#20kinou42le 14 juin 2010 à 21h22 Rappel message précédent, cliquez pour afficher... je te remercie c'est super cool mais il me reste encore quelques questions, excuse moi pour le dérangement.
il faut que je détermine la valeur de la puissance active total donc Pt=4400+6000+460=10860w ? #22kinou42le 14 juin 2010 à 21h29 quel appareil utiliseriez vous pour mesurer cette puissance active?
je pensais a puissancemetre? #23firminle 14 juin 2010 à 21h31 pas vu ça a l'école ??? un wattmètre ... bon cette fois tu m'excuses mais deuxième mitemps #24kinou42le 14 juin 2010 à 21h37 il ne reste que 2 questions et je t'embete plus.
la puissance réactive total q=ui (sin phi)√3 mais comment trouver sin phi? et quel type d'équipement utiliseriez vous pour compenser la puissance réactive consommé par l'installation? je pensais a la mise en place de condensateur [ Message modifié par kinou42 le 14-06-2010 à 21:42 ] #25firminle 14 juin 2010 à 23h02 étant donné que tu as déjà le cos phi tu peux trouver le sin phi par une formule toute simple : cos phi² + sin phi² = 1 donc: 1 _ 0,85² = sin phi ² ..... 1 _ 0,7225 = sin phi ² = 0,2775 sin phi = √0,2775 = 0,526 Q = U I sin phi ..... oui on peut istaller un condensateur fixe pour compenser le cos phi . voir une batterie de condensateurs ... A+ #26kinou42le 17 juin 2010 à 13h06 Je tient a te reremercier c'est super sympa.