Discussion consultée 1021 fois
9 messages
Validation Schema SDB pour consuel

#1macguy
Bonjour,

Une âme charitable pourrait me valider ce schema ? (voir PJ)

Pour info :
Spot au dessus de la douche => IP67
Spot au dessus de la baignoire => IP44
Spot au dessus des vasques => IP20
Boite DCL au centre de la pièce.
Hauteur sous plafond : 2m50.
Hauteur des murs de la douche : 2m.
La porte de douche sera fixe à droite et coulissante à gauche.
Install full PER, arrivée d'un 2.5mm² V/J gainé en attente sous la baignoire, non connecté.
Receveur à carreler, baignoire non métallique.
Sèche serviette compatible volume 2

Merci !!!


   [ Message modifié par  macguy  le  24-06-2010  à  20:02 ] 
#2RFco
salut


Et l'eùmplacement des inters et prises???
7

Distance par rapport à l'origine du flexible de douche???


IP trop faible pour les spots vasque



@+
#3macguy
Prises : mur coté vasque. Distance : largeur de la pièce : 3m
Inter : à l'exterieur car moins de 60 cm de la baignoire si a l'interieur ( la piece a un angle cassé )
Par contre quel ip pour la vasque ? ( volume 3 )
#4RFco
pour la derniere en vigueur avant l'avenement de l'amendement A3 (permis de construire postérieurs au 31 juillet 2010) : LIEN

A bien lire , toutes les réponses y sont

@+
#5macguy
Salut RFCO.

Je me suis trompé pour les spots, c'est de l'ip 23.

Par contre un ami me dit que cette norme n'est valable que si toute la maison est en PROMOTELEC.

Qu'en est-il ?

Merci !
#6slymule
Hello,

Promotelec n'est pas la norme, mais un guide que l'on choisi ou non de respecter.

L'amendement A3 proposé par RFco fait pour sa part, partie de la nfc 15100 et doit être respecté (promotelec ou non) pour les constructions dont le permis de construire est postérieurs au 31 juillet 2010.

++
#7RFco
salutatous


a noter que le lien donné est celui actuellement en vigueur

relisez bien le doc donné


@+
#8macguy
Même si mon permis date de 02/09 ?
#9RFco
Citation :
Citation de macguy 

Même si mon permis date de 02/09 ? 
  Citation :



cette évolution étant moins contraignante que la précédente, oui, on peut la mettre en oeuvre


@+
Validation Schema SDB pour consuel