Échanges et conseils en électricité

réaliser, modifier, dépanner, s'informer...
Discussion consultée 2516 fois
8 messages

La différence entre un Inter differentiel et un disjoncteur differentiel??

#1foumino
Bonjour à tous!
Le sujet a certainement déjà été publié mais je ne l'ai pas trouvé.
J'aurais voulu savoir la différence entre un inter diff et un disjoncteur diff car sur certaines fiches bricolages et autres docs, on nous montre jamais la même chose. Que faut-il mettre dans un tableau électrique d'appartement ou maison? Le consuel est passé chez un ami qui a construit sa maison et il a installé des disjoncteurs diff dans son tableau et l'agent n'a rien dit donc je suppose qu'il faut mettre ceux là?
Personnellement, j'ai des disjoncteurs diff en amont des disjoncteurs dans mon tableau.

Le truc c'est qu'entre les deux, le prix n'est pas le même. Y a bien une raison?
J'espère avoir été clair
Merci pour votre coup de main
A bientot
#2Freud
Bonjour,

Comme son nom l'indique l'interrupteur différentiel joue le rôle d'un interrupteur, couplé à un dispositif différentiel (protection contre les fuites de courant vers la terre). L'interrupteur est un dispositif de commande manuelle qui ne protège pas contre les sur-intensité, contrairement au disjoncteur.

Pour résumer :

- l'ID protège des fuites de courant (diff) et permet d'ouvrir et fermer manuellement des circuits (inter)
- le DD protège des fuites de courant (diff) et des sur-intensité (disj)

Le DD est généralement (voir exclusivement) employé pour n'alimenter qu'un seul circuit et est pris directement en aval du disjoncteur général. Etant isolé des autres circuits, n'étant pas sous un inter-diff commun, en cas de défaut sur un autre circuit celui-ci sera maintenu.

L' ID quant à lui est utilisé pour protéger plusieurs circuits contre les défauts d'isolement (différentiel) en même temps.

C'est plus clair ?

++
Fred


   [ Message modifié par Freud  le  04-06-2010  à  15:27 ] 
#3firmin
bonjour à tous ,

petit complément :

l'inter diff protège donc des fuites de courant à la terre ( défaut d'isolement )

le disjoncteur protège le circuit des surintensités et des court circuits .

le disjoncteur différentiel assure les trois fonctions .

les disjoncteurs divisionnaires protègent exclusivement les circuits :( PC ,éclairage,four ,ballon etc...)

ce qui ne les empêche pas d'être repris en aval du disjoncteur abonné .

il n'est pas rare non plus de voir dans le tertiaire un disjoncteur différentiel en amont de plusieurs

disjoncteurs divisionnaires : ( général force , général éclairage , général éclairage ext .... )

A+
#4foumino
Merci pour vos réponses
Donc que faut-il mettre dans nos tableaux électriques??
Un inter et juste après un DD qui gèrera sa rangée de disjoncteurs??
Ou alors un DD sans installer en amont l'ID?
#5Carminas
Bonsoir

En pratique, dans les locaux d'habitation, on n'utilise que des interrupteurs différentiels avec en aval de chacun une série de disjoncteurs classiques qui assurent eux la protection contre les surintensités.

On n'utilise pas les disjoncteurs différentiels (très chers), sauf cas particuliers, par exemple circuit congélateur que l'on souhaite utiliser sous un différentiel dédié. Et encore dans ce cas, il est nettement moins onéreux de mettre un interrupteur différentiel suivi d'un seul disjoncteur classique.

@+
#6firmin
re,

donc pour nos installations domestiques on utilisera :

un DB ( disjoncteur de branchement )en amont de toute l'installation .

un ou plusieursID ( inter différentiel) en aval du DB et en amont des disjoncteurs divisionnaires

protégeant les circuits . ( le nombre d'ID obligatoire est en fonction du type de travaux :

rénovation totale avec ou sans redistribution des cloison , construction neuve . la surface habitable

entraînera aussi un nombre minimal d'ID ).

les DD ( disjoncteur différentiel ) pourraient aussi être employés mais c'est votre porte monnaie qui

en souffrirait .

un exemple de tableau :http:
//entraidelec.com/schema-3-Tableau-electrique-avec-chauffe-eau-en-heures-creuses.html


A+


   [ Message modifié par  firmin  le  04-06-2010  à  18:57 ] 
#7firmin

salut carminas , je ne t'ai même pas vu passer ....
#8snoop06
pour te donner une explication simple le disjoncteur differentiel à trois protections différentes ( Thermique pour les surintensité, Magnétique pour les court circuit et différentiel pour les courant de fuite)

L'interrupteur differntiel n'a que la protection des courant de fuite
La différence entre un Inter differentiel et un disjoncteur differentiel??