Suite a la visite du consuel ?
58 Bonsoir, suite au passage du consuel sur mon installation, ce dernier devait vérifier un point dont il n'était pas sur avant de donner son avis (ce Lundi).
J'ai un interrupteur situé (à 10cm près) dans le volume 2 de ma salle d'eau, mais point important, celui-ci est alimenté par un bus domotique en 27Vcc (continu).
Ma question est : suis-je bon ?
Rassurez moi les amis, je ne sais pas comment j'aurais fait pour me planter comme ça à l'époque où j'ai réalisé mes études mais bon ... ça peut arriver !
Merci d'avance pour vos réponses.
4281
Bonsoir
Pour moi en volume 2, c'est 30V maxi en continu.
Donc cela devrait être bon.
@+
58 Merci Carminas, il me semblait bien que c'était 12V en alternatif et 30V en continu, donc je pensais bien être bon, et là tu me rassures car il m'a un peu pris de haut Mr Consuel ...
4281
Si tu veux en avoir le coeur net, va sur le site de l'AFNOR et consulte (gratuitement il suffit de s'inscrire) l'amendement A2 de la NF C 15-100.
Tu auras le dernier texte à jour sur les sdb.
AFNOR
@+
58 Merci beaucoup pour ton aide Carminas, le texte me donne donc bien raison !
J'ai eu hier le consuel au téléphone, celui-ci refuse mon installation et me demande de placer mon interrupteur à l'extérieur de la salle d'eau ! Comment peut-il faire ça, de quel droit me demande t-il d'aller au delà des normes ?
Merci encore, cette histoire m'exaspère un peu et me rappelle mon boulot lui aussi soumis à de nombreuses normes et avec des contrôleurs souvent moins au point que les installateurs ... bref c'est fatiguant.
