contrôle de mes schémas

#1jmcambodia
Bonjour à tous,
je suis nouveau sur le forum et je ne sais pas s'il est d'usage d'envoyer ses schémas pour vérification. Je travaille au Cambodge et trés franchement je ne trouve personne capable de valider mon travail et surtout de le modifier au cas oú j'aurais fait une erreur. Je vous envoie donc un premier schéma et si quelqu'un est disponible pour y jeter un oeil, cela me serait d'une grande aide. Le schéma est redondant concernant certaines indications, mais il est fait pour être lu par des gens qui ne connaissent pas toujours les symboles, jai surtout besoin de savoir si j'ai correctement dimensionner mes disjoncteurs et lignes... Enfin si je n'ai pas une grosse bourde. Le schéma correspond à un premier tableau triphasé, le divisionnaire arrive aprés. Merci de votre aide,
#2RFco
Bonjour,


Désolé, mais personne ne pourra vous répondre, nous ne connaissons pas les norme applicables au Cambodge, seulement celle applicables en France


@+
#3jmcambodia
Il n'y pas vraiment de normes au Cambodge, mais pour ce genre de travail, un hotel, financé par des européens, nous appliquons les normes françaises et européennes, donc vous pouvez le critiquer selon la NF C 15-100, c'est la meilleure solution... ne nous égarons pas dans les normes cambodgiennes.
#4firmin
bonsoir ,

j'ai rien vu de spécial , ça me parait pas mal
j'ai vu deux disj 16A avec du 6² en aval ?

vous avez mis une quantité assez importante d'ID qui me parait justifiée vu l'établissement .

assurez vous que les circuits extérieurs soient en aval d'un ID dédié .

assurez vous aussi que votre DB soit sélectif ( type S ) afin d'avoir une sélectivité avec les 30ma .

voir l'installation d'un éclairage de sécurité en fonction de la catégorie de l'établissement
peut être aussi une coupure d'urgence pour la cuisine ...( dans ce cas il faudrait revoir la
distribution des circuits "cuisine" .


A+


   [ Message modifié par firmin  le  16-07-2010  à  19:03 ] 
#5jmcambodia
Firmin, merci d' avoir pris le temps de regarder.
En ce qui concerne le DB, il sera effectivement de type S mais avec plutôt une selectivité de 500ma.
La présence de 6² associé à un disjoncteur de 16A s'explique par longueur du cablage de l'éclairage extérieur, cela me permet de compenser les pertes, mais lá, j'ai peut-être forcé...

En ce qui concerne les blocs secours, je vais y penser, merci de me le rappeler, concentré sur le fait que ça doive marcher, j'avais oublié qu'il y a des coupures intempestives par ici.

pour la coupure d'urgence en cuisine, j'y avais pensé, mais effectivement cela m'oblige á prévoir un tableau divisionnaire uniquement dédié à la cuisine... Je vais leur proposer cette option, c'est une bonne idée.
Merci de ces conseils.
#6firmin
bonjour,

Citation :
Citation de jmcambodia 

pour la coupure d'urgence en cuisine, j'y avais pensé, mais effectivement cela m'oblige á prévoir un tableau divisionnaire uniquement dédié à la cuisine... Je vais leur proposer cette option, c'est une bonne idée.
Merci de ces conseils. 
  Citation :



au niveau du tableau principal , vous pouvez avoir un inter sectionneur " général cuisine "
les A U piloteraient une bobine mx associé à l'IS ...

A+


   [ Message modifié par  firmin  le  17-07-2010  à  07:15 ] 
#7jmcambodia
Effectivement, passer par une bobine mx me paraît une bonne solution... si j'arrive à trouver ce matériel ici, après il me restera plus qu'à imaginer une formation auprès du personnel pour éviter qu'il n'utilise l'AU pour un rien. Ils sont assez effrayés par l'électricité du fait qu'ils travaillent souvent dans des installations bricolées où les fuites et autres court-circuit sont considérés comme partie intégrante du circuit. J'ai déjà du boulot à leur faire comprendre à quoi sert la terre...
Merci encore pour ces conseils.