Discussion consultée 540 fois
7 messages
extention d'une maison d'habitation

#1valdom
bonjour,
Dans l'extention que je vais réaliser, il y aura 4 radiateurs, 4 points lumineux(*3 spots en courant alternatif 220v), 10 prises et il y aura une baignoir balnéo.Je pense mettre un inter differentiel de 40A 30mA pour les chauffages et un autre de même type pour ce qui est des points lumineux et des prises, pour la baignoir un disjoncteur sectionneur differentiel de 10mA DDR /10 A
le cablage venant du tableau serait du 10².
Si quequ'un pourrai me confirmer si c'est correcte ou pas sur la validiter de l'instalation. Merci d'avance
#2RFco
bonjour,


pourquoi vouloir mettre un 10mA??? c'est inutile


sinon, OK pour le reste

avez vous prévu une protection sur le tableau principal??

@+
#3Carminas
Bonjour


Inutile de mettre un 10mA. La norme ne nécessite qu'un 30mA et avec un 10mA vous risquez de couper souvent à cause de coupure intempestives.

Quelle est la puissance cumulée du chauffage ? Peut-être qu'un seul ID suffit.
Si 2 ID dans le tableau, il faudra mettre en tête un interrupteur sectionneur pour la coupure d'urgence.

Enfin si votre disjoncteur de branchement est un 30/60A ou plus, il faudra mettre un disjoncteur 40A à l'origine du câble en 10².

@+
#4Carminas
Hello Fred

On est du même avis

@+
#5valdom
bonjour,
Pourquoi un 10 mA, parce qu'un magasin de bricolage pres de chez moi le préconnisais pour tous ce qui est balnéo et piscine.donc je metrai une protection de 30mA

La puissance cumulé des chauffagees est de 4500 Watt. Mon compteur est de 45A et il il y a un disjoncteur au tableau général.
Peut etre me suffit il de mettre un seul disjoncteur inter differentiel de 63 A avec protection de 30mA.
@+
#6astukar
Bonjour, il est vrai que le 10 mA n'est pas obligatoire. Toutefois je préconiserai également de l'installer pour votre balnéo surtout si vous avez des enfants qui eux seront plus sensible aux très légères fuite de courant.

Même s'il est plus sensible, il n'y aura pas forcément de coupure intempestive.

La norme actuelle ne le rend pas obligatoire, mais les normes changent chaque année et il finira certainement par le devenir alors rien ne vous empêche de prendre l'avance.

Le seul inconvénient est le prix. Votre magasin est malin est vous propose un disjoncteur différentiel. Alors soyez plus malin qu'eux si vous désirez mettre un 10ma, choisissez plutôt un interrupteur différentiel accompagner d'un disjoncteur divisionnaire, cela vous coûtera bien moins cher.

Cordialement.
#7valdom
Bonjour,merci pour ces info.
Cordialement
extention d'une maison d'habitation