Discussion consultée 1117 fois
10 messages
chaude eau ne fonctionne que sur marche forcée

#1mormax65
bonjour a tous
cela fait 2 ans que j'essai de comprendre pourquoi mon cumulus ne s'enclenche pas en heure creuse
mon electricien ma laisser tomber
branchement electrique mono avec un delesteur delta force gp500
et il possible d'avoir un shema electrique pour vérifier le branchement merci
c un grand appel au secour
voici un lien du branchement electrique
http://www.casimages.com/img.php?i=100506092816177551.jpg




   Modérateur : rotation image 
#2firmin
bonsoir,

d'après votre schéma sur le GE les bornes 6/7 sont les connexions d' un contact sec .
à vérifier si vous avez la notice mais normalement c'est ça ...

dans ce cas , raccordez la borne A2 du contacteur heures creuses au Neutre (bleu) sous le disjoncteur

2A qui alimente le gestionnaire d'énergie ,puis de la phase du même disjoncteur ,

vous alimentez la borne 6 du GE et de la borne 7 vous allez sur A1 du contacteur .



voilà msieur



A+


   [ Message modifié par firmin  le  06-05-2010  à  19:14 ] 
#3mormax65
bonjour merci beaucoup je vais essayer cela de suite vous tiens au courant
merci
#4firmin
re,

schématiquement c'est ça .

ensuite faudra voir si le gestionnaire reçoit bien l'ordre HC .

en attendant ,vous pouvez testez ensuite en shuntant entre 6 et 7

votre contacteur va s'enclencher ( attention vous serez sous tension )

A+


   [ Message modifié par  firmin  le  06-05-2010  à  18:49 ] 
#5mormax65
bonsoir,
les bornes 6 et 7 sont bien un contact sec
je pense que cela venait de la.
j'ai plus qu'a attendre ce soir 22h30 .

si c'est cela je pense que je vais pouvoir rappeler mon ex électricien pour lui donner une petite leçon de cablage.
je vous tien au courant.
merci encore.


   [ Message modifié par  mormax65  le  06-05-2010  à  19:57 ] 
#6firmin

re,

et bien , à tout à l'heure.....

A+
#7mormax65
a tout a l'heure merci
#8mormax65
merci merci merci
le chauffe eau fonctionne en heure creuse.
je suis plombier bientot artisan a mon compte donc si problème n'hesite pas.
merci encore et bonne soirée.
#9firmin
re ,

c'est une affaire qui roule

à bientôt l'ami...


au fait , c'est une brêle ton électricien


   [ Message modifié par  firmin  le  06-05-2010  à  22:49 ] 
#10Freud
Merci, c'était moi

Bien joué Firmin, et plein de succès mormax65 pour ta société !

++
chaude eau ne fonctionne que sur marche forcée