Discussion consultée 8788 fois
91 messages
Installation à neuf

Page 1/10    

  Page suivante >
#1dinytro
Bonjour tout le monde,

Je vais très bientot me lancer dans l'installation électrique d'une maison neuve d'environ 150 m².

J'ai travaillé pendant un certain temps avec un électricien dans les rénovations d'hotels qui m'a enseigné les bases mais aussi la méthode. J'ai dépuis déjà rénové plusieurs maisons chez des amis et collègues

Ce qu'il me manque maintenant c'est le recul et l'expérience d'un chantier complet pour ne rien oublier

Si l'un d'entre vous est expérimenté dans le métier, pourrait-il me donner une sorte de feuille de route pour me faciliter la tache ?

Merci.


#2firmin
bonjour,

tout d'abord ,rendez vous avec ERDF pour les modalités de l'installation du compteur
en limite de propriété ou dans l'habitat au niveau de la GTL
déterminer la puissance à souscrire en fonction des équipements et du chauffage

http://entraidelec.com/article-70-La-GTL-Gaine-Technique-de-Logement.html

il faudra bien sûr creer une terre pour votre installation
si rien est fait ,vous pourriez prévoir une terre en fond de fouille .

http://entraidelec.com/article-68-La-mise-a-la-terre.html

un ptit récapitulatif des normes pour l'habitat
http://download.hager.com/fr/guide_technique_habitat/GuideTechnHabitat_QZD218l_08.pdf

un exemple de tableau électrique

http:

//entraidelec.com/schema-3-Tableau-electrique-avec-chauffe-eau-en-heures-creuses.html


prévoir bien sûr tous les fourreaux extérieurs nécessaires
en fonction de l'implantation du compteur le câble sera à la charge d'ERD ( C14100) ou à la
votre ( C15100)
dans un des cas il faudra passer un cable téléreport du compteur au coffret ERDF , dans l'autre
un câble pour fils pilote Heures creuses ou /et un cable pour la téléinformation (gestionnaire d'énergie )
prévoir les deux gaines TPC vertes pour le tél.
plus bien sûr tous vos équipements personnels extérieurs

A+



   [ Message modifié par firmin  le  11-05-2010  à  16:40 ] 
#3dinytro
Merci pour ces précisions.
Une question justement sur la LEP et le bornier principal, de terre : où faut-il mettre ce dernier ? (puisqu'il s'agit visiblement d'un bornier différent de celui du tableau de répartition)
Je vois bien à quoi ressemble la barette de coupure mais pas ce bornier.

Une autre question : y at-il un endroit privilégié (par le consuel) pour la barette de coupure ?

Merci


   [ Message modifié par  dinytro  le  11-05-2010  à  18:20 ] 
#4firmin
Bonsoir,

La barette de coupure doit être installée au niveau de la pénétration de la cablette de terre dans l’habitat .
Faites si possibble cette pénétration au niveau de la GTL
La barette de coupure peut être considérée comme bornier de terre principal mais la norme
Imposant une borne par connexion vous pouvez ajouter un bornier juste au dessus pour le
Raccordement des départs concernés . il est aussi toléré de raccorder directement la LEP
Au bornier terre du tableau .

A+
#5dinytro
Ok, c'est plus clair.
J'ai commencé à regarder pour l'installation de la terre. La boucle va couter cher en cable, je pense que je vais passer par un piquet

Au niveau du piquet de terre, est-il possible de le mettre sous le vide sanitaire de la maison sachant qu'au niveau du cellier, il y aura une trappe pour y acceder ? de cette manière, il serait à l'abri des intempéries.

Au niveau de la méthode du conducteur enfoui dans le sol via la tranché horizontale, le lien que vous avez donné de précise pas la longueur de la tranchée. Quelle est selon vous la bonne longueur ? (ou plutpit la longueur minimale puisque je suppose que plus la distance est grande, meilleure sera la résistance).

Entre ces 2 dernières méthodes, quelle est la plus fiable ?

Merci.
#6firmin
bonjour,

la solution la meilleur la plus recommandée est la boucle de fond de fouille .

ce qui n'empêche pas qu'une terre par Piquet soit suffisante ...

rappelons que cette terre ne doit pas excéder 100 ohms ( normativement pour un DB 500ma )

le mieux se situe plus près de 10 que de 100 ....

si vous utilisez un piquet , le mieux est quand même de le mettre à l'extérieur que dans le vide sanitaire

où le terrain pourrait plus ou moins s'assécher dans le temps et changer la valeur de la résistance....

( tout dépend bien sûr des terrains )

un petit Lien où vous trouverez un petit tableau sur la valeur de la résistance en fonction du terrain

et les différentes méthodes employées .



A+


   [ Message modifié par firmin  le  12-05-2010  à  13:13 ] 
#7dinytro
Me revoilà.
Les travaux commencent demain.

J'ai plusieurs questions pour la mise à la terre.

- La cablette entre le piquet et le bornier doit-elle être gainée où peut-on la laisser nu entre ces 2 partie (et la gainer entre le bornier de terre et le bornier principal ou tableau de répartition)

- La cablette ne fait que 3m, c'est assez long ? ça m'oblige à placer le piquet proche des fondations, ce n'est pas dérangeant ?

- J'ai lu ce document :
http://photomaniak.com/upload/out.php/i626963_maltleples.pdf
Ils évoquent une "LES" qui ne concernerait uniquement la salle de bain. Est-ce obligatoire ?

- Question bête : dans ce même schéma, ils relient via la LES les tuyaux de la salle de bain et ils relient également via la LEP l'arrivée d'eau principale : ça ne fait pas doublon ? Quel est l'intérêt ?

- doit-on relier un élément des fondations à la terre ? (via cablette enfoui dans le beton) ?

Merci pour vos réponses.
#8firmin
bonsoir,

Citation :
Citation de dinytro 

Me revoilà.
Les travaux commencent demain.

J'ai plusieurs questions pour la mise à la terre.

- La cablette entre le piquet et le bornier doit-elle être gainée où peut-on la laisser nu entre ces 2 partie (et la gainer entre le bornier de terre et le bornier principal ou tableau de répartition)

la câblette 25² doit être nue dans la tranchée puis le gainer à partir de la pénétration dans l'habitat .
en sortie de la barette de coupure utiliser un conducteur de coloration Vert/jaune ,sa section
sera en fonction de la section des conducteurs actifs d'alimentation :
S conducteurs actifs : inférieur ou égal à 16² conducteur principal de protection = S
S conducteurs actifs : 25 ou 35² conducteur principal de protection = 16²
S conducteurs actifs : > 35² conducteur principal de protection = 0,5 S
en schéma TT limitation à 25mm²
fil à protéger sous gaine .


- La cablette ne fait que 3m, c'est assez long ? ça m'oblige à placer le piquet proche des fondations, ce n'est pas dérangeant ?

c'est de la récup ??
de toute façon ,une fois la terre faite il faut la mesurer à l'aide d'un telluromètre
il y a ensuite possibilité de rajouter un autre piquet à une distance d'une longueur
d'un piquet ( voir le lien plus haut sur les MàT )


- J'ai lu ce document :
http://photomaniak.com/upload/out.php/i626963_maltleples.pdf
Ils évoquent une "LES" qui ne concernerait uniquement la salle de bain. Est-ce obligatoire ?

c'est aussi évoqué dans les liens que je vous ai fourni .
Oui c'est obligatoire


- Question bête : dans ce même schéma, ils relient via la LES les tuyaux de la salle de bain et ils relient également via la LEP l'arrivée d'eau principale : ça ne fait pas doublon ? Quel est l'intérêt ?

disons que pour le cas d'une salle de bain c'est une double sécurité , la LES permet d'assurer
l'équipotentiel directement au niveau de la salle bain de tous les éléments
( prises ....ecl....bâti métalique porte et fenêtre...tuyaux d'eau....etc voir liens )


- doit-on relier un élément des fondations à la terre ? (via cablette enfoui dans le beton) ?
oui c'est un plus

Merci pour vos réponses. 
  Citation :
#9dinytro
merci pour ces précisions.

Citation :
c'est de la récup ??  Citation :

Non, c'est un piquet de terre acheté chez Leroy Merilin. Il était livré avec la câblette.
Je vais acheter une câblette plus grande et la faire longer le long de la maison avant de la faire rentrer vers la barette

J'ai d'autres questions (désolé mais je ne veux pas que le consuel passe plus d'une fois ).
J'ai passé un câble de 2,5mm² pour le Frigo, le congélateur et le lave vaisselle (dans les liens que vous m'aviez fourni, ils prévoyaient un 20A mais dans votre schéma c'est un 16A.). Ce n'est pas sujet à refus du consuel ?
Je pense que non : il suffit que l'ensemble soit cohérent c'est bien ça ?

Le constructeur à pré-passé les tuyaux d'eau dans les différentes pièces et ceux ci sont en plastiques. Je n'ai pas encore reçu la baignoire mais si c'est la même qu'un collègue, elle n'a pas de pied métallique. Que vais-je mettre dans la LES ou la LEP (à part les vannes d'eau d'ouverture / fermeture générales) ???

Des tuyaux d'eau sortent à 70cm de la GTL.
Est-ce gênant ?

Je souhaiterait passer un câble gainé sous la maison, attaché sous le vide sanitaire. Est-ce suffisant comme "sécurité"
(Il sera ensuite enterré jusqu'à un cabanon de bricolage dans lequel je disposerai une pompe pour la récup des eaux de pluie)

Merci pour vos réponse et merci d'avance pour votre disponibilité depuis le début de mon post




#10firmin
bonsoir,

Citation :
Citation de dinytro 

merci pour ces précisions.

Citation :
c'est de la récup ??  Citation :
je déconnais mais c'aurait pu
Non, c'est un piquet de terre acheté chez Leroy Merilin. Il était livré avec la câblette.
Je vais acheter une câblette plus grande et la faire longer le long de la maison avant de la faire rentrer vers la barette

J'ai d'autres questions (désolé mais je ne veux pas que le consuel passe plus d'une fois ).
J'ai passé un câble de 2,5mm² pour le Frigo, le congélateur et le lave vaisselle (dans les liens que vous m'aviez fourni, ils prévoyaient un 20A mais dans votre schéma c'est un 16A.). Ce n'est pas sujet à refus du consuel ?
Je pense que non : il suffit que l'ensemble soit cohérent c'est bien ça ?

pour faire simple , dans le lien fourni la norme oblige pour un circuit 2,5² par exemple un disj 20A Maximum
ce qui ne vous interdit pas de mettre un calibre inférieur

Le constructeur à pré-passé les tuyaux d'eau dans les différentes pièces et ceux ci sont en plastiques. Je n'ai pas encore reçu la baignoire mais si c'est la même qu'un collègue, elle n'a pas de pied métallique. Que vais-je mettre dans la LES ou la LEP (à part les vannes d'eau d'ouverture / fermeture générales) ???

je vous remet un autre lien sur les terre , vous y reverrez les méthodes pour la mise en oeuvre
de la LEP et LES
: Lien

Des tuyaux d'eau sortent à 70cm de la GTL.
Est-ce gênant ?
s'ils ne passent pas dans l'espace GTL Non

Je souhaiterait passer un câble gainé sous la maison, attaché sous le vide sanitaire. Est-ce suffisant comme "sécurité"
(Il sera ensuite enterré jusqu'à un cabanon de bricolage dans lequel je disposerai une pompe pour la récup des eaux de pluie)

si c'est un câble il pourra être fixé directement sous le vide sanitaire , vous pouvez aussi le passer
sous tube IRL fixé avec embases colson ou colliers adéquats , il faudra passer sous gaine ICTA ou
TPC rouge pour la partie enterrée .
à noter que si vous utiliser de la gaine TPC celle ci ne peut être utilisée qu'en mode enterrée
( pas question de la fixée sous le vide sanitaire )


à noter que vous pourriez faire un tableau divisionnaire dans ce cabanon pour alimenter
les différents besoins ( pompe ,éclairage ,prise etc ...) à voir


Merci pour vos réponse et merci d'avance pour votre disponibilité depuis le début de mon post

A+




 
  Citation :



   [ Message modifié par firmin  le  01-08-2010  à  21:32 ] 
Installation à neuf

Page 1/10    

  Page suivante >