Points impératifs avant passage consuel

#1macguy
Bonjour à tous.

Grace à vos conseils, j'arrive à la fin de mon installation. Pour situer, j'ai fait faire les murs et le toit, moi, TOUT le reste.
Il me reste quelques points à réaliser, je voudrais savoir si certains d'entre eux peuvent me "recaler" si elles ne sont réalisées.
Les chapes ne sont pas encore coulées, au cas ou je doive modifier quelque chose ( je n'espere pas ).

- Radiateurs éléctriques pas posés (peintures pas faites)
- Baignoire et douche non posés (pas encore les chapes) => je peux fournir les plans avec l'implantation et le respect des volumes.
- Chambre d'amis pas terminée, elle se trouve sous la SDB. N'ayant pas encore tiré l'évacuation de la douche, je n'ai pas encore fait le plafond, et j'ai une gaine en stand by pour l'éclairage de cete chambre.
- J'ai des gaines qui sortent sur la façade au niveau de la terrasse et de la porte d'entrée pour l'éclairage, mais je n'y ai encore rien raccordé.
- J'ai des gaines raccordées au tableau, mais en stand-by dans le vide sanitaire ( éclairage garage, PC garage, PC porte garage) qui ne sont pas raccordées. En effet, je compte isoler mon garage et y faire un faux plafond. Je ne peux donc pas les tirer dans le garage tant que je n'ai pas isolé.
- J'ai raccordé ma terre, et passé la barette de coupure, je repart en fil de 16². Ce fil traverse un agglo tel quel. Faut-il que je le gaine sur l'epaisseur de l'agglo ou est ce que cela passe.
- Je n'ai pas d'éclairage exterieur au niveau de ma porte de service, située au garage (pas encore tiré l'elec, puisque pas isolé)

Question subsidiaire sur laquelle j'ai un doute : ma porte d'entrée est en ALU. Faut-il la relier à la terre ?

Merci par avance pour vos réponses à ce "tas" de question
#2macguy
Personne ?
#3RFco
Salut,


Bon, je m'y colle


Citation :
Citation de macguy 

Bonjour à tous.

Grace à vos conseils, j'arrive à la fin de mon installation. Pour situer, j'ai fait faire les murs et le toit, moi, TOUT le reste.
Il me reste quelques points à réaliser, je voudrais savoir si certains d'entre eux peuvent me "recaler" si elles ne sont réalisées.
Les chapes ne sont pas encore coulées, au cas ou je doive modifier quelque chose ( je n'espere pas ).

Pas de soucis

- Radiateurs éléctriques pas posés (peintures pas faites)


Pas de soucis, si pas présents sur chantier lors de la visite, il faudra seulement remplir un document attestant que tu posera du matos conforme, au pire, dire quel radiateurs tu posera (notices bienvenues)

- Baignoire et douche non posés (pas encore les chapes) => je peux fournir les plans avec l'implantation et le respect des volumes.


Pas de soucis, surtout si rien n'est implanté juste à la limite des volumes classiques pour une douche


- Chambre d'amis pas terminée, elle se trouve sous la SDB. N'ayant pas encore tiré l'évacuation de la douche, je n'ai pas encore fait le plafond, et j'ai une gaine en stand by pour l'éclairage de cete chambre.


Pas de soucis

- J'ai des gaines qui sortent sur la façade au niveau de la terrasse et de la porte d'entrée pour l'éclairage, mais je n'y ai encore rien raccordé.


Moins bien, à enfermer dans des boites IP44

- J'ai des gaines raccordées au tableau, mais en stand-by dans le vide sanitaire ( éclairage garage, PC garage, PC porte garage) qui ne sont pas raccordées. En effet, je compte isoler mon garage et y faire un faux plafond. Je ne peux donc pas les tirer dans le garage tant que je n'ai pas isolé.


Moins bien, à enfermer dans des boites IP44

- J'ai raccordé ma terre, et passé la barette de coupure, je repart en fil de 16². Ce fil traverse un agglo tel quel. Faut-il que je le gaine sur l'epaisseur de l'agglo ou est ce que cela passe.


MIl faut absolument gainer

- Je n'ai pas d'éclairage exterieur au niveau de ma porte de service, située au garage (pas encore tiré l'elec, puisque pas isolé)


Pas bien, à faire, même en ICTA apparent

Question subsidiaire sur laquelle j'ai un doute : ma porte d'entrée est en ALU. Faut-il la relier à la terre ?


NON, cela ne fait pas partie de la L.E.P.

Merci par avance pour vos réponses à ce "tas" de question  
  Citation :




Voilà, j'espère que cela répond à tes questions


@+



   [ Message modifié par  RFco  le  03-06-2010  à  16:45 ] 
#4macguy
Merci beaucoup RFco !

- J'ai des gaines qui sortent sur la façade au niveau de la terrasse et de la porte d'entrée pour l'éclairage, mais je n'y ai encore rien raccordé.
Moins bien, à enfermer dans des boites IP44
=> Je vais acheter mes luminaires, et les installer. Ce sera fait, et plus besoin de boites.

- J'ai des gaines raccordées au tableau, mais en stand-by dans le vide sanitaire ( éclairage garage, PC garage, PC porte garage) qui ne sont pas raccordées. En effet, je compte isoler mon garage et y faire un faux plafond. Je ne peux donc pas les tirer dans le garage tant que je n'ai pas isolé.
Moins bien, à enfermer dans des boites IP44
=> OK, je raccorderais toutes mes gaines (3) dans une grosse boites, les fils protégés par des dominos.


- J'ai raccordé ma terre, et passé la barette de coupure, je repart en fil de 16². Ce fil traverse un agglo tel quel. Faut-il que je le gaine sur l'epaisseur de l'agglo ou est ce que cela passe.
MIl faut absolument gainer
=> OK, je passerai cela sous gaine.


- Je n'ai pas d'éclairage exterieur au niveau de ma porte de service, située au garage (pas encore tiré l'elec, puisque pas isolé)
Pas bien, à faire, même en ICTA apparent
=> Ca m'embete un peu, ça ne va pas faire très propre, mais bon, je raccorderai cela !


Question subsidiaire sur laquelle j'ai un doute : ma porte d'entrée est en ALU. Faut-il la relier à la terre ?
NON, cela ne fait pas partie de la L.E.P => OUF.

Toute mon install est en PER, j'ai par sécurité raccordé mes nourrices à la terre nen 6², même si cela n'est pas obligatoire.
#5RFco
bonjour


Honnetement, tout bien réfléchi, autant passer les gaines et fils dans le garage et poser l'appareillage (encastré???), même en ""volant""



@+
Points impératifs avant passage consuel