Discussion consultée 13600 fois
12 messages
probleme branchement chauffe eau pour 2 tableau different

Page 1/2    

  Page suivante >
#1dodee85
bonjours,
je cherche a savoir comment brancher mes contacteur CE et mes protection C2 et C20 sachant que j'ai 2 tableau differents
je voulai savoir si je pouvais mettre 2 conducteur en sortie C1 et 2 conducteur en sortie C2?
merci d'avance
#2proelec
Bonjour dodee85

voila un schéma de comment tu dois brancher ton chauffe-eau avec un contacteur J/N HP/HC
c'est sa si j'ai bien compris

image/photo


si j'ai bien compris ta question tu voudrais avoir ta protection de la commande dans un tableau et le contacteur et la protection puissance dans un autre et bien il suffit de faire le schéma que je t'ai mis mais avec des fils entre les deux tableau ce qui n'est pas pratique moi je te conseil de mettre les deux protection chauffe-eau et le contacteur sur le même tableau.

A+
Carminas
En ligne
 5006
#3Carminas
Bonjour

Ou peut être voulez vous dire que vous avez un chauffe-eau sur chaque tableau.

Dans ce cas, cela se décline comme ceci :



@+
#4dodee85
proelec merci pour ta réponse mais ce n'est pas ce que je cherchait

carminas merci pour ton schémas c'est ce que je voulai je n'aurai pas brancher comme sa
par contre je ne vais pas mettre de contacteur j'en ai pas
#5firmin
Citation :
Citation de dodee85 
par contre je ne vais pas mettre de contacteur j'en ai pas 
  Citation :


bonjour à tous ,

je vous conseille d'appliquer le schéma proposé par Carminas ...

sans contacteur ça ne marchera pas , le compteur est équipé d'un fusible 2A pour le contact HC

celui ci ne supportera pas la charge d'un ballon ...

à moins que vous parliez des contacts auxiliaires qui sont indispensables pour être aux normes

( à savoir " la coupure générale du coffret " )

A+

autre solution :

au tableau principal ,vous mettez un deuxième contacteur commandé par le contact HC , puis ce contacteur
vous donnera un contact sec pour votre deuxième tableau ....
dans ce cas ,pas besoin des contacts auxiliaires au niveau de la coupure générale ...

A+


   [ Message modifié par firmin  le  04-07-2010  à  15:13 ] 
Carminas
En ligne
 5006
#6Carminas
Citation :
Citation de firmin 
Au tableau principal ,vous mettez un deuxième contacteur commandé par le contact HC , puis ce contacteur vous donnera un contact sec pour votre deuxième tableau ....
dans ce cas ,pas besoin des contacts auxiliaires au niveau de la coupure générale ...
  Citation :


Bonne idée firmin, je n'avais pas pensé à cette autre alternative.

@+
#7firmin

bonjour Carminas ,

je vais quand même schématiser mes dire ...

à partir du schéma du site



A+
#8dodee85
Citation :
Citation de firmin 


bonjour Carminas ,

je vais quand même schématiser mes dire ...

à partir du schéma du site



A+
 
  Citation :


merci beaucoup pour votre aide

a plus
#9chap
Bonjour à tous,

Je me permet de revenir sur ce schéma. Nous sommes dans le cas de 2 chauffe-eau. (1 par tableau).

Ma question est la suivante : J'ai deux tableaux . Le chauffe-eau est à côté du secondaire. Je n'ai pas encore appelé EDF pour me mettre en jour/nuit.
Ou vont-il cabler le contacteur jour nuit ? Au tableau principale ?

Merci d'avance,

Guillaume
Carminas
En ligne
 5006
#10Carminas
Bonjour

Ils ne vont rien câbler.
Ils vont juste activer les HC au niveau du compteur électronique.

Ce sera à vous de raccorder les contacts C1C2. Donc vous en ferez ce que vous voudrez.

@+
probleme branchement chauffe eau pour 2 tableau different

Page 1/2    

  Page suivante >