17 Une installation électrique alimenté en triphasé 400v 50hz comprend un moteur de puissance utile 4,4 kw, rendement 0.85, cos phi 0,8.
on note la valeur efficace de la tension entre 2 phases.
quelle est la valeur efficace I du moteur asynchrone sur la phase 1?
merci de vos réponse. [ Message modifié par kinou42 le 14-06-2010 à 19:02 ]
5315 Bonjour,
Je pense qu'il ne faut pas tenir compte du rendement. Et vous ?
Auriez-vous des éléments à avancer ? Quel est votre raisonnement ?
C'est une aide aux devoirs rien de plus. Si tant est que l'on ai la réponse, vous la donner de but en blanc ne vous aiderait pas beaucoup.
++
Fred 17 non, je ne veut la réponse, mais aussi l'explication, je n'arrive pas a trouver la formule. 5384 bonsoir ,
dans le cas de ce moteur ,
P = U I cos phi √3
I est l'intensité efficace par phase ( sur un moteur tri l'intensité est la même sur chaque phase )
P = puissance nominale en watt
U = tension en volts
I = I efficace (nominale ) en ampères
cos phi ( facteur de puissance )
√3 ( 3 phases )
P / U cos phi √3 = I par phase
A+
[ Message modifié par firmin le 14-06-2010 à 18:34 ] 17 donc i=p/u.cos phi.√3
i=4400/554,25=7,93A ??? 5384
re ,
pour moi 7,94A
17 ensuite on me demande la valeur efficace u entre phase1 et neutre?
je connais la réponse 230 ou 240 mais comment la démontrer ? [ Message modifié par kinou42 le 14-06-2010 à 18:53 ] 5384 vous avez U entre phase qui est de 400V
vous êtes alimenté depuis un transfo tri qui donne 400 entre phase
ce trnsfo vous donne aussi le point Neutre
400 Volts est la tension composée entre phases
il faut donc trouver la tension simple ....
dans la formule de puisance on utilisait √3 ( pour le triphasé avec U 400volts )
pas d'idée?
[ Message modifié par firmin le 14-06-2010 à 19:11 ] 17 on divise 400 par √3 on trouve 230,94
mais quelle est la formule exacte? 5384

|