Discussion consultée 8788 fois 91 messages Installation à neuf
Installation+%E0+neuf
#1dinytrole 11 mai 2010 à 10h34 Bonjour tout le monde,
Je vais très bientot me lancer dans l'installation électrique d'une maison neuve d'environ 150 m². J'ai travaillé pendant un certain temps avec un électricien dans les rénovations d'hotels qui m'a enseigné les bases mais aussi la méthode. J'ai dépuis déjà rénové plusieurs maisons chez des amis et collègues Ce qu'il me manque maintenant c'est le recul et l'expérience d'un chantier complet pour ne rien oublier Si l'un d'entre vous est expérimenté dans le métier, pourrait-il me donner une sorte de feuille de route pour me faciliter la tache ? Merci. #2firminle 11 mai 2010 à 16h21 bonjour,
tout d'abord ,rendez vous avec ERDF pour les modalités de l'installation du compteur en limite de propriété ou dans l'habitat au niveau de la GTL déterminer la puissance à souscrire en fonction des équipements et du chauffage http://entraidelec.com/article-70-La-GTL-Gaine-Technique-de-Logement.html il faudra bien sûr creer une terre pour votre installation si rien est fait ,vous pourriez prévoir une terre en fond de fouille . http://entraidelec.com/article-68-La-mise-a-la-terre.html un ptit récapitulatif des normes pour l'habitat http://download.hager.com/fr/guide_technique_habitat/GuideTechnHabitat_QZD218l_08.pdf un exemple de tableau électrique http: //entraidelec.com/schema-3-Tableau-electrique-avec-chauffe-eau-en-heures-creuses.html prévoir bien sûr tous les fourreaux extérieurs nécessaires en fonction de l'implantation du compteur le câble sera à la charge d'ERD ( C14100) ou à la votre ( C15100) dans un des cas il faudra passer un cable téléreport du compteur au coffret ERDF , dans l'autre un câble pour fils pilote Heures creuses ou /et un cable pour la téléinformation (gestionnaire d'énergie ) prévoir les deux gaines TPC vertes pour le tél. plus bien sûr tous vos équipements personnels extérieurs A+ [ Message modifié par firmin le 11-05-2010 à 16:40 ] #3dinytrole 11 mai 2010 à 18h06 Merci pour ces précisions.
Une question justement sur la LEP et le bornier principal, de terre : où faut-il mettre ce dernier ? (puisqu'il s'agit visiblement d'un bornier différent de celui du tableau de répartition) Je vois bien à quoi ressemble la barette de coupure mais pas ce bornier. Une autre question : y at-il un endroit privilégié (par le consuel) pour la barette de coupure ? Merci [ Message modifié par dinytro le 11-05-2010 à 18:20 ] #4firminle 11 mai 2010 à 19h59 Bonsoir,
La barette de coupure doit être installée au niveau de la pénétration de la cablette de terre dans l’habitat . Faites si possibble cette pénétration au niveau de la GTL … La barette de coupure peut être considérée comme bornier de terre principal mais la norme Imposant une borne par connexion vous pouvez ajouter un bornier juste au dessus pour le Raccordement des départs concernés . il est aussi toléré de raccorder directement la LEP Au bornier terre du tableau . A+ #5dinytrole 12 mai 2010 à 02h41 Ok, c'est plus clair.
J'ai commencé à regarder pour l'installation de la terre. La boucle va couter cher en cable, je pense que je vais passer par un piquet Au niveau du piquet de terre, est-il possible de le mettre sous le vide sanitaire de la maison sachant qu'au niveau du cellier, il y aura une trappe pour y acceder ? de cette manière, il serait à l'abri des intempéries. Au niveau de la méthode du conducteur enfoui dans le sol via la tranché horizontale, le lien que vous avez donné de précise pas la longueur de la tranchée. Quelle est selon vous la bonne longueur ? (ou plutpit la longueur minimale puisque je suppose que plus la distance est grande, meilleure sera la résistance). Entre ces 2 dernières méthodes, quelle est la plus fiable ? Merci. #6firminle 12 mai 2010 à 13h10 bonjour,
la solution la meilleur la plus recommandée est la boucle de fond de fouille . ce qui n'empêche pas qu'une terre par Piquet soit suffisante ... rappelons que cette terre ne doit pas excéder 100 ohms ( normativement pour un DB 500ma ) le mieux se situe plus près de 10 que de 100 .... si vous utilisez un piquet , le mieux est quand même de le mettre à l'extérieur que dans le vide sanitaire où le terrain pourrait plus ou moins s'assécher dans le temps et changer la valeur de la résistance.... ( tout dépend bien sûr des terrains ) un petit Lien où vous trouverez un petit tableau sur la valeur de la résistance en fonction du terrain et les différentes méthodes employées . A+ [ Message modifié par firmin le 12-05-2010 à 13:13 ] #7dinytrole 30 juillet 2010 à 21h22 Me revoilà.
Les travaux commencent demain. J'ai plusieurs questions pour la mise à la terre. - La cablette entre le piquet et le bornier doit-elle être gainée où peut-on la laisser nu entre ces 2 partie (et la gainer entre le bornier de terre et le bornier principal ou tableau de répartition) - La cablette ne fait que 3m, c'est assez long ? ça m'oblige à placer le piquet proche des fondations, ce n'est pas dérangeant ? - J'ai lu ce document : http://photomaniak.com/upload/out.php/i626963_maltleples.pdf Ils évoquent une "LES" qui ne concernerait uniquement la salle de bain. Est-ce obligatoire ? - Question bête : dans ce même schéma, ils relient via la LES les tuyaux de la salle de bain et ils relient également via la LEP l'arrivée d'eau principale : ça ne fait pas doublon ? Quel est l'intérêt ? - doit-on relier un élément des fondations à la terre ? (via cablette enfoui dans le beton) ? Merci pour vos réponses. #8firminle 30 juillet 2010 à 23h08 bonsoir,
Citation de dinytro
Me revoilà. Les travaux commencent demain. J'ai plusieurs questions pour la mise à la terre. - La cablette entre le piquet et le bornier doit-elle être gainée où peut-on la laisser nu entre ces 2 partie (et la gainer entre le bornier de terre et le bornier principal ou tableau de répartition) la câblette 25² doit être nue dans la tranchée puis le gainer à partir de la pénétration dans l'habitat . en sortie de la barette de coupure utiliser un conducteur de coloration Vert/jaune ,sa section sera en fonction de la section des conducteurs actifs d'alimentation : S conducteurs actifs : inférieur ou égal à 16² conducteur principal de protection = S S conducteurs actifs : 25 ou 35² conducteur principal de protection = 16² S conducteurs actifs : > 35² conducteur principal de protection = 0,5 S en schéma TT limitation à 25mm² fil à protéger sous gaine . - La cablette ne fait que 3m, c'est assez long ? ça m'oblige à placer le piquet proche des fondations, ce n'est pas dérangeant ? c'est de la récup ?? de toute façon ,une fois la terre faite il faut la mesurer à l'aide d'un telluromètre il y a ensuite possibilité de rajouter un autre piquet à une distance d'une longueur d'un piquet ( voir le lien plus haut sur les MàT ) - J'ai lu ce document : http://photomaniak.com/upload/out.php/i626963_maltleples.pdf Ils évoquent une "LES" qui ne concernerait uniquement la salle de bain. Est-ce obligatoire ? c'est aussi évoqué dans les liens que je vous ai fourni . Oui c'est obligatoire - Question bête : dans ce même schéma, ils relient via la LES les tuyaux de la salle de bain et ils relient également via la LEP l'arrivée d'eau principale : ça ne fait pas doublon ? Quel est l'intérêt ? disons que pour le cas d'une salle de bain c'est une double sécurité , la LES permet d'assurer l'équipotentiel directement au niveau de la salle bain de tous les éléments ( prises ....ecl....bâti métalique porte et fenêtre...tuyaux d'eau....etc voir liens ) - doit-on relier un élément des fondations à la terre ? (via cablette enfoui dans le beton) ? oui c'est un plus Merci pour vos réponses. #9dinytrole 01 août 2010 à 20h15 merci pour ces précisions.
c'est de la récup ?? Je vais acheter une câblette plus grande et la faire longer le long de la maison avant de la faire rentrer vers la barette J'ai d'autres questions (désolé mais je ne veux pas que le consuel passe plus d'une fois J'ai passé un câble de 2,5mm² pour le Frigo, le congélateur et le lave vaisselle (dans les liens que vous m'aviez fourni, ils prévoyaient un 20A mais dans votre schéma c'est un 16A.). Ce n'est pas sujet à refus du consuel ? Je pense que non : il suffit que l'ensemble soit cohérent c'est bien ça ? Le constructeur à pré-passé les tuyaux d'eau dans les différentes pièces et ceux ci sont en plastiques. Je n'ai pas encore reçu la baignoire mais si c'est la même qu'un collègue, elle n'a pas de pied métallique. Que vais-je mettre dans la LES ou la LEP (à part les vannes d'eau d'ouverture / fermeture générales) ??? Des tuyaux d'eau sortent à 70cm de la GTL. Est-ce gênant ? Je souhaiterait passer un câble gainé sous la maison, attaché sous le vide sanitaire. Est-ce suffisant comme "sécurité" (Il sera ensuite enterré jusqu'à un cabanon de bricolage dans lequel je disposerai une pompe pour la récup des eaux de pluie) Merci pour vos réponse et merci d'avance pour votre disponibilité depuis le début de mon post #10firminle 01 août 2010 à 21h28 bonsoir,
Citation de dinytro
merci pour ces précisions. c'est de la récup ?? Je vais acheter une câblette plus grande et la faire longer le long de la maison avant de la faire rentrer vers la barette J'ai d'autres questions (désolé mais je ne veux pas que le consuel passe plus d'une fois J'ai passé un câble de 2,5mm² pour le Frigo, le congélateur et le lave vaisselle (dans les liens que vous m'aviez fourni, ils prévoyaient un 20A mais dans votre schéma c'est un 16A.). Ce n'est pas sujet à refus du consuel ? Je pense que non : il suffit que l'ensemble soit cohérent c'est bien ça ? pour faire simple , dans le lien fourni la norme oblige pour un circuit 2,5² par exemple un disj 20A Maximum ce qui ne vous interdit pas de mettre un calibre inférieur Le constructeur à pré-passé les tuyaux d'eau dans les différentes pièces et ceux ci sont en plastiques. Je n'ai pas encore reçu la baignoire mais si c'est la même qu'un collègue, elle n'a pas de pied métallique. Que vais-je mettre dans la LES ou la LEP (à part les vannes d'eau d'ouverture / fermeture générales) ??? je vous remet un autre lien sur les terre , vous y reverrez les méthodes pour la mise en oeuvre de la LEP et LES: Lien Des tuyaux d'eau sortent à 70cm de la GTL. Est-ce gênant ? s'ils ne passent pas dans l'espace GTL Non Je souhaiterait passer un câble gainé sous la maison, attaché sous le vide sanitaire. Est-ce suffisant comme "sécurité" (Il sera ensuite enterré jusqu'à un cabanon de bricolage dans lequel je disposerai une pompe pour la récup des eaux de pluie) si c'est un câble il pourra être fixé directement sous le vide sanitaire , vous pouvez aussi le passer sous tube IRL fixé avec embases colson ou colliers adéquats , il faudra passer sous gaine ICTA ou TPC rouge pour la partie enterrée . à noter que si vous utiliser de la gaine TPC celle ci ne peut être utilisée qu'en mode enterrée ( pas question de la fixée sous le vide sanitaire ) à noter que vous pourriez faire un tableau divisionnaire dans ce cabanon pour alimenter les différents besoins ( pompe ,éclairage ,prise etc ...) à voir Merci pour vos réponse et merci d'avance pour votre disponibilité depuis le début de mon post A+ [ Message modifié par firmin le 01-08-2010 à 21:32 ] Installation à neuf
|