Discussion consultée 1115 fois
13 messages
Déplacer le tableau principal en rénovation
Page 1/2    

  Page suivante >
#1nx6125
Bonjour,

Pour info, ERDF vient de passer pour changer de compteur, j'ai demandé le passage du tri au mono.

Mon compteur et le Disjoncteur ERDF étant prés de l'entrée principale mais n'ayant pas de place pour installer un tableau correct.
Je voudrais le déporter dans une arrière cuisine à quelques mètres.

Qu'est ce que je doit prévoir ? a part bien sur la GTL et puis je utiliser la même section de fils que la sortie du compteur pour le relier, et puis je passer dans la même gaine les deux fils bleu de ce compteur au nouveau tableau

Philippe



#2proelec
bonjour nx6125

donc tu est en mono

pour te dire la section des fils entre le disjoncteur et le tableau il nous faut tous ce qui est écrit sur le disjoncteur EDF (disjoncteur de branchement) et aussi quelle sera la distance entre le tableau et le disjoncteur

si tu a un chauffe-eau élec il faut passer deux fils (le mieux un rouge et un orange) entre le contacteur et le compteur
je te mais le lien vers le schéma
Lien


   [ Message modifié par  proelec  le  27-07-2010  à  13:41 ] 
#3nx6125
Merci proelec

Pour ce qui est sur le disjoncteur je vais voir ca car pour le compteur c'est provisoire car je suis en rénovation et j'ai pris le mini en abonnement pendant les travaux c'est à dire 6Kw et 30 A si ma mémoire est est bonne car je ne suis pas dans la maison actuellement.

Moi je pensais reprendre la même section qu'il m'a mise pour raccorder le futur tableau (de mémoire environ 4 ou 5 mm de Ø a l'œil) la longueur sera de 5.00 mètres

Et pour les deux fils bleu il me les a passés derrière le coffret bois d'ERDF(sympa le gars) pour me faciliter les choses mais je peux changer les couleurs depuis le contacteur comme tu dit.
#4firmin
Citation :
Citation de nx6125 

Moi je pensais reprendre la même section qu'il m'a mise pour raccorder le futur tableau (de mémoire environ 4 ou 5 mm de Ø a l'œil) la longueur sera de 5.00 mètres

  Citation :


bonjour ,

si votre DB est un 15/45 il faudra utiliser du 10²
si c'est un 30/60 .....................................16²

le tableau n'étant pas proche du DB il faudra installer un inter sectionneur général 63A
dans le tableau en amont des différents ID ...

A+
#5nx6125
Citation :
Citation de firmin 

Citation :




le tableau n'étant pas proche du DB il faudra installer un inter sectionneur général 63A
dans le tableau en amont des différents ID ...

A+ 
  Citation :



Ah!! oui merci mais lequel, il y en a a tous les prix de ces bêtes la....





#6firmin

re,

le premier en haut à droite ...


( 2 pôles 63A ) si bien sûr DB 15/45 OU 30/60

A+
#7nx6125
merci firmin

Non seulement ca va me manger deux emplacement mais en plus c'est pas donné

La fée électricité nous dépouille...

EDIT

Juste pour info je pourrais mettre cela aussi ?



   [ Message modifié par  nx6125  le  27-07-2010  à  20:20 ] 
#8firmin
si tu veux dire à la place de l'inter sectionneur , OUI

mais un inter sectionneur suffit ...

le changement tri /mono est fait ???
je pose la question pour savoir si ErDF t'as installé un DB sélectif ( 500ma type S )

A+




   [ Message modifié par  firmin  le  27-07-2010  à  20:27 ] 
#9nx6125
Oui, il l'a fait sans problème, j'ai eu un peu peur qu'il me demande de passer par le consuel car j'avais démoli une cloison juste à coté en faite il a changer le gros compteur noir et bleu pour un compteur blanc numérique et le disjoncteur mais il n'a pas changer le coffret bois qui prend une place dix fois trop grande ce qui fait que le tableau 3 rangées que j'ai acheté passe pile poil entre le plafond et le coffret .

Je trouve que c'est pas très pratique car il est collé en hauteur, d'où la solution du déplacement.



Je mettrais une photo de la situation actuelle dès que je retourne la bas.
#10nx6125
Citation :
Citation de firmin 



le changement tri /mono est fait ???
je pose la question pour savoir si ErDF t'as installé un DB sélectif ( 500ma type S )

A+




   [ Message modifié par  firmin  le  27-07-2010  à  20:27 ]  
  Citation :


Je ne sais pas ce que c'est un DB sélectif ( 500ma type S )alors voila les photos du compteur et du disjoncteur (J'ai reçu la facture du changement de compteur du tri au mono = 145.00€ TTC)

J'aimerais savoir quelle section de cable pour alimenter mon déplacement de tableau principal car comme l'on voit sur la photos il est complétement collé au plafond si je le laisse la...







Déplacer le tableau principal en rénovation
Page 1/2    

  Page suivante >