous mettez un disj 40A avec 2,4% maxi). A vous donc de voir en fonction de la puissance dont vous aurez besoin et en réfléchissant bien à vos usages futurs, le coût du câble sur 30m n'étant pas négligeable. @+ [ Message modifié par Carminas le 28-07-2010 à 07:41 ] #5befazzzle 28 juillet 2010 à 11h19 Merci beaucoup Freud et Carminas pour ces réponses.
#6rico22le 28 juillet 2010 à 12h07 Merci pour votre réponse.
Je vais donc opter pour du 10². @+ avis sur tableau divisionnaire
|