Bonjour,
je n'ai pas bien saisi la différence qu'il y a entre un disjoncteur différentiel 30 mA et un interrupteur différentiel 30 mA...


   Modérateur :

Modification du titre.
Mise en place du marqueur résolu.
 

   [ Message modifié par  slymule  le  24-02-2009  à  06:56 ] 
#2cliclac
Bonsoir,

les deux ont la fonction différentielle donc protection des personnes.

Le disjoncteur différentiel protège aussi les biens c'est à dire qu'il coupera le courant si il y a une surintensité (surcharge et court circuit).

Il s'utilise surtout pour protégé un seul circuit donc souvent un appareil.

Un inter différentiel + un disjoncteur divisionnaire revient moins cher et est équivalent niveau sécurité.


   [ Message modifié par  cliclac  le  23-02-2009  à  23:15 ] 
#3kokil
Bonsoir cliclac et merci pour cette réponse, je vais paraitre nouille mais la protection des personnes est elle valable sur l'ensemble des circuits placés après l'interrupteur différentiel ? En fait je suis intrigué par les tableaux vendus prééquipés, lorsqu'ils ont plusieurs niveaux, à chacun son interrupeur. certes j'ai vu qu'il pouvait y avoir 2 types (A et AC) mais la raison en reste un peu obscure pour moi.
#4cliclac
Oui la protection du différentiel est valable sur tous les disjoncteurs qui sont sur la même rangé que lui (c'est le cas pour les tableaux prééquipés) sauf exception.

PS voir ce schéma


   [ Message modifié par  cliclac  le  23-02-2009  à  23:51 ] 
#5Freud
Bonsoir,

Plusieurs raisons dont le "business". Ça permet de vendre c'est comme tout.
Le fait qu'il y en ai sur plusieurs ne change rien niveau protection. Disons que s'il n'y avait qu'un seul 30mA en tête de tout le reste ça protégerait autant voir plus.


1 par rangée permet de protéger indépendamment les circuits. Si une rangée est en défaut ça n'empêche pas les autres de fonctionner.
Si tu as 20 mA de fuites de courant sur 2 circuits différents (2 rangées), ça ne saute pas le calibre étant de 30mA par rangée. Ça reste dans la tolérance. En revanche si tu n'avais qu'un 30mA pour toute l'installation, ça disjoncterait puisque le total serait de 40mA en courant de fuite.

Tu vois la nuance ?
Bonne nuit
   [ Message modifié par  Freud  le  23-02-2009  à  23:54 ] 
#6kokil
maintenant c'est clair;
bonne nuit à tous !