Échanges et conseils en électricité

réaliser, modifier, dépanner, s'informer...
Discussion consultée 18415 fois
9 messages

disjoncteur divisionnaire Courbe C, D ou B

#1proelec
Bonjour à tous

je voudrais savoir quelle est la différence entre les courbes C,D ou B sur les disjoncteurs divisionnaire en locaux d'habitation et les quel choisir

Merci d'avance
A+
#2firmin

bonjour proelec,

le courbe C sert pour protéger des utilisations classiques
( en gros les appareils de la vie courante , électroménager ,éclairage ....)

le courbe D sert à des appareils qui nécessite une forte intensité au démarrage
exemple : moteurs

le courbe B est plus utilisé pour la protection de générateurs , ou des circuits de grande longueur
( dans le tertiaire )

A+
#3proelec
merci firmin

donc pour du domestique il faut des courbes C si j'ai bien compris
#4firmin
re,

oui , mais comme je le disais , en cas d'utilisation de moteur tu peux installer un courbe D.

A+
#5slymule
Hello vous deux,

Un exemple d'utilisation courante du courbe D en domestique:

Protection d'une pompe à chaleur.

sly

#6proelec
merci à vous pour vos réponses

A+
#7gend11
Bonjour,

Une pompe de baignoire balnéo est-elle considérée comme un moteur, et donc faut-il un DD de type D ?

Merci
#8Carminas
Bonsoir

Non ce n'est pas nécessaire.

Un courbe D permet des courants d'appel au démarrage 2 fois plus important qu'un courbe C.

Mais pour une pompe de balnéo, ce n'est pas nécessaire d'en arriver là.

@+
#9gulonf
bonsoir est ce qu'un courbe D pourrais convenir pour protéger l'alimentation d'un tableau divisionnaire?
je demande ça car j'en ai un sous la main mais si ce n'est pas compatible j’achèterais un courbe C

merci de vos réponses!!!


   [ Message modifié par  gulonf  le  02-08-2014  à  23:04 ] 
disjoncteur divisionnaire Courbe C, D ou B