#1jeje1gle 22 juillet 2010 à 12h09 Bonjour, je possède une configuration de douche à l'italienne particulière.
Je dois acheter une paroi de douche fixe pour fermer mon espace douche. Sachant que j'ai un interrupteur et une prise juste derrière cette paroi, quelle hauteur et quelle largeur je dois choisir au minimum pour être conforme? Mon récepteur de douche est un récepteur à carreler (type weddi) avec un écoulement horizontal au niveau du sol, et ma colonne de douche possède un pommeau. L'inter et la prise sont à 120cm du sol. La largeur de la paroi peut aller jusqu'à 110cm, cela laisse encore un bon passage entre la cloison et la vitre. Merci d'avance pour vos réponses. #2astukarle 31 juillet 2010 à 13h06 Bonjour,
je vais tenter de vous expliquez avec un petit schéma.
Votre prise et votre interrupteur doivent se situer dans le VOLUME 3 Vous devez donc mesurer le volume 0 et le volume 1 qui doit être de 1,20m centré sur l'origine de la pomme de douche. Si je comprend bien votre plan et que votre paroi de douche est fixe, vous n'avez pas a rajouter les 0,60m du volume 2 En ce qui concerne la hauteur 1,20m est conforme. J'espère que cela pourra vous aidez. [ Message modifié par astukar le 31-07-2010 à 13:11 ]