Discussion consultée 897 fois 4 messages disjoncteurs differentiels en cascade
disjoncteurs+differentiels+en+cascade
#1henrile 06 mai 2010 à 19h40 Bonjour
Je dois alimenter le tableau électrique d un nouveau petit pavillon à partir du tableau d'un pavillon existant, situé a 15m a vol d oiseau. -Longueur du câble 40m ;section 16mm2.tension 240v monophasé- Le câble est raccordé au disjoncteur EDF (65A, différentiel 500 ou 600mA ) du pavillon existant vers le tableau du nouveau pavillon les pavillons ont chacun un piquet de terre. Ma question:faut-il utiliser un câble de 2x16 ou 3x16mm2 Merci par avance de votre réponse. #2reynaldle 06 mai 2010 à 20h01 bonsoir,
pour ma part si tes deux terre sont bonne pas de soucis met du 2x16 #3firminle 06 mai 2010 à 20h32 bonsoir à tous , perso, je passerai un 3 G 16² qui permettra d'interconnecter les deux terres et d'éviter tous risques de différence de potentiel entre les deux . assurez vous aussi que votre disjoncteur 30/60 500ma soit de type S ( sélectif ) ceci vous apportera une sélectivité avec les 30ma . 30ma dans l'habitat principal et 30ma dans le ptit pavillon . ( en cas de défaut sur une ou l'autre installation , seul un 30ma sautera et donc aucune gêne pour l'autre habitation puisque le DB ne sautera pas .... A+ #4Carminasle 07 mai 2010 à 08h30 Bonjour
Pour la terre faites au plus simple. L'éventuelle différence de potentiel ne pose pas de problème dans la mesure ou vous êtes certain de ne pas pouvoir toucher simultanéement 2 appareils issus des 2 installations (éclairage extérieur par exemple). Si vous créez une nouvelle terre, il faudra en faire la mesure pour s'assurer qu'elle est inférieure à 100 ohms. Mais pour 40m, passez du 3G16 ce sera plus simple et cela ne vous reviendra au final pas plus cher que (piquet de terre, câblette de terre, barette de coupure, location appareil mesur) et c'est plus simple à mettre en oeuvre. Par ailleurs je mettrai bien un disjoncteur 40A au départ de ce câble pour limiter la chute de tension à 2% @+ disjoncteurs differentiels en cascade
|