je suis actuellement en train de réaliser le câblage d'une école maternelle et j'ai quelques interrogations. (je fais plus de l'habitat habituellement....)
Cette école fait une surface totale d'environ 130m², 1 salle de cours de 60 m², 1 salle de repos d'environ 40 m², un bloc sanitaire d'environ 15 m² et un hall d'environ 10 m². Le tableau de répartition se trouvera dans un placard coulissant dans la salle de cours.
Il y'aura environ 4 circuits prises, 2-3 circuits lumières, 7 circuits chauffage.
1/ Quel type de tableau faut-t-il mettre ? métallique ou plastique ? avec ou sans porte ? avec ou sans clé ?
2/ Prise tel obligatoire ou pas dans ce type d'ERP ?
3/ hauteur des prises ? on m'a dit qu'il fallait surélevé les prises du fait que ce soit des enfants..
4/ les règles pour le bloc sanitaire sont-t-elles les mêmes que pour un pavillon ? (huisserie métallique à la terre, liason équi, etc....)
5/ Ou puis-je trouver des infos sur tout ce qui est système incendie et BAES ?

Merci d'avance pour vos réponses enrichissantes !
Nico22.
#2RFco
Bonsoir Nico22



Une chose m'interpellle


N'y a til pas eu de devis préalable d'effectué???


et justement de recherche normative????


Oui, il y a des hauteurs mini pour les PC


Oui, même si pas demandé, il faut des radiateurs spécifiques


Cela change la donne, non????


@+
#3Nico22
Une petite précision: je suis un simple salarié !
(qui aime bien comprendre ce qu'il fait et pourquoi il le fait !)
Bien entendu, il y'a eu un devis préalable réalisé par mon patron; maintenant, je me pose toutes ces questions, d'une part pour ma propre culture personnelle et d'autre part parce que mon patron n'est pas capable d'apporter une réponse à toutes mes questions.
Il a chiffré un tableau métallique mais voilà est-ce obligatoire, un système incendie mais comment çà marche exactement, des prises à 1,2m mais est-ce obligatoire, bref je vais au delà de la partie administrative et financière qui n'est pas ma préoccupation....
Et pendant que j'y suis, une autre question que j'avais oubliée :
5/ Y'a t-il un nb de PC à respecter ? (certainement, mais combien...?)
Nico22.

P.S.: je n'ai pas posé la question pour les radiateurs car j'ai trouvé la réponse dans le promotelec; il faut effectivement des radiateurs bien spécifiques. Merci;
#4dooggy
Bonjour,
Pour travailler moi-même dans les écoles, je peux peut être te renseigner par rapport à ce qu'on me demande.
Dans les écoles maternelles il est obligatoire de mettre les prises (l'axe des prises, mais aussi les interrupteurs), à une hauteur minimum d'1M20. Bien souvent il est même demandé 1m30, peut être par excès de prudence ?
J'ai déjà installé des armoires métalliques, mais parfois il y a aussi des coffrets en plastique, en fait ça dépend du nombre de modules nécessaires je suppose,ou de la taille de l'école, par contre on nous demande systématiquement une porte fermant à clé.
En ce qui concerne les BAES, ils dépendent non seulement du nombre d'élèves, mais aussi de la taille de l'école et de la situation de la pièce concernée. Le pire c'est que ça arrive que les avis divergent selon la nécessité ou non d'en mettre à certains endroits par les contrôleurs : dans des classes donnant directement accès sur l'extérieur, en général il n'y en a pas, quand tu es dans une pièce qui donne sur une autre pièce, il en faut etc.
On installe en général dans des écoles de taille moyenne des alarmes incendie de type 4, à une ou deux boucles.
Les alarmes sont très simples à installer. Une centrale incendie alimentée en 3G1.5, des BAAS (les fameuses sirènes alimentées en 3G1,5 et raccordées par deux câbles 9/10ème à la centrale), et des DM (déclencheurs manuels) reliés à la centrale aussi par deux câbles 9/10ème. Principe de la boucle.
Le nombre de prise est le même qu'en bâtiment, 8 pcs par circuit, maintenant si tu demandes le nombre minimum de prises par salle, j'avoue ne pas connaître la réponse.
Dans certaines écoles à remettre aux normes, il n'y avait parfois que deux prises par classe, et on ne nous a pas demandé d'en rajouter, seulement de les relever et de les remplacer par des prises à obturateur.
En réno, la plupart du temps on se retrouve avec 4 prises, une à chaque angle de la pièce, mais peut être est ce seulement par bon sens et commodité.
Quand je travaillais en métropole, aussi dans les écoles maternelles, il fallait installer des convecteurs de type R21, qui n'ont pas de surface chaude au toucher.

Bonne journée !
#5Nico22
J'ai trouvé une info concernant le tableau dans le promot*elec ERP. (voir pièce jointe.)
D'après ce que je comprends, soit, c'est une enveloppe métallique, soit c'est "satisfaisant à l'essai au fil incandescent défini......etc"; c'est quoi cet essai au fil incandescent et peut on considérer que les tableaux plastique (Ekinoxe par ex de chez Legrand) satisfont à cet essai.... ?
Nico22.
#6Nico22
je viens de trouver une partie de la réponse dans le catalogue legrand :
Les tableaux Ekinoxe Legrand tiennent au fil incandescent 750° et sont conformes à la réglementation des ERP.
Nico22.
#7dooggy
C'est parfait si tu as déniché ce bouquin, tu dois avoir toutes les infos dedans.
Tant que j'y suis quelques idées qui me reviennent à la pelle :
- pour les BAES, il y en a dans les couloirs et escaliers
- les luminaires (quand il s'agit de tubes fluos), doivent être à grille
- dans les sanitaires, et cantine(pas là où les enfants mangent mais là où ils réchauffent la nourriture), fluos étanches
- en général, à la différence du bâtiment, les circuits lumières sont protégés par différentiel 300mA
- les disjoncteurs sont de type tertiaire, à savoir un pouvoir de coupure supérieur à ce que tu mets dans les maisons
(pas de déclic mais des DPN)
- Il faut nécessairement un organe de coupure générale de tout l'établissement et qui soit accessible, ce qui nous amène la plupart du temps à mettre un arrêt d'urgence (peut être un interrupteur général dans le tableau suffirait il dans des petites structures mais enfermé dans le tableau je ne sais pas si on peut considérer ça comme accessible)
A la rigueur si tu pouvais vérifier dans ton livre