Discussion consultée 2796 fois
10 messages
Caractéristiques materiel merlin gerin

#1daisuke
BOnjour a tous.

Queqlu'un peut il m'expliquer a quoi correspondent ces indications sur les disjoncteusr merlin Gérin ?

Multi 9
je sais qu'il s'agit d'une famille d'appareil mais je ne l'ai jamais vu ailleurs que sur les merlin ... quelle marque est compatible avec le merlin multi9 ?

C32N
Indiquerait la courbe ...mais le 32 ?
Je pense qu'il ne s'agit pas de l'ampérage...

(32A)
celui la entre parenthèses serait l'ampérage à partir duquel le disjoncteur se déclenche ?

380v
parfois il ya 380v et parfois 400v ...
Puis je installer des 380 ? j'ai un abonnement 36KW (60A) en tarif bleu triphasé.

6000 encadré
et 8000A en dessous .
Un des deux correspond a l'icc ... intensité de coupure de circuit.
mais lequel ?
J'ai demandé a EDF l'ICC de ma ligne ; ils n'ont pas su me répondre...

Je crois avoir compris que la norme imposait du 6000 minimum pour tertiaire (boulangerie)...
Qui peut m'éclairer sur tout ça ?

Grand merci


une petit photo .
erreur image








   [ Message modifié par  daisuke  le  01-06-2010  à  14:37 ] 
#2Freud
Bonjour,

Oui Multi 9 est une gamme de matériel propre à la marque Merlin Gerin.
Compatibles ? Pour faire quoi ?
Pour associer par exemple un différentiel sur un disjoncteur, les 2 doivent évidement être de la même marque et de la même gamme. C'est valable aussi pour les peignent de raccordement.
Rien n'empêche ceci-dit de mettre un ID d'une marque et des disjoncteurs d'une autre, bien que ce ne soit pas recommandé (ni esthétique).

C32N

C c'est la courbe de déclenchement.
Je ne sais pas exactement pourquoi 32, 40, 60 ... Les encombrements ne sont pas les même en tout cas entre C32 et C60.
Le N désigne le pouvoir de coupure (a=4500A, N=6 000A, H=10000A)

32 A
Calibre du disjoncteur

380v
Tension assignée d’emploi, autrefois en 220 ou 380v, ramenées respectivement à 230 et 400 volts.
Oui 380 convient pour du 400v.

6000 (encadré)
Pouvoir de coupure selon la norme pour applications domestiques (NF C 61-410 et NF EN 60898)

8000
Pouvoir de coupure selon la norme pour applications industrielles et autres (NF C 63-120 et NF EN 60947-2)

Je ne saurais vous dire en revanche quel pouvoir de coupure il vous faut. Je serais tenté de dire que s'il y a un disjoncteur en amont par exemple de 10kA, ce dernier sera en mesure de couper le circuit pour un ICC > à 6000 ampères, et que par conséquent ceux situés en aval peuvent être ramenés à 6kA.
Tout ceci de mande à être confirmé.

++
#3RFco
salutatous


un petit doc qui résume tout (la paternité de l'auteur y est notée)


ICI


@+
#4firmin
salut à tous,


Citation :
Citation de Freud 



C32N

C c'est la courbe de déclenchement.
Je ne sais pas exactement pourquoi 32, 40, 60 ... Les encombrements ne sont pas les même en tout cas entre C32 et C60.

si je me souviens , le C32 allait jusqu'à 40A après il fallait passer au C100 pour attaquer les 63A...80...100

le C32 a été remplacé par le C60 et ont le même encombrement , C60 qui va jusqu'à 63A
le C100 a été remplacé par le C120 qui va de 63 à 125A .



Je ne saurais vous dire en revanche quel pouvoir de coupure il vous faut. Je serais tenté de dire que s'il y a un disjoncteur en amont par exemple de 10kA, ce dernier sera en mesure de couper le circuit pour un ICC > à 6000 ampères, et que par conséquent ceux situés en aval peuvent être ramenés à 6kA.
Tout ceci de mande à être confirmé.

ceci s'appelle la filiation , elle est généralement donné par les constructeurs
pour creer une filiation il faut installer les disjoncteurs d'une même marque .



++ 
  Citation :


A+
#5daisuke
Waoo Merci beaucoup pour ces infos précices !
J'y vois beaucoup plus clair.
Quelle surprise de voire des réponses de si bonne qualités et si rapidement...

La vitesse de la solidarité dépasserait elle celle de la lumière ??

Merci encore.


   [ Message modifié par  daisuke  le  03-06-2010  à  09:39 ] 
#6daisuke
je me rends compte que le sujet a dévié du titre initial...
je remet donc ce dernier message dans un nouveau topic.
#7reynald
bonsoir freud,
je ne met pas du tout ta parole en doute mais et tu sur que sur un tableau de répartition le différentiel doit etre de meme marque que les disjoncteur en quoi cela poserai t'il probleme merci pour ta réponse.
#8Freud
Salut,

Je faisais surtout référence aux peignes car les connexions diffèrent d'une marque à l'autre, et en règle générale on essai de standardiser l'installation.

++
#9RFco
Citation :
Citation de Freud 

Salut,

Je faisais surtout référence aux peignes car les connexions diffèrent d'une marque à l'autre, et en règle générale on essai de standardiser l'installation.

++ 
  Citation :


en effet, une install disparatre niveau tableau laisse à penser au controleur consuel, mieux vaut etre irréprochable sur le reste...


@+
#10reynald
merci pour cette présicion freud et rfco a+