Discussion consultée 818 fois
8 messages
Questions sur mon tableau électrique

#1Nexus27
Salut à tous,

ça y est, je m'y suis enfin mis !!! Eh oui, après de nombreux reports, j'ai enfin commencé le montage de mon tableau de répartition. J'ai fait 2 rangées sur les 4 prévues et pour l'instant ça se passe pas trop mal. A vrai dire, j'avais vu quelques photos de tableaux sur internet et, pour l'instant du moins, je suis surpris par la place que j'ai pour travailler et par le "peu" de fils qu'il y a. Cela dit je n'ai pas fini et je n'ai pas encore ramené mon alimentation en 16², par exemple, ça devrait "combler" un peu le tout (d'ailleurs, j'aurais peut-être dû la ramener en premier...). Afin de pouvoir finir, je voulais m'assurer de plusieurs points auprès de vous:

1) mon disjoncteur étant au sous-sol, j'ai prévu un inter sectionneur sur le tableau, installé à droite de la 1re rangée => je branche mon alim en 16² sur le dessus et je repars de dessous l'inter vers les borniers avec des fils de même section, c'est bien ça (16² donc)?
2) de la même manière, je repars en 16² depuis mes borniers vers mes ID?
3) j'ai un ID en 63A type AC (et donc arrivée haut mais départ bas), j'arrive en 16² en haut mais vous me conseillez quoi pour repartir proprement vers les disj de la rangée?

Au-delà du tableau, j'ai 2 autres petites questions:
4) il y a un truc que je ne comprends pas par rapport à ma plaque à induction => elle peut visiblement consommer au global 7200W, hors mon abonnement est de 6kW, il n'y a pas un souci? Il s'agit peut-être de choses différentes (j'avais indiqué ça à EDF et c'est eux qui ont déterminé la puissance de mon abonnement)?
5) je vais refaire l'installation de mon sous-sol en câble U1000R02V. Est-ce que vous me conseillez de les laisser apparents ou vaut-il mieux, quand même, les mettre sous gaine IRO? C'est de toute façon ce que je vais faire pour l'alimentation principale (qui va de mon compteur, au sous-sol, jusqu'à l'étage) mais je m'en passerai peut-être pour le reste.

Merci encore pour votre aide.
#2Carminas
Bonjour

1/ C'est bien celà, à vous de choisir un endroit où il sera à l'écart et bien visible. Vous auriez du commencer par câble cela car il faut un peu de place pour le faire.

2/ Oui, mais si c'est un ID 40A, du 10² suffit. Dans certaines marques avec des ID peignables, il y a la possibilité de mettre un peigne vertical qui alimente d'un coup tous les ID.

3/ Dans certaines marques (LEGRAND), il existe un accessoire qui rend cet ID peignable, sinon il faut utiliser des bornes de connexion au niveau des peignes.

4/ Dans les faits un abonnement 6kW est réellement un 6,9kW. De plus vous avez rarement les 4 plaques à fond et en plus le disjoncteur EDF est souvent un peu plus tolérant.
Vous verrez à l'usage si cela vous suffit et si nécessaire vous passerez à 9kW.

5/ Comme vous voulez les 2 sont autorisés. Vous pouvez éventuellement mettre sous tube pour les longues parties rectilignes et laisser apparent pour les courbes.

@+
#3Nexus27
Merci beaucoup pour ces réponses Carminas.

1) je vais en effet laisser en attente les 2 dernières rangées et mettre en place le câblage principal (c'était justement ce que je me disais ce matin en écrivant mon post)
2) mon appareillage c'est du GE et, si je ne m'abuse, il n'existe pas de peignes verticaux (tant pis...). Du coup, il faut que je reparte des borniers de neutre et de phase vers les ID à chaque fois n'est-ce pas?
3) c'est l'info qui me manquait, je ne savais pas qu'il existait des bornes de connexion
4) Super !
5) encore super!

Merci encore pour ces précieux conseils.
#4Carminas
2/ Il faut chaque fois repartir ces borniers

3/ Voir exemple ci-dessous avec ID à câbler.



@+


   [ Message modifié par Carminas  le  12-07-2010  à  20:14 ] 
#5Nexus27
Je n'aurai qu'un mot : nickel !

J'en profite pour abuser de votre générosité :) et poser une autre question (un peu bête mais c'est juste pour bien comprendre).

Je dois passer mes câbles pour mon éclairage extérieur et il me reste une bobine de 100m quasiment entière de U1000R02V en 2,5² mais je n'ai plus de 1,5². Peut-on malgré tout utiliser du 2,5² pour de l'éclairage? Je me dis que dans ce sens ça ne doit pas être problématique mais peut-être que ça ne marche finalement pas si on applique des calculs super compliqués liés aux sur intensités, sur tension et autres facteurs de charges (tout plein de trucs que j'ai lu sur cet excellent forum mais qui ne me parle pas beaucoup il faut le reconnaître )...

Merci d'avance!
#6Carminas
Bonjour

En théorie pas de problème, qui peut le plus peut le moins.

En pratique ce n'est pas toujours évident de câbler en 2,5² des lumininaires prévus pour du 1,5² (fils trop rigides, peu de place...) mais on finit par y arriver.

@+
#7Nexus27
Au risque de me répéter, merci infiniment Carminas.

D'ailleurs, de manière plus générale, merci à tous ceux qui contribuent activement à ce forum et qui aident les apprentis électriciens grâce à leurs précieux conseils.

@+
#8Nexus27
Hello,

Je remonte cette discussion car j'ai encore une question, cette fois-ci concernant mon câble d'alimentation principale. J'ai essayé de le connecter hier mais je me suis rendu compte que du 16² c'est pas franchement facile à manipuler .

Du coup, je l'ai pour l'instant positionné comme sur la photo jointe mais j'ai peur que ça ne soit pas très "normé"... Il remonte depuis le sous-sol jusqu'en haut de mon tableau où je le raccorde à mon inter-sectionneur. Je l'ai fait passer par-dessus le haut du tableau pour qu'il soit installé proprement et qu'en plus il soit un peu maintenu mais, du coup, ça risque de bloquer quand je remettrai le couvercle du tableau... Auriez-vous un conseil à me donner, notamment sur la manière et le meilleur emplacement pour faire passer mon câble ?

PS: ne faites pas attention aux dominos, c'est juste une bidouille pour avoir temporairement l'éclairage .
Questions sur mon tableau électrique