Echanges et conseils en électricité



Discussion consultée  3834 fois, 6 réponses

Créer une discussion
Répondre

Problème branchement four électrique

le  05-05-2010  à  16:00     #1
aurehann
aurehann
    4





Bonjour à tous,

Tout d'abord, je tiens à préciser que je ne m'y connais pas du tout en électricité... Je viens d'emménager dans un appartement et on m'a donné une gazinière avec four électrique SAUTER (qui date de 97 à priori). Sur la prise qui a 3 "broches" dont une rectangulaire, il y écrit 20A/380V. Ma question est la suivante : comment puis-je la brancher dans la cuisine en sachant que je n'ai aucune prise murale qui correspond (je n'ai que des prises "classiques"). Est-ce qu'il est possible de mettre une prise adaptée facilement? Par ailleurs, je ne sais pas comment vérifier si j'ai assez de courant (sur ma facture d'électricité, il y a écrit puissance 6kw, disjoncteur réglé à 30A, tension 230 volts monophasé). Voilà je suis un peu perdue... Je voudrais savoir si ce problème peut facilement se résoudre ou si je dois plutôt acheter une autre gazinière.

Merci d'avance pour vos réponses.
le  05-05-2010  à  16:51     #2
Freud
Freud
    5309





Bonjour,

Ce qui est écrit sur la fiche, 20A/380V, correspond à ce qu'elle peut supporter. C'est pour les prises 20A comme celle-ci :

image/photo


C'est normalement un circuit dit "spécialisé" qui doit avoir son propre disjoncteur dans le tableau.
Vous devriez avoir des indications à l'arrière de l'appareil, sur un autocollant. Dessus devrait-être marqué la puissance et tension d'alimentation.

Vous êtes locataire ? Plutôt que de changer la prise, une solution serait de remplacer une prise actuelle par une simple sortie de câble :

image/photo


Il suffit alors de raccorder les fils à l'intérieur du boitier sur dominos. Vous aurez juste à remettre l'ancienne prise avant de rendre l'appartement.
le  05-05-2010  à  17:34     #3
aurehann
aurehann
    4





Merci beaucoup pour votre réponse

En fait je crois que j'ai une sortie de cable dans ma cuisine (2ème photo).

J'ai trouvé une étiquette sur ma gazinière qui indique 230 V, 50 H2, 3240 W. Donc à priori je ne risque pas de disjoncte?...

Si j'ai bien compris, la solution la plus simple est de brancher ma gazinière sur la sortie de cable en raccordant les fils à l'intérieur du boitier sur dominos. Cela peut être fait par un non professionnel sans danger ou il faut mieux que je demande à un professionnel de venir le faire?

Désolée mais je n'y connais vraiment pas grand chose...

Merci encore
le  05-05-2010  à  17:47     #4
Freud
Freud
    5309





Re,

3240 W ça vous fait déjà 14 ampères sur le circuit. Faudrait pas qu'il soit pris avec des prises. Vérifiez à votre tableau qu'il y a bien un départ dédié au four.

Vous pouvez le faire vous-même mais des précautions sont à prendre. Avant de vous lancer, si vous n'êtes pas certaine de ce que vous faites, coupez le disjoncteur général. Vous éviterez ainsi le risque de couper un mauvais circuit (disjoncteur).

Dénudez suffisamment les fils pour qu'ils soient bien pris par les 2 vis de chaque domino, sans pour autant qu'ils dépassent.
Bleu avec le bleu, vert/jaune avec vert/jaune, et les derniers peuvent être de différentes couleurs (rouge, noir, marron, ..) à mettre ensemble.
Il est conseillé de faire arriver les fils du même côté que ceux de l'installation, plutôt qu'en face à face.

En cas de doute prenez une photo avant de réenclencher si cela vous est possible puis joignez-là à un futur message : bouton erreur image

++


   [ Message modifié par  Freud  le  05-05-2010  à  17:48 ] 
le  05-05-2010  à  20:47     #5
aurehann
aurehann
    4





Merci beaucoup pour toutes ces infos!

J'espère réussir sans faire de bêtises... En cas de doute, je sais vers qui me tourner maintenant!

Merci encore
le  13-05-2010  à  17:51     #6
aurehann
aurehann
    4





Bonjour,

Je viens enfin d'effectuer le branchement mais je tiens malgré tout à m'assurer d'avoir correctement réalisé l'opération.
Petite précision, les fils n'avaient pas les couleurs réglementaires. J'ai mesuré à l'aide d'un voltmètre. Je ne pense pas m'être trompée dans les branchements mais petit doute sur le neutre et la terre.

Petit (ou gros) problème : l'électricité a disjonctéau bout d'une minute ou deux quand j'ai mis le four a fond.

A priori, rien d'autre n'est branché sur le circuit (j'ai fait les tests avec le disjoncteur).

Voici une photo du branchement :



Et une photo du disjoncteur (est branché sur le premier bouton) :



Est-ce que ça peut être dangereux ? Est ce que cela peut être du au fait que j'ai inversé le neutre et la terre ? Quelles pourraient être les autres raisons (petit rappel : mon four consomme 3240 w et j'ai une capicité de 6000 w d'après ma facture) ?

Merci d'avance


Attachement(s) : Branchement.jpg    Disjoncteur.jpg   
le  13-05-2010  à  23:29     #7
Freud
Freud
    5309





Bonjour,

Une solution pour vous assurer de ne pas avoir inversée la terre avec un pôle actif est de couper le départ (baisser le disjoncteur) puis de faire une mesure à l'ohmmètre entre la terre d'une prise normale et le fil que vous pensée être la terre à la prise du four.
Vous devriez avoir 0Ω ou presque. Sinon vérifiez avec les autres fils.

Cela sous-entend bien entendu que la terre de l'autre prise soit bonne
Vous devriez de toute manière retrouver ce fil de terre au tableau puisqu'il s'agit d'un circuit spécialisé. Ils ne devraient pas passer par une boite de dérivation.

Vous n'avez pas précisé quel disjoncteur (ou interrupteur différentiel) est tombé. C'est important. Est-ce le disjoncteur de ce même circuit, l'inter diff (marqué "coupure générale"), ou le disjoncteur de branchement EDF ?

Enfin, ceci est à éviter :

image/photo


Une fois la prise remontée, les fils vont se retrouver à l'étroit et si les isolants se touchent à l'endroit des coupures des arcs électriques pourraient se former.

++


   [ Message modifié par  Freud  le  13-05-2010  à  23:31 ] 
Attachement(s) : coupures-isolant.jpg   
Lancer une discussion
Répondre