#1Nexus27
Hello,

J'ai quelques questions concernant la visite du consuel.

La première concerne la LEP secondaire dans une salle de bain que nous avons créé sous notre toit => ma baignoire est en plastique tout comme les évacuations, mon sèche-serviette est électrique (donc indépendant du chauffage central), mes portes sont en bois.

Je pensais relier mes canalisations EC/EF à un fil 2.5mm² par des colliers et envoyer mon fil de terre vers une PC, elle-même provenant (pontée) d'une autre PC:
1) est-ce que ça marche?
2) j'ai regardé votre article sur les LEP et j'ai l'impression qu'il faut créer comme une boucle entre toutes les terres, j'comprends pas trop

Dans cette sdb, j'ai pour l'instant une douille de chantier au-dessus de l'évier (environ 2m de haut):
3) il faut que je mette une applique définitive avant le passage du consuel?
4) il faut forcément un boitier DCL applique? ça ne m'arrange pas, c'est de la faïence...

Dans ma cuisine, je compte mettre des spots mais j'ai pour l'instant une douille de chantier centrale:
5) si je pose des spots, un boitier DCL central est quand même obligatoire? parce que juste un boitier central et des spots autour, ça risque de faire bizarre...
6) existe-t-il des règles à respecter pour la pose des spots? Pose libre, utilisation de pots, nombre de spots équivalents à 1 point lumineux, etc.

Merci pour votre aide. ça avance, ça avance chez moi et c'est en bonne partie grâce à vous .

@+
#2RFco
Bonjour,


C'est du neuf ou de la réno partielle???


@+
#3Nexus27
ah, c'est vrai que ça peut aider... il s'agit de rénovation partielle disons très conséquente . Du coup, j'aimerais faire tout le mieux possible.

#4RFco
Citation :
Citation de Nexus27 

Hello,

J'ai quelques questions concernant la visite du consuel.

La première concerne la LEP secondaire dans une salle de bain que nous avons créé sous notre toit => ma baignoire est en plastique tout comme les évacuations, mon sèche-serviette est électrique (donc indépendant du chauffage central), mes portes sont en bois.

Je pensais relier mes canalisations EC/EF à un fil 2.5mm² par des colliers et envoyer mon fil de terre vers une PC, elle-même provenant (pontée) d'une autre PC:
1) est-ce que ça marche?
2) j'ai regardé votre article sur les LEP et j'ai l'impression qu'il faut créer comme une boucle entre toutes les terres, j'comprends pas trop


les terres de tous les circuits (lumiere prises, chauffage, tuyauterie) doivent etre interconnectees meme si non utilisées par les récepteurs


Dans cette sdb, j'ai pour l'instant une douille de chantier au-dessus de l'évier (environ 2m de haut):
3) il faut que je mette une applique définitive avant le passage du consuel?

c'est mieux


4) il faut forcément un boitier DCL applique? ça ne m'arrange pas, c'est de la faïence...

pas necessaire si applique posée

Dans ma cuisine, je compte mettre des spots mais j'ai pour l'instant une douille de chantier centrale:
5) si je pose des spots, un boitier DCL central est quand même obligatoire? parce que juste un boitier central et des spots autour, ça risque de faire bizarre...

pas de DCL si spots


6) existe-t-il des règles à respecter pour la pose des spots? Pose libre, utilisation de pots, nombre de spots équivalents à 1 point lumineux, etc.

1 point décompté par tranche de 300VA, éloigner la laine des spots ou poser des spots prévus pour être installés dans l'isolation

Merci pour votre aide. ça avance, ça avance chez moi et c'est en bonne partie grâce à vous .

@+ 
  Citation :
#5Nexus27
Merci pour ces réponses éclairantes RFco. Dans mon cas, le point bloquant est donc la LEP. J'avais bien étudié toute la norme mais je n'ai visiblement pas bien compris l'histoire de la LEP secondaire dans la sdb. Je pensais qu'une simple connection du fil de terre à une prise suffisait mais ce n'est visiblement pas le cas.

Du coup, si je dois maintenant créer une boucle entre toutes les terres de ma sdb, je ne sais pas trop comment je vais faire... et ça m'embête un peu d'avoir un fil de terre qui se balade tout seul sur ma belle faïence. Argggghhhhh, il va falloir que je réfléchisse à tout ça...
#6RFco
n'y a t'il pas une PC à coté d'un inter???


comment sont passées les gaines???
#7Nexus27
si, j'ai bien un inter pas très loin d'une prise (inter à 1,15m environ, PC à 20cm du sol) mais les 2 ne sont pas reliés par une gaine. Pour le reste mon applique est au-dessus de l'évier et il y a également une PC pas loin mais j'avoue que je ne vois pas trop ce qui est vraiment demandé pour la LEP. Je vais préparer un petit schéma, ce sera peut-être plus simple...
#8Nexus27
voilou mon rapide schéma de sdb. Pour info, la sdb a été créée juste son le toit, au niveau d'une noue. La ligne verte indique à toutes fins utiles la panne faitière de cette partie du toit qui se situe à un peu plus de 2m de haut. La baignoire et la partie droite du schéma sont donc en sous-pente.

Autre info, je n'ai pas toujours mis de gaines car, sur les conseils d'un ami, j'avais passé du U1000R02V et je n'ai donc pas toujours gainé (une boulette, je sais, mais comme j'ai commencé par l'étage, c'est cette partie de la maison qui a "essuyé les plâtres").
#9RFco
salut,


il doit y avoir moyen déjà d'aller du point lumineux à la prise en passant par l'inter, après faudra rejoindre le chauffage et les tuyaux d'eau
#10Nexus27
en effet, ça doit être jouable, je vais regarder ça. Mais, plus concrètement, pour ma culture perso et surtout pour bien comprendre le truc, à quoi sert la LEP secondaire? et surtout quel est l'intérêt de relier par un fil de terre l'éclairage (et dans mon cas 1 seule des 2 appliques si j'ai bien compris?), 1 des PC et les tuyaux?

Franchement, je n'arrive pas à voir l'intérêt (qui bien évidemment existe mais franchement je ne vois pas ).

Merci encore.