Hello,
< 30m = électricien
> 30m = ERDF
Et si = 30m tout rond c'est à pile ou face c'est bien ça ?
ERDF j'imagine.

Exacte car si moins ou égale à 30 mètres le compteur et disjoncteur sont dans la maison donc ERDF passe le câble (nfc 14100 puisque avant compteur). Plus de 30 mètres, compteur et disjoncteur dans un coffret en limite de propriété donc l'électricien passe le câble après disjoncteur donc nfc 15100.
Sachant qu'ERDF ne se déplace pas forcement pour les raccordement en cité et que c'est le client qui donne la lo,gueur pour l'étude, on pose souvent des compteur disjoncteur dans la maison alors qu'il y a un peu plus de 30 mètres...
J'ai vu quelqu'un faire référence à du 10/30 d'ou mon tableau, mais EDF ne propose pas d'abonnement en dessous de 3kVa, soit 15A. Ça a peut-être existé 
10/30 égale tri, donc mini c'est 3*10 donc 30A.
Les abonnements 24/30 et 36 kVa du bas sont pour le tri je suppose : 
Vrai mais pas que ça
Abornement 3 kvA:
juste du mono, réglage 15A disjoncteur mono 15/45
Abonnement 6 kvA:
mono réglage 30A disjoncteur mono 15/45 ou 30/60
tri réglage 10A par phases disjoncteur tri 10/30
Abonnement 9 kvA:
mono réglage 45A disjoncteur mono 15/45 ou 30/60
tri réglage 15A par phases isjoncteur tri 10/30
Abonnement 12 kvA
mono réglage 60A disjoncteur mono 30/60 ou 60/90
tri réglage 20A par phases disjoncteur tri 10/30
Abonnement 18 kvA
mono réglage 75A (rare qu'ERDF le donne encore) disjoncteur mono 60/90
tri réglage 30A par phases disjoncteur tri 10/30
Abonnement 24 kvA
mono réglage 90A (rare qu'ERDF le donne encore) disjoncteur mono 60/90
tri réglage 40A par phases disjoncteur tri 10/30 ou 30/60
Abonnement 30 kvA
tri réglage 50A par phases disjoncteur tri 30/60
Abonnement 36 kvA
tri réglage 60A par phases disjoncteur tri 30/60
sly