Echanges et conseils en électricité




3 Devis travaux gratuits dans votre boite aux lettres

Forum : Entretien et dépannage
Discussion consultée  208 fois, 4 réponses
Lancer une discussion
Répondre
 

  Panne introuvable

Envoyé le  07-02-2010  à  21:33    
sancaisse
sancaisse
    13





Bonjour à tous, et comme chaque fois que j'ai un souci je m'en remets à vous !

Je suis face à problème que je ne parviens pas solutionner:
Je rénove une maison, ou nous refaisons la cuisine qui n'est pas aux normes électriquement parlant puisque qu'elle dispose de seulement 3 PC et une 1 PC force 20A câblé en 2.5²
Nous décidons, de retirer un tableau divisionnaire sur lequel rien n'est encore câblé.
Suite à ces changements, ou en tout cas avant je ne m'en suis pas aperçu, le 30ma du tableau principal saute par moment, a des heures différentes. Il n'y a que lui qui coupe, aucun autre disj. ne coupe.
J'ai fais un test de continuité entre ph et neutre hors tension, et mon multi sonne.
J'ai éliminé les disj. un par un pour savoir sur lequel il y avait un défaut, et le multimètre sonne lorsque 3 circuits sont enclenchés: 1 PC et 2 lampes. Ce défaut je le retrouve après sur l'ensemble du tableau principal et sur le tableau divisionnaire.
A partir de la je ne sais plus comment faire pour trouver la panne puisque trois circuits sont mis en causes et que je n'ai aucune idée de ce qui a pu provoquer ce défaut.

Et comme chaque fois, MERCI à tous pour votre aide.
Envoyé le  07-02-2010  à  22:25    
slymule
slymule
    2494





Hello,

Le fait que tu ai une continuité entre phase et neutre hors tension sur certains circuit doit être du aux appareils branchés sur ces circuits, car s'il y avait un réelle court circuit c'est un disjoncteur qui tomberait, je pense plus à un courant de fuite.
Ce n'ai donc pas forcement un de ces 3 circuits?(suposition )

A tu testé en coupant les disjoncteurs un par un jusqu'à ce que ce défaut disparaisse et ainsi trouver le circuit fautif?
(Méthode de recherche qui peut prendre du temps si les coupures ne sont pas fréquentes).

++
sly
Envoyé le  08-02-2010  à  22:40    
sancaisse
sancaisse
    13





Bonjour,

Oui c'est exactement ce que j'ai fait (les baissés un par un) et c'est a partir de ca que j'ai pu déterminer les 3 circuits qui sonnaient. Je suis d'accord avec toi pour le courant de fuite, mais le probleme que je rencontre et auquel il faut que je trouve une solution est bien le 30mA disjoncte 2 à 3 fois par jour...
Je vais voir demaion pour joindre quelques photos de l'install j'ai encore quelques question...lol
Juste une question, il y a un très gros domino relié qu'avec des phases, et un seul fil terre qui va au bornier de terre. C'est normal ? A quoi ca sert ?

Merci slymule
Envoyé le  09-02-2010  à  08:32    
slymule
slymule
    2494





Re,

Citation :
Oui c'est exactement ce que j'ai fait (les baissés un par un) et c'est a partir de ca que j'ai pu déterminer les 3 circuits qui sonnaient  Citation :


Je crois que tu m'as mal compris, en fait il faut les baisser un par un mais pas pour voir ceux qui sonnent.
Simplement laisser toutes l'installation sous tension et couper un disjoncteur, attendre de voir si l'ID tombe toujours.
S'il tombe toujours, remettre le disjoncteur en fonctionnement et en couper un autre, ainsi de suite jusqu'à ce que l'ID ne tombe plus, à ce moment ce sera sans doute le circuit dont le disjoncteur et coupé qui présent un défaut d'isolement ( un appareil branché sur ce circuit).
Je te conseil de commencer par les circuits spécialisés (lave linge, chauffe eau....) et circuit prise.

Citation :
Juste une question, il y a un très gros domino relié qu'avec des phases, et un seul fil terre qui va au bornier de terre. C'est normal ? A quoi ca sert ?  Citation :


A priori des fils de phase regroupés ensemble et à la terre, c'est pas possible, je pense que des photos seraient effectivement intéressantes.

++
sly



   [ Message modifié par  slymule  le  09-02-2010  à  08:34 ] 
Envoyé le  17-02-2010  à  11:18    
sancaisse
sancaisse
    13





Bonjour,

Alors je m'en suis sorti...
Donc le gros domino avec les phases qui sont reliées au fil de terre et simplement un défaut de couleur sur l'installation, puisque tous les fils rouges correspondaient à la terre...
Enfin ce qui me faisait sauté ID, c'était le changement Hc & Hp d' EDF, car le gars qui avait branché avant avait fait cabage que je ne connaissait pas:
Les navettes HC/HP étaient branché directement sur le disjoncteur ce qui fait que lorsque edf passait en heure creuse ca me mettait l'installation en court circuit et alimentait tout le tableau par les navettes sans passé par le 30Ma...j'avais jamais vu !

Voile je voulais simplement vous remercier de votre aide et expliquer le défaut pour que ca n'arrive pas a d'autre...

@ bientot et merci encore à vous
Lancer une discussion
Répondre