Transformateur Triphasé Couplage Triangle-Etoile

#1Toonin
Bonjour, je voudrai savoir l'étude que l'on peut faire sur ce transformateur (titre) de puissance apparente 1250 KVA, avec comme caractéristique :
- Tension primaire entre phase de 20 000 Volts.
- Tension secondaire entre phases de 410 Volts.
- Niveau d'isolement 12.5 / 50kV
- Tension de c/c : 6,6 %
Les différents calculs etc...
#2Freedoom
Bonjour,


c'est encore moi ,soit plus précis une étude a besoin d'aller d'un point A vers un point B en analysant les contraintes et les facteurs direct et indirect .

Quel types de transfo ? sec ? immergé ?

Que recherche tu exactement en parlant de calculs?

Quelle utilisation?

Quel but ?


#3Toonin
Bonjour,

Pardon je ne sais pas si m'on transformateur que j'étudie est immergé ou sec, comment le déterminé ?

Pour les calucls je voudrais savoir puissance active, réactive et apparente, consommation Kwh juste des calculs pour présenter le transformateur, avoir quelques données importante sur celui-ci.

Merci Freedoom si tu peux m'aider..

#4Freedoom
Bonjour,

Citation :
m'on transformateur que j'étudie est immergé ou sec, comment le déterminé ?   Citation :


Sec enrobé principe: REFROIDISSEMENT PAR L'AIR AMBIANT (imposé dans les immeubles de grandes hauteurs)

Immergé principe: REFROIDISSEMENT PAR DIÉLECTRIQUE LIQUIDE

Donc on y va ...

1er

il faut dimensionner le transfo à installer.tu établit un BILAN des puissances .Tu calcule successivement :

la puissance installée (Pi),somme des puissances actives en KW des récepteurs de l'installation.

la puissance utilisée (Pu) c'est à dire la partie de cette puissance réellement utilisés en tenant compte des coefficients d'utilisation max des récepteurs (car il ne sont pas en général utilisées à pleine puissance) et de simultanéité par groupes de récepteur car ils ne fonctionnent pas en général tous ensemble.

La puissance applée Sa qui correspond è Pu (car la puissance assignée du transfo et une puissance apparente en Kva en tenant compte des facteurs de puissances et des rendements

2er

tu détermine ,pour la jounée la plus chargée de l'année, la valeur Pc (Kw) du pic de puissance max consommée et sa durée et aussi la puissance apparente correspondante Sc (Kva)

Choix final:

La comparaison entre Sa et Sc décident de la puissance à retenir


Exemple pour les calcules

1er

Bilan des puissances

Pi = tous les récepteur n'oublie pas les prises de courant sur lequelles peuvent etre raccordé des récepteurs mobile

Ex: Pi =10+30+600+25=665 Kw


Pour calculer le facteur d'utilisation (Ku) maximal et/ou de simultanéité(Ks)c'est trop chaud .il existe des Tableaux avec les facteurs à utilisés ou sinon les norme CEI 60439-1 et NF C 15-100 qui te donne quelques précisions

Exemple:

éclairage =1
prise de courant =0.25
compresseurs=0.75

Après on passe au calcule de la puissance utilisée (Pu)

Pu= la somme des






#5Freedoom
J'ai appuyé sur la mauvaise touche ,je continue:

Après on passe au calcule de la puissance utilisée (Pu)

Pu= la somme des diverses puissance affectées des coefficient précédents donne la puissance utilisée Pu (Kw),qui est une partie de la puissance installée (Pi

Pu= somme des Pr x Ku x Ks

donc on va prendre en Ku et Ks 0.6 pour 10 Kw/ 0.8 pour 30 Kw /0.7 pou 600 Kw/ et 0.75 pour 25 Kw

ce qui donne


Pu= 6+24+420+18.75=468 Kw (70% de la puissance installée 665 Kw)

Après du calcule la puissance apparente Sa

:je te donne la suite demain

#6Toonin
Merci beaucoup j'attends la suite :)