Echanges et conseils en électricité



Discussion consultée  403 fois, 4 réponses

Créer une discussion
Répondre

piscine

le  20-05-2010  à  19:57     #1
ANGE
ANGE
    475





bonsoir a tous

je voudrais savoir ce que dis la norme s il vous plais car j ai pas trouve de paragraphe la dessus en ce qui concerne un tableau électrique dans un local piscine avec un interdif... je m explique faut il mettre une coupure général dans le tableau de la maison et un interdif dans le local piscine ou alors la coupure et l interdif dans le local merci des réponses
le  20-05-2010  à  20:09     #2
RFco
RFco
    5361





salut



comme tout tableau secondaire, soit on met une coupure dans le tableau principal (inter ou protection), soit on dimensionne en fonction du DB et de la distance et ainsi on peut se passer de mettre une coupure à l'origine (pas conseillé)


Pour le diff, c'est comme on veut, il faut par contre une coupure générale sur le tableau secondaire


@+
le  20-05-2010  à  20:41     #3
ANGE
ANGE
    475





BONSOIR RFCO

donc si j ai bien compris vis a vis de la norme une protection au tableau principal et au tableau secondaire une coupure plus interdif c est ça ?
le  20-05-2010  à  20:50     #4
RFco
RFco
    5361





coupure au général et diff sur tableau piscine (plus coupure si au moins deux diffs), c'est le mieux à mon gout


@+
le  20-05-2010  à  20:56     #5
ANGE
ANGE
    475





merci RFCO des réponses très rapide @+
Lancer une discussion
Répondre