problème avec contacteur HP/HC pour chauffe-eau

Page 1/2    Suivante | Dernière page
le  27-07-2010  à  23:25     #1
camarchepas
camarchepas
    10





bonjour,
J'ai installé un nouveau tableau electrique et j'ai respecté le plan de montage de votre site pour l'alimentation du chauffe-eau : le disjoncteur 2A, le disjoncteur 20A et le contacteur HP/HC en raccordant les deux fils C1:C2 comme il est indiqué.
Pendant les heures pleines, mon contacteur J/N fonctionne normalement, c'est à dire que je peux le mettre en marche forcée ou bien couper l'alimentation vers le chauffe-eau. Par contre en heures creuses, lorsque la marche auto se déclenche, le chauffe-eau est bien alimenté mais si je mets le contacteur en position off, il continue à alimenter le chauffe-eau. Je ne comprends pas d'où cela peut provenir.
Merci pour votre aide.
le  27-07-2010  à  23:56     #2
firmin
firmin
    5384






bonsoir ,

votre contacteur est bien un contacteur HP/HC :

position haut = marche forcée
position centrale = auto
position bas = arrêt forcé

ou donnez la réf de votre contacteur .

A+
le  28-07-2010  à  10:43     #3
camarchepas
camarchepas
    10





bonjour firmin
oui c'est un contacteur jour nuit de marque AEG en 20 A 2NO en revanche la marche forcée est en bas, l'auto au milieu et l'arrêt en haut!!
J'ai installé ce contacteur dans la bonne position puisque je peux lire les inscriptions qui sont dessus dans le bon sens.
J'ai voulu joindre une photo mais ça n'a pas dû fonctionner!
Encore merci pour votre aide.




   Modérateur : Résolution excessive. Redimensionnement de l'image. 
Attachement(s) : contacteur_JN.jpg   
le  28-07-2010  à  15:19     #4
firmin
firmin
    5384






re,

j'ai fais l'essai avec mon "merlin gerin "

il coupe bien quand je le met à 0 pendant les HC ...

faites l'essai de le mettre à 0 pendant les heures pleines et attendez les HC pour voir
si le contacteur s'enclenche quand même ...
vous pouvez aussi tester en amenant une phase directe depuis le disj 2A sur la borne A1
( si bien sûr A2 va au neutre )ça vous évitera d'attendre le passage en HC...

s'il ne s'enclenche pas ,c'est déjà une bonne chose

A+

le  28-07-2010  à  15:52     #5
camarchepas
camarchepas
    10





merci pour la réponse

je vais donc le mettre en position 0 pendant les heures pleines et voir ce qui va se passer ce soir au moment du passage en HC.
Je voulais aussi savoir s'il y avait une importance à mettre absolument C1 sur A1 ou bien possibilité de mettre C2 sur A1 sachant que l'autre conducteur EDF ira à la phase du disjoncteur 2A , car sur ce site j'ai vu les deux possibilités de montage.
A+


   [ Message modifié par camarchepas  le  28-07-2010  à  16:00 ] 
le  28-07-2010  à  21:43     #6
firmin
firmin
    5384





re,

non il n'y a pas d'importance C1 et C2 sont les bornes d'un simple contact .

A+
le  29-07-2010  à  10:03     #7
camarchepas
camarchepas
    10





affaire à suivre....

après avoir mis mon contacteur HP/HC en position "O" hier soir, ce matin je l'ai retrouvé en position auto, il se comporte donc fermé comme s'il avait été mis en marche forcée!!!
Serait ce un problème de matériel dû à une anomalie sur cette pièce?
Je ne comprends pas trop...
merci pour les réponses


   [ Message modifié par  camarchepas  le  29-07-2010  à  10:04 ] 
le  29-07-2010  à  10:25     #8
firmin
firmin
    5384





bonjour ,

quand on met un contacteur en marche forcée 1 pendant les HP celui ci repasse en mode

auto au moment du passage en HC ( pour beaucoup de réf d'aujourdui ).

maintenant si vous êtes en 0 forcé c'est pas normal que le contacteur passe en auto
et que quand vous êtes en auto vous ne puissiez arrêter le fonctionnement du ballon
( position 0 )

en toute logique cette position 0 n'a aucun intéret ...

votre contacteur est sûrement défectueux ...

ou alors le seul moyen d'être en arrêt forcé serait de couper le disj 2A ....

A+

le  29-07-2010  à  10:56     #9
camarchepas
camarchepas
    10





merci firmin
effectivement je ne vois d'autre raison que le mauvais fonctionnement du contacteur (merci CASTORAMA) , je l'ai acheté il y a quelques semaines mais comme je suis à plus de 50 km et que je ne retrouve plus le ticket de caisse je vais le laisser en place, du moment qu'il se déclenche bien en HC et lorsque je voudrai éteindre le chauffe eau, je disjoncterai le 2A.
Encore merci pour votre aide.
le  29-07-2010  à  11:01     #10
firmin
firmin
    5384






re,


en quelque sorte , ça n'est pas si grave que ça ...

tu sais à quoi t'en tenir et que faire pour réellement couper le ballon en cas de départ prolongé ...

à bientôt