Disjoncteur courbe D 20A et section de câble en 4mm²
58 Bonsoir, j'ai un petit problème dans mon installation électrique, j'ai prévu 2 départs en 2,5mm² et des disjoncteurs C16 et D16 pour des unités de chauffage aérothermique.
Mon installateur me demande finalement pour l'unité extérieure un disjoncteur courbe D de 20A et une section de câble de 4mm² !
Y a-t-il un intérêt quelconque à passer sur du 4mm² à la place de mon 2,5mm² actuel tout en ayant un disjoncteur de 20A courbe D ?
Merci d'avance pour vos réponses.
24 Pour ma part je ne vois pas l'intérêt.... Du 2,5² est tout à fait "compatible" avec un 20 A. S'il t'avait demandé de mettre un courbe D 32A, on aurait pu comprendre sa demande mais là je ne vois pas....
Demandes lui plus d'infos....
Nico22.
5376 Hello
Du 4mm² c'est 25A, pas 32A
Meme en courbe D
@+
4283 Bonjour
Il peut y avoir un intérêt à passer du 4² si la longueur de ce circuit est importante.
@+
58 Merci les gars pour vos réponses, je pense comme vous, heu la longueur du circuit serait d'environ 20m, tu penses que ça influence grand chose Carminas ?
5384
bonjour ,
il faudrait connaître le pic d'intensité au démarrage mais perso ,pour 20M
je trouve sa demande justifiée.
A+
58 Sérieux pour 20m passer du sur du 4mm² est nécessaire ? Ca ne m'arrangerait pas du tout cette affaire !
D'autres avis ? Merci pour le tien Firmin.
80 Bonjour ,
il faudrait connaître le pic d'intensité au démarrage mais perso ,pour 20M
je trouve sa demande justifiée.
Oui d'accord avec Firmin sa demande et justifiée
L'intérêt de passer en 4mm² et surdimensionner un petit peu la section pour diminuer l'échauffement de l'isolant et du gainage dons augmenter la durée de vie du câble surtout pour des aérothermes
Mono
Les constructeur préconisent un type de câble d'alimentation de type
H07V RN-F au minimum (câble qui acceptent le voisinage de température élevé : fours,
etc.…, .Exemple un Aérotherme mono de 3 KW je conseillerais de mettre du 4mm² malgrès la possibilité de mettre du 2.5mm² a savoir qu'un aérotherme possède souvent plusieurs vitesses ou puissance de chauffe donc des pic d'intensité exponentiel pendant des micro secondes ,une forte sollicitation .Regarde ce lien il y a quelques indications
Aérotherme