Discussion consultée 4026 fois
12 messages
Un tournevis testeur peut il être dangereux

Page 1/2    

  Page suivante >
#1euze
Bonsoir,

J'ai fait disjoncter le circuit en essayant de tester une prise avec mon tournevis testeur. Quand j'ai posé la pointe du tournevis sur le fil il y a eu une étincelle et tout a été coupé. Maintenant la borne de ma prise est noircie.

Ce tournevis peut il être endommagé ? dangereux ?
#2Freud
Bonsoir,

Encore ce bon vieux tournevis testeur qui fait des siennes ...

Un tournevis testeur peut effectivement être endommagé, comme tout autre matériel d'ailleurs, à ceci prêt que pour que l'ampoule du tournevis s'allume il faut qu'il y ai du passage de courant entre la phase à tester, et vous (le neutre).
Même s'ils sont conçus pour ne laisser passer que très peu de courant, un dommage ou défaut quelconque peut avoir de graves conséquences.

Citation :
L'utilisation de tel tournevis est toutefois dangereuse et maintenant interdite (du moins dans le domaine professionnel). En effet il ne fonctionne pas sur toutes les installations (régime de neutre) et implique le passage d'un courant (normalement non perceptible) à travers le corps humain, d'où un danger en cas de défaillance du tournevis ou bien d'un test sur un réseau inapproprié.

Wikipédia  Citation :



Les multimètres numériques ne sont gères plus chers de nos jours, donnent de vrais résultats dans le sens ou il ne feront pas que vous dire qu'ils détectent (il sauront faire la différence entre 5v ou 230v), fonctionnent en continu (automobile) et offrent d'autres fonctionnalités (ohmmètre notamment pour tester la continuité des fils, fusibles, ..).
Et en plus ils ne nous demandent pas de leur servir de cobaye

Je ne sais pas ce qui s'est réellement passé chez vous, mais vous devriez commencer par vérifier l'état de la prise (la démonter après avoir coupé le circuit en question),jeter ce tournevis et bien entendu ne pas le remplacer par ce même type de matériel.

++
#3Freud
Encore moi,

Auriez-vous la possibilité de nous fournir des photos de la prise et du tournevis svp ?
Les problèmes rencontrés avec les tournevis testeurs sont plus souvent liés aux dépannages (voir nos premiers conseils en en-tête du forum de dépannage), car ils laissent souvent penser qu'il y a une tension alors que non, ou pas toujours de quoi électrocuter une mouche en tout cas.

Ça vaudrait le coup d'en faire un p'tit article pour sensibiliser les gens aux risques électriques ou de mauvais tests. Il y aura bien quelques défenseurs de ce gadget. Ce sera justement l'occasion d'en débattre
#4euze
Information très intéressante, j'étais persuadé que le tournevis testeur faisait encore partie de l'équipement de l'électricien.
Je vais donc me procurer un multimètres en espérant que ce n'est pas trop compliqué à manipuler.
merci

je vais prendre une photo de ma prise.



#5Freud
Bonjour,

Il existe d'autres formes plus récentes et évoluées de testeurs, mais qui sont souvent électroniques et donc plus chers. Certains détectent une polarité sans contact (à environ 1cm) :



Extech - DVA30


D'autres plus simples sont enfichables (sans risques) :


Chauvin-Arnoux - CA751



Sinon comme je vous disais les multimètres numériques sont moins onéreux aujourd'hui. On en trouve des corrects à 20-30€.
#6fred29460
Bonsoir, je n'ai pas d'actions chez eux et ce n'est qu'un exemple, (d'autres font sûrement des produits équivalents) mais je suis très content de mon multimètre qui de plus fait le test de continuité. Un peu plus cher que d'autres en restant raisonnable (50 euros).
Chauvin Arnoux CA 703, je met une photo ... si j'y arrive.

image/photo


   [ Message modifié par fred29460  le  09-06-2010  à  19:32 ] 

Par ailleurs, il fait la détection de tension sans contact (fiabilité ?) ou par simple contact de la fiche rouge.
#7euze
bonsoir,

Merci pour vos photos. Je viens de trouver dans ma boite un équipement qui ressemblerait bien à un multimètre.

image/photo

par contre je n'ai aucune idée de son fonctionnement. Peut on trouver la notice de ce genre d'outil quelque part ?

sinon voici une photo de ma prise.
image/photo
Carminas
En ligne
 5006
#8Carminas
Bonsoir

Changez si nécessaire la pile si elle est hors d'usage.

Mettre le bouton ACV 750 (mesures de la tension en alternatif pour une tension jusqu'à 750V)

Puis un mettre une pointe du testeur sur la phase et l'autre sur le neutre. Vous devriez avoir environ 230V qui s'affiche.

@+
#9Freud
Salut Fred et Carminas,

Très juste, j'ajouterais que vous devriez avoir également un cordon rouge, celui dont parle Carminas, à placer à l'emplacement du milieu :

image/photo


Une fois la pile changée, chaque fois que vous l'utilisez pensez bien à le remettre sur OFF, sans quoi vous serez bon pour la changer à nouveau quand vous en aurez besoin. Certains s'éteignent seul lorsqu'il ne détectent aucune mesure ni manipulation. Celui-ci j'en doute.

L'emplacement du haut (10ADC) ne sert qu'à la mesure d'intensité en courant continu pour des intensités allant jusqu'à 10 ampères maxi. Ça ne devrait jamais vous servir. Sur auto peut-être mais la mesure d'intensité est à éviter si l'on n'est pas certain de ce que l'on fait.

Celui encadré, sert à mesurer la tension (par exemple vos prises), et tester des continuités (résistances) par exemple pour vérifier l'état d'un fusible, voir si un fil n'est pas coupé, etc..
Les mesures de résistance se font toujours hors tension, sans quoi vous risqueriez de griller l'appareil, et les valeurs s'expriment en ohms, symbole Ω

- Une valeur infinie signifie que ça ne passe pas (fusible ou ampoule grillée par exemple).
- Une valeur de 1 ohm ou plus signifie que ça passe et qu'il y a certainement un récepteur (bobine d'un relais ou moteur, fil incandescent d'une ampoule, résistance d'une machine à laver, ...)
- Une valeur de 0 signifie qu'il n'y a aucune résistance, autrement-dit que ça passe parfaitement (fusible OK, ...)

Vous pouvez faire des expériences avec un interrupteur (non branché !). Vous mettez le multi en position 200 Ω, vous mettez une pointe de touche de chaque côté de l'inter puis basculez celui-ci pour voir le comportement du multimètre. Vous devriez voir tantôt une valeur infinie (inter ouvert), tantôt une valeur nulle (inter fermé, donc passant).
Idem avec une ampoule à incandescence, non branchée toujours. Là vous devriez avoir quelques ohms.

Je vais vous joindre quelques photos à mon tour
Et une photo de ce fameux tournevis testeur, vous n'auriez pas ?

++
Fred


   [ Message modifié par  Freud  le  10-06-2010  à  01:32 ] 
#10Freud
Ampoule à incandescence de 60w Position ohmmètre ( Ω )




Contact disjoncteur ouvert et fermé Position ohmmètre




Piles de 9 volts Position voltmètre continu ( = )


Un tournevis testeur peut il être dangereux

Page 1/2    