Changement de disjoncteur de branchement
Page 1/2    

  Page suivante >
#1Freud
Bonjour,

En commentaire à la suite de l'article sur le délesteur il a été suggéré d'inclure une note sur le sur-coût lié au changement d'abonnement, si celui-ci devait ne plus suffire.
Dans certains cas le remplacement du disjoncteur est nécessaire, et donc des câbles d'alimentation qui pour le coup devront être calibrés au plus fort de l'intensité de réglage proposée par le nouveau disjoncteur.

Sur la plaquette des tarifs des prestations d'ERDF (octobre 2009) apparaissent les prix HT et TTC pour les remplacements de disjoncteurs, compteurs et compteurs + disjoncteurs.

Ça ne dit pas comment ces tarifs sont appliqués. J'imagine que tout se fait sur devis si l'intervention nécessite d'augmenter les sections des câbles d'alimentation, donnant lieu à une visite préalable, payante elle aussi je suppose.

Quelqu'un serait-il en mesure de dire quels seraient les frais à prévoir pour une telle intervention, ou plus simplement ce que comprennent ces prestations forfaitaires ?

Merci
Fred


   [ Message modifié par Freud  le  20-06-2010  à  13:56 ] 
#2firmin
salut freud ,

imaginons que le compteur et DB est en limite de propriété à 75 M du tableau ...

en admettant qu'avec l'utilisation d'un délesteur un contrat 9KVA suffise

donc il pourrait être prévu un DB 15/45 ( par contre plus de marge ...)

pour cela on utiliserait un câble en 2 X 35mm² entre DB et tableau

admettons que sans délesteur un contrat 12 KVA suffise ....

dans ce cas il faut un DB 30/60 ... à alimenter en 2 X 50²

dans cet exemple , il y a déjà une différence de coût sur l'install ( câble ) qui se traduit au niveau

C15100 donc de l'électricien qui fait l'install ....

si le compteur est posé près du tableau ( 30 mètres maxi de la limite de propriété ) , dans ce cas on est

sous la C14100 et donc un surcoût serait facturable par ERDF ....

mais je pense qu'au départ EDF prévoit quand même une marge( section) dans le cas d'une évolution du contrat ...

A+

c'est quand même un peu du cas par cas ...


   [ Message modifié par  firmin  le  20-06-2010  à  15:32 ] 
#3Freud
Salut Firmin,

Merci pour ces exemples.
Il en existe combien de sorte de DB ? 10/30, 15/45, 30/60, ? , 60/90, ?

On pourrait se faire des p'tits tableaux regroupant ces infos :

DB en limite de propriété (à 75m ou plus du tableau de répartition)
DB 10/30 - 10, 15, 30A - 2x25mm² mini (?)
DB 15/45 - 15, 30, 45A - 2x35mm² mini
DB 30/60 - 30, 45, 60A - 2x50mm² mini
DB 60/90 - 60, 90A - 2x70mm² mini

DB à proximité du tableau (max 30m de la limite de propriété)
DB 10/30 - 10, 15, 30A - 2x6mm² mini (10 peut-être ?)
DB 15/45 - 15, 30, 45A - 2x10mm² mini
DB 30/60 - 30, 45, 60A - 2x16mm² mini
DB 60/90 - 60, 90A - 2x25mm² mini


Il y a peut-être des erreurs et certainement des manques. Avis aux experts !

++
#4firmin

salut freud ,

pour les DB ,tu as en mono :

le 15 /30/ 45
le 30/45/60
le 60/75 /90

pour le tri :

le 10/15/20/25/30
le 30/40/50/60

tout ceci en " Baco "

je viens de voir une autre marque qui faisait un 15 /90 en mono mais bon ...

A+
#5firmin

re,


pour ton tableau ,freud ,

il faudrait que tu partes de 30 mètres à X ( considérant le moment où EDF n'assure plus le passage

du cable et que celui ci se retrouve donc dans le domaine de la C15100 avec donc la chute de tension

maxi de 2% .....


pour l'autre partie ( jusqu'à 30 mètre ) où le cable serait du domaine de la C14100

voir Slymule....


A+
#6Freud
Ah, je croyais que tes 75 m faisaient référence à un seuil bien précis.
Ok donc c'est simplement :

< 30m = électricien
> 30m = ERDF

Et si = 30m tout rond c'est à pile ou face c'est bien ça ?
ERDF j'imagine.

J'ai vu quelqu'un faire référence à du 10/30 d'ou mon tableau, mais EDF ne propose pas d'abonnement en dessous de 3kVa, soit 15A. Ça a peut-être existé
Les abonnements 24/30 et 36 kVa du bas sont pour le tri je suppose :

image/photo

++


   [ Message modifié par  Freud  le  24-06-2010  à  00:19 ] 
#7slymule
Hello,


Citation :
< 30m = électricien
> 30m = ERDF
Et si = 30m tout rond c'est à pile ou face c'est bien ça ?
ERDF j'imagine.
  Citation :


Exacte car si moins ou égale à 30 mètres le compteur et disjoncteur sont dans la maison donc ERDF passe le câble (nfc 14100 puisque avant compteur). Plus de 30 mètres, compteur et disjoncteur dans un coffret en limite de propriété donc l'électricien passe le câble après disjoncteur donc nfc 15100.

Sachant qu'ERDF ne se déplace pas forcement pour les raccordement en cité et que c'est le client qui donne la lo,gueur pour l'étude, on pose souvent des compteur disjoncteur dans la maison alors qu'il y a un peu plus de 30 mètres...

Citation :
J'ai vu quelqu'un faire référence à du 10/30 d'ou mon tableau, mais EDF ne propose pas d'abonnement en dessous de 3kVa, soit 15A. Ça a peut-être existé   Citation :


10/30 égale tri, donc mini c'est 3*10 donc 30A.

Citation :
Les abonnements 24/30 et 36 kVa du bas sont pour le tri je suppose :   Citation :


Vrai mais pas que ça

Abornement 3 kvA:
juste du mono, réglage 15A disjoncteur mono 15/45

Abonnement 6 kvA:
mono réglage 30A disjoncteur mono 15/45 ou 30/60
tri réglage 10A par phases disjoncteur tri 10/30

Abonnement 9 kvA:
mono réglage 45A disjoncteur mono 15/45 ou 30/60
tri réglage 15A par phases isjoncteur tri 10/30

Abonnement 12 kvA
mono réglage 60A disjoncteur mono 30/60 ou 60/90
tri réglage 20A par phases disjoncteur tri 10/30

Abonnement 18 kvA
mono réglage 75A (rare qu'ERDF le donne encore) disjoncteur mono 60/90
tri réglage 30A par phases disjoncteur tri 10/30

Abonnement 24 kvA
mono réglage 90A (rare qu'ERDF le donne encore) disjoncteur mono 60/90
tri réglage 40A par phases disjoncteur tri 10/30 ou 30/60

Abonnement 30 kvA
tri réglage 50A par phases disjoncteur tri 30/60

Abonnement 36 kvA
tri réglage 60A par phases disjoncteur tri 30/60

sly

Carminas
En ligne
 5021
#8Carminas
A noter que les 30m n'est pas une règle absolue dans toutes les réions

J'ai fait venir ERDF chez moi la semaine dernière et eux mettaient la limite à 36m.

Le 10/30A mono a existé jadis

@+
#9firmin
Citation :
Citation de Freud 

Ah, je croyais que tes 75 m faisaient référence à un seuil bien précis.
Ok donc c'est simplement :

< 30m = électricien
> 30m = ERDF

Et si = 30m tout rond c'est à pile ou face c'est bien ça ?
ERDF j'imagine.

  Citation :



salut à tous

hello freud , c'est juste l'inverse .......

< 30 mètre ...EDF C14100
> 30 mètre électricien C15100

si trente mètre pile ............pile ou face

A+
#10Freud
Oups ! Merci messieurs.
Je n'ai pas encore eu le temps de m'y coller. Les journées passent plus vite que je ne l'aurais cru ..

Je trouve pas mal de faire cette synthèse, pas seulement dans le cadre de l'article sur le délesteur. Y'a matière à sortir un sujet dédié à la distribution je pense.

A suivre
++
Changement de disjoncteur de branchement