Discussion consultée 434 fois
5 messages
piscine
#1ANGE
bonsoir a tous

je voudrais savoir ce que dis la norme s il vous plais car j ai pas trouve de paragraphe la dessus en ce qui concerne un tableau électrique dans un local piscine avec un interdif... je m explique faut il mettre une coupure général dans le tableau de la maison et un interdif dans le local piscine ou alors la coupure et l interdif dans le local merci des réponses
#2RFco
salut



comme tout tableau secondaire, soit on met une coupure dans le tableau principal (inter ou protection), soit on dimensionne en fonction du DB et de la distance et ainsi on peut se passer de mettre une coupure à l'origine (pas conseillé)


Pour le diff, c'est comme on veut, il faut par contre une coupure générale sur le tableau secondaire


@+
#3ANGE
BONSOIR RFCO

donc si j ai bien compris vis a vis de la norme une protection au tableau principal et au tableau secondaire une coupure plus interdif c est ça ?
#4RFco
coupure au général et diff sur tableau piscine (plus coupure si au moins deux diffs), c'est le mieux à mon gout


@+
#5ANGE
merci RFCO des réponses très rapide @+
piscine