Remplacement Groupe VMC 5 fils par VMC 4 fils

le  15-06-2010  à  11:34     #1
hgontier
hgontier
    3





Bonjour,
Dans une maison bretonne, (donc humide pardon pour les bretons) , je souhaite remplacer un groupe VMC mort par un nouveau. Je n'ai pas le schéma de connection de l'ancien, juste un sticker avec 2 symboles et ABC. Le nouveau groupe, identique en performances (double vitesse avec interrupteur) me propose 4 fils contre 5 pour l'ancien, voir schéma joint. Je m' y perds et toute aide serait super bienvenue pour que je raccorde le nouveau groupe sans griller dans les combles. Je cherche donc à connecter les 5 fils qui viennent du tableau aux 4 entrées de la VMC.



Merci de vos conseils ou recommandations
Bien cordialement à tous
Hugues


   Modérateur : Remplacement de l'adresse par lien et vignette du schéma 
Attachement(s) : vmc.jpg   
le  15-06-2010  à  12:52     #2
Freud
Freud
    5315





Bonjour,

A première vue votre ancien groupe VMC avait besoin d'une alimentation permanente (fil rouge) qui ne serra plus nécessaire. Il faudra donc commencer par isoler ce fil rouge avec un domino ou un wago, ou au mieux trouver d'ou il provient (boite de dérivation dans les combles probablement) et l'y déconnecter.
C'est un gage de sécurité et cela évitera que ce fil ne joue ne rôle d'une antenne qui absorberait des parasites (ondes électromagnétiques de radio,wifi, téléphones, ..)

A votre interrupteur vous avez la phase et 2 fils pour chacune des vitesses. La question est de savoir quelle couleur correspond à quelle vitesse, c'est pourquoi j'ai représenté les 2 possibilités :


++


   [ Message modifié par  Freud  le  15-06-2010  à  12:52 ] 
Attachement(s) : cablage-vmc.jpg   
le  15-06-2010  à  16:47     #3
hgontier
hgontier
    3





Ouah !!!
Merci du fond du coeur.
Merci Merci Merci !!!!!

)



Hugues
le  15-06-2010  à  18:55     #4
Freud
Freud
    5315





Et bah, je n'en demandais pas tant
Ça fait plaisir.

Ça fonctionne au moins ?
le  15-06-2010  à  23:22     #5
hgontier
hgontier
    3





Euh n'sais pas Je n'y suis pas mais dès que j'y suis j'essaie.
Votre réponse me parâit lumineuse donc je suis intellectuellement parti du principe que c'était bon !
Quel que soit le résultat je vous le dirai
Merci encore.
le  23-05-2011  à  13:05     #6
alysa
alysa
    5





Citation :
Citation de Freud 

Bonjour,

A première vue votre ancien groupe VMC avait besoin d'une alimentation permanente (fil rouge) qui ne serra plus nécessaire. Il faudra donc commencer par isoler ce fil rouge avec un domino ou un wago, ou au mieux trouver d'ou il provient (boite de dérivation dans les combles probablement) et l'y déconnecter.
C'est un gage de sécurité et cela évitera que ce fil ne joue ne rôle d'une antenne qui absorberait des parasites (ondes électromagnétiques de radio,wifi, téléphones, ..)

A votre interrupteur vous avez la phase et 2 fils pour chacune des vitesses. La question est de savoir quelle couleur correspond à quelle vitesse, c'est pourquoi j'ai représenté les 2 possibilités :


++


   [ Message modifié par  Freud  le  15-06-2010  à  12:52 ]  
  Citation :


Bonjour,

j'aimerais savoir quels sont les risques qu'on peut prendre au cas où on n'arriverait pas à déconnecter le câble d'alimentation permanente. Est-il possible de le laisser en place du moment que ce n'est que les autres qui sont utilisés ? Existe-t-il une manière pour le désactiver sans pour autant devoir l'ôter ?

Merci
Lancer une discussion