calcul d'intensité

Page 1/3    Suivante | Dernière page
le  14-06-2010  à  17:14     #1
kinou42
kinou42
    17





Une installation électrique alimenté en triphasé 400v 50hz comprend un moteur de puissance utile 4,4 kw, rendement 0.85, cos phi 0,8.
on note la valeur efficace de la tension entre 2 phases.
quelle est la valeur efficace I du moteur asynchrone sur la phase 1?
merci de vos réponse.


   [ Message modifié par  kinou42  le  14-06-2010  à  19:02 ] 
le  14-06-2010  à  18:05     #2
Freud
Freud
    5315





Bonjour,

Je pense qu'il ne faut pas tenir compte du rendement. Et vous ?
Auriez-vous des éléments à avancer ? Quel est votre raisonnement ?

C'est une aide aux devoirs rien de plus. Si tant est que l'on ai la réponse, vous la donner de but en blanc ne vous aiderait pas beaucoup.

++
Fred
le  14-06-2010  à  18:12     #3
kinou42
kinou42
    17





non, je ne veut la réponse, mais aussi l'explication, je n'arrive pas a trouver la formule.
le  14-06-2010  à  18:26     #4
firmin
firmin
    5384





bonsoir ,

dans le cas de ce moteur ,

P = U I cos phi √3

I est l'intensité efficace par phase ( sur un moteur tri l'intensité est la même sur chaque phase )

P = puissance nominale en watt
U = tension en volts
I = I efficace (nominale ) en ampères
cos phi ( facteur de puissance )
√3 ( 3 phases )

P / U cos phi √3 = I par phase

A+


   [ Message modifié par firmin  le  14-06-2010  à  18:34 ] 
le  14-06-2010  à  18:41     #5
kinou42
kinou42
    17





donc i=p/u.cos phi.√3
i=4400/554,25=7,93A ???
le  14-06-2010  à  18:46     #6
firmin
firmin
    5384






re ,

pour moi 7,94A

le  14-06-2010  à  18:48     #7
kinou42
kinou42
    17





ensuite on me demande la valeur efficace u entre phase1 et neutre?
je connais la réponse 230 ou 240 mais comment la démontrer ?


   [ Message modifié par  kinou42  le  14-06-2010  à  18:53 ] 
le  14-06-2010  à  19:06     #8
firmin
firmin
    5384





vous avez U entre phase qui est de 400V

vous êtes alimenté depuis un transfo tri qui donne 400 entre phase
ce trnsfo vous donne aussi le point Neutre

400 Volts est la tension composée entre phases

il faut donc trouver la tension simple ....


dans la formule de puisance on utilisait √3 ( pour le triphasé avec U 400volts )

pas d'idée?



   [ Message modifié par  firmin  le  14-06-2010  à  19:11 ] 
le  14-06-2010  à  19:22     #9
kinou42
kinou42
    17





on divise 400 par √3 on trouve 230,94
mais quelle est la formule exacte?
le  14-06-2010  à  19:51     #10
firmin
firmin
    5384