Discussion consultée 9015 fois 13 messages Problème de telerupteur
Probl%E8me+de+telerupteur
#16francsle 25 février 2009 à 11h56 Bonjour,
Après une longue recherche sur le forum, je me rends compte que les problèmes de telerupteur ne sont pas rares mais en même temps aucun ne correspond au miens ! Voila mon souci : J'ai un système avec 3 boutons poussoirs, deux ampoules et le fameux telerupteur. Cette installation marchait très bien jusqu'au moment ou j'ai fait la gaffe de changer un bouton poussoir par un interrupteur classique (oups ! désolé mais je ne connaissais pas l'existence des telerupteurs à ce moment là). Bref, j'ai vite compris (après 24 à 48h !) qu'il y avait un problème et c'est là que j'ai effectué des recherches et trouvé le forum. J'ai donc remis mon vieux bouton poussoir (qui avait était changé uniquement pour une question d'esthétisme....couleur un peu jaunâtre) mais cela ne fonctionne pas mieux du tout. Avec l'interrupteur, les 2 autres BP ne fonctionnaient pas mais l'interrupteur fonctionnait toujours au deuxième coup (le premier ne faisait qu'un flash). Avec le BP remis, mes ampoules ne restent allumées que si je reste appuyé sur un bouton (pas pratique). J'ai donc changé le telerupteur mais le problème reste identique ! j'entends le relais quand j'appuis sur un BP mais il ne se passe rien....;je lache le BP.....j'appuis à nouveau dessus...j'entends encore le relais et la lumière s'allume....je lache le BP.....la lumière s'éteint !!!! Mon problème est également que ne comprend rien au câblage de mon telerupteur ! Il y a un pont entre A2 et 2 et un fil rouge connecté sur le point 2. Il y a un fil orange sur le point 1 et deux marrons sur A1. sur les BP j'ai du noir et marron et aux ampoules du rouge et bleu !!!!!!!!! Bref rien de logique ! Pouvez-vous m'aider, si ce n'est sur mon câblage tordu (qui a pourtant fonctionné jusqu'a maintenant), au moins sur phénomène que je rencontre quand j'utilise les BP ? Merci par avance car je sui un peu désespéré ! #2slymulele 25 février 2009 à 17h52 Salut 6francs et bienvenue sur EntraidElec!
Pour ton premier télerupteur, lorsque tu as remplacé le BP par un inter, je suppose que l'orsque l"inter est resté en position fermé pendant un long moment, le relais est resté alimenté et n'a pas supporté, ce qui expliquerait sa mort prématuré. Par contre pour le deuxième que tu as installé, le même phénomène, c'est bizarre On dirait qu'il se comporte comme un contacteur (impulsion, ouverture du contacte donc extinction des lampes, une autre impulsion, le contact se ferme, les lampes s'allument... La question va peut être te paraitre bête, mais commençons tout de même par ça: Es tu sur que tu as bien acheté un télerupteur et non un contacteur de puissance ou contacteur chauffe eau? Pour ton câblage, rien ne me semble anormale, c'est un montage "3 fils" La phase (rouge) à la bobine (en A2) ponté vers une borne du contact (en 2).
Le orange se trouve sur l'autre borne du contact (en1), il sert à acheminer la phase présente en 2 vers la lampe lorsque le contact est fermé (c'est le "retour de lampe").
Les marrons ramènent le neutre à la bobine en A1 lorsque tu appuis sur un BP pour alimenter le relais et ainsi, ouvrir ou fermer le contact.(ce sont des "retour de poussoir").
Pour le moment pas d'autre idée mais j'y songe ++ sly [ Message modifié par slymule le 25-02-2009 à 18:14 ] #36francsle 25 février 2009 à 18h55 Bonjour et merci Slymule pour ta réponse.
Je suis effectivement certain d'avoir acheté un telerupteur...de la marque Legrand et qui a pour réf : 491 07 Merci aussi de me rassurer pour le câblage sur lequel je me posais beaucoup de questions ! J'ai un complément d'info à vous donner pour faire avancer vos recherches !!! J'ai changé le BP par le fameux interrupteur lors de travaux sur le mur de l'interrupteur.....j'explique : j'ai agrandit mon passage de porte (pour la cuisine) et j'ai donc du bouger mon BP d'origine. J'ai du pour cela rallonger les câbles d'origine et le fil orange qui passé de haut en bas. J'ai utilisé des dominos classiques et j'ai bien fait attention de ne rien croiser. C'est à ce moment là que j'ai eu la "bonne" idée de changer le BP par in interrupteur (tout neuf). Les premiers tests que j'ai fait (mais qu'avec le nouvel interrupteur) ont d'ailleurs bien fonctionné. Voila, voila !!! Une dernière question pour ma culture électrique : J'ai des BP avec 4 bornes pour le câblage.....y a t’il une façon particulière de les connecter ? Encore merci de vous occuper de mon problème. #46francsle 26 février 2009 à 19h47 Bonjour à tous,
Mon petit souci ne vous inspire pas ? #5Freudle 26 février 2009 à 20h28 Salut,
As-tu un multimètre en ta possession, ou simplement un voltmètre ou ohmmètre ? Il faudrait commencer par vérifier que la bobine du télérupteur n'est pas alimentée en permanence. Sans appareil de mesure c'est faisable mais ça obligerait à faire des manipulations sous tension donc on va éviter dans la mesure du possible. Je ne voudrais pas être responsable d'un accident Si tu a un ohmmètre, il faudrait couper l'alimentation du circuit d'éclairage concerné, déconnecter les fils en 1 et 2 (contact vers les lampes), remettre le courant et mesurer à l'ohmmètre entre ces 2 bornes. Si tu n'appuies pas sur un des BP le contact devrait être ouvert, donc valeur infinie à l'ohmmètre. Tiens nous au courant [ Message modifié par Freud le 26-02-2009 à 20:38 ] #66francsle 26 février 2009 à 21h55 Salut Freud et merci pour ton aide.
Alors j'ai fait le test que tu as décrit et voici le ou les résultats que j'ai obtenu : Je coupe le courant et je débranche les bornes 1 et 2 puis je remet le jus => sur mon ohmmètre, je peux constater que j'ai une valeur différente de zéro et donc qu'il n'y a pas continuité entre les deux bornes. J'ai donc rebranché mais sans couper le courant (la fatigue des aller-retour au tableau...mais il ne faut pas C'est là que j'ai voulu refaire ton test (et toujours sans couper le courant Le résultat et étonnant car à ce moment là j'ai bien 0 sur mon ohmmètre ce qui signifie pour moi qu'il il a bien contact entre les bornes 1 et 2 ! Peux-tu m'expliquer et me dire ou j'ai raté un truc ? PS: j'ai le même résultat sur mon vieux telerupteur et sur le neuf ! A+ #76francsle 26 février 2009 à 22h11 Re-salut, c'est encore moi.
Bon je me suis un peu mélangé les pédales dans ma dernière explication et après réflexion et un complément de test, voici les résultats : - je laisse branché A1 et A2 et je test avec mon ohmmètre les bornes 1 et 2 => à l'état repos j'ai 07 sur mon ohmmètre - je met un coup de BP et je reprend mes mesures et là j'ai bien 0 sur le ohmmètre Je peux donc conclure que mon telerupteur fonctionne correctement ? Pour finir mon câblage, je dois connecter mon pont entre A1 et 2 (phase) et mettre le fil orange (retour de lampe) sur la borne 1......le problème vient-il de là ??????? J'ai vraiment besoin que tu m’expliques ces résultats ! Merci d'avance. #8slymulele 26 février 2009 à 22h59 Re,
Désolé d'avoir commencé et de lâcher l'affaire... Faut que je bosse sur mes faire part de mariage
Attention!!! une mesure de résistance se fait hors tension Quatre choses à vérifier: Que ta bobine n'est pas alimenté en permanence, pour ce faire utiliser ton multimètre en voltmètre et mesurer la tension aux bornes A1 et A2, cette tension doit être de 0 (pas de courant).
Que la bobine se retrouve bien alimenter lorsque l'on appuis sur un poussoir, pour ce faire le mieux est d'être deux un au tableau, l'autre près d'un poussoir.
Prendre une mesure de tension en A1 et A2, la tension doit donc être de 0 V, lorsque l'autre personne appuis sur un poussoir, sans le relâcher, tout le temps de l'appui, la tension passera de 0 à 230V et lorsque la personne relâchera le poussoir la tension repassera à 0V.(ne pas laisser le poussoir longtemps appuyé, juste le temps de voir si le jus arrive) Que le contact change bien d'état (ouvert ou fermé), pour ce faire:
1 Couper l'alimentation électrique du circuit lampe sur lequel est branché le télerupteur. 2 Choisir la fonction bipeur sur ton multimètre (celle qui fait faire bip à ton appareil lorsque tu touche les deux pointes ensemble) 3 Toucher les borne 1 et 2 avec les pointes du multimètre, si ça bip, le contact et fermé si ça ne bip pas il est ouvert. 4 Remettre le courant sur le circuit lampe. 5 Appuyer une fois sur un poussoir, on doit entendre les télerupteur faire sont clac. 6 Recouper le courant sur le circuit lampe. 7 Refaire la manipe 3. Si lors de l'étape 3 la première fois ça biper, cette fois ça ne doit pas biper et si ça biper , cette fois ça ne doit pas biper. Que ce ne serait pas un de tes poussoirs qui merde, pour se faire:
- Couper le courant sur le circuit lampe -Démonter tout les poussoir qui commandent cette lampe et bien écarter les fils pour qu'ils ne se touchent pas. -S'assurer que personne ne touchera à ces fils en ton absence lorsque tu auras remis le courant sur le circuit (il y aura du courant dans un des fils par retour de bobine -Remettre le courant sur le circuit lampe. -Pour chaque poussoir, prendre les fils et les mettre en contact et voir si le télerupteur fait son clac.(encore une fois, ne pas laisser les fils longtemps en contact, juste le temps de voir si le télerupteur réagit). Attention lors de cette manipe, saisir les fils avec des pinces isolés car comme déjà dit plus haut, un des fils sera une phase (retour de courant via la bobine). Si tu ne te sens pas en confiance pour faire cette manipe, ne le fais pas! sly, (En attente des résultats de ces quelque testes) ++ [ Message modifié par slymule le 26-02-2009 à 23:21 ] #96francsle 27 février 2009 à 14h31 Bonjour et .....................MERCI.................
Après les différents tests que vous m'avez demandé de faire, j'ai fini par comprendre le système du telerupteur....et oui, comme quoi...... En résumé, j'avais bien 230v en permanence sur ma bobine ! car j'avais inversé le neutre et le retour interrupteur en amont d'un des BP (lors de l'agrandissement d'une porte (cuisine) ! Ceci explique pourquoi mes ampoules ne s'allumaient que lorsque je restais appuyé sur le BP
Bref, j'ai inversé les fils à cet endroit et j'ai vérifié le bon fonctionnement du telerupteur => nickel ! J'ai donc recablé tout le système et maintenant ca marche Encore merci les gars car sans vous et vos conseils, j'aurai jamais compris le fonctionnement du telerupteur (j'en avais jamais croisé avant) et j'aurai du faire intervenir un spécialiste. Merci et à bientôt car j'ai d'autres travaux à faire sur mon installation.....et puis j'espère un jour atteindre un niveau suffisant pour aider à mon tour ceux qui en auront besoin PS: Je trouve que mon telerupteur (MANG) et de bonne qualité car je traine cette affaire depuis le week-end dernier (bobine alimentée en continu) et il fonctionne toujours très bien. #10slymulele 27 février 2009 à 16h50 Re,
Je suis bien content que ton problème soit résolu! Si tu as d'autres question n'hésites pas! ++ sly Problème de telerupteur
|