Discussion consultée 1147 fois
5 messages
Minuterie commandée par un interrupteur simple

#1Gege
Bonjour,

Est-ce il est possible de commander une minuterie par un interrupteur simple (sans aucun BP). L'idée est de commander en même temps que la lumière la ventilation puis lorsque la lumière est coupée que la ventilation continue à fonctionner pendant x minutes.
#2RFco
salut,


la plupart des ventilations (ponctuelles) proposent ce montage d'origine

sinon, mettre un relais temporisé

@+
#3Gege
Effectivement après une recherche je viens de trouver. chez Hager il y a un les modules EZ et notement le EZ002 correspond parfaitement à ce que je veux faire.

Auriez vous une adresse web pour acheter du hager ou est-ce qu'il y a un équivalent chez Legrand, Schneider ou autre.
#4RFco
en legrand reference 04741

chez yokis le MTR2000E


@+
#5ergeka
Bonjour,

Je viens d'installer une minuterie Legrand 4741 afin de prolonger l'action d'un petit extracteur dans une douche/WC après l'arrêt de la lumière.
J'utilise l'interrupteur de la lumière comme commande de la minuterie (sur Y) et l'extracteur est commandé par 18.

Je constate que l'extracteur fonctionne continuellement, même lumière éteinte.

Si je commande Y avec une commande dédiée le fonctionnement est correct !
(mais cela m'impose de tirer un fil supplémentaire depuis l'interrupteur et de le remplacer par un interrupteur double ou encore de passer par un relai intermédiaire dans le tableau avec 2 sorties : 1 pour la lumière et l'autre pour Y).

Après ces essais j'en conclus que le dysfonctionnement est dû à la commande Y qui est la même que pour la lumière (LED). La documentation Legrand est assez restreinte sur l'utilisation de la commande Y ...

Auriez-vous une idée ?
Merci d'avance
Gérard
Minuterie commandée par un interrupteur simple