Bonjour à tous,

Voilà j'ai un vieux tableau avec encore les tabatières à remplacer et je voudrais avoir votre avis sur le nombre et le type de protections sachant qu'il s'agit de la rénovation d'un appartement de 37 m² destiné au locatif et que les équipements suivants sont ou seront présents :

- 12x prises de courant 16A
- 1x prise de courant 32A (plaques électriques)
- 1x prise de courant 20A (lave linge)
- 1x prise de courant 20A (four)
- 7x points lumineux
- 1x chauffe-eau 1200 W
- 2x radiateurs électriques (1500W et 1000W)
- 1x sèche serviette 1700W
- 1x sonnette

En plus, j'aurai quelques questions :

1) Je sais que la norme NF-C15100 impose d'avoir au minimum 2 circuits d'éclairage alors qu'avec un protection de 16A, je peux avoir jusqu'à 8 points lumineux, que dois-je faire ici ?

2) Quand on parle de circuits spécialisés, cela signifie-t-il qu'il faille prévoir un disjoncteur pour chaque prise spécialisée ? (20A pour la prise de mon four, 20A pour la prise de mon lave linge, 20A pour l'alim de mon chauffe-eau ?)

3) Pour le choix du nombre d'interrupteurs différentiels et dans mon cas : 1x inter differentiel type AC 2x40A et un inter différentiel type A 2x40A pour protéger la prise 32 et la prise lave linge vont-ils suffirent ?

Par avance je vous remercie vraiment beaucoup !
#2cliclac
Bonsoir,

bon c'est plutôt pas mal.


2 circuits 2.5mm² prises disjoncteurs 16A

Circuit force cuisson 6mm² disjoncteur 32A

Circuit lave linge 2.5mm² disjoncteur 20A

Circuit four 2.5mm² disjoncteur 20A

1 circuit lumière disjoncteur 10A

Circuit chauffe-eau 2.5mm² disjoncteur 20A

Circuit chauffage 2.5mm² 20A

Circuit sèche serviette 1.5mm² 10A

Circuit sonnette 1.5mm² 2A



Réponse question 1:

Non il n'y a aucun minimum niveau circuit lumière il y a juste un nombre de points lumineux à respecter (comme tu l'as si bien dit) Cela dit il peut être judicieux de créer 2 circuits.



Réponse question 2:

Circuit spécialisé = 1 disjoncteur et 1 circuit dédié à un appareil.



Réponse question 3:

Oui pour cette configuration ce choix de différentiel suffit.



Je remarque :

-qu'il te manque un circuit spécialisé, celui du sèche linge par exemple il en faut 4 au minimum pour l'électroménager.

-il n'y a pas beaucoup de radiateur électrique? et pas de régulation prévu?

-il faut 2 prises (et leur circuit spécifique) dans la GTL.

-un tableau de com est prévu?

Voilà pour le moment.














   [ Message modifié par  cliclac  le  11-02-2009  à  19:36 ] 
#3jibsonedge
Merci pour ta réponse rapide.

Je suis un peu étonné puisque je suis en formation électrotechnique et j'ai appris qu'il fallait installer les circuits prises en 2,5 mm² avec une protection 20A (8 prises max, les doubles comptant comme une seule) et câbler les circuits éclairage en 1.5 mm² avec un protection de 16A...

Quelqu'un peut-il confirmer ce point ?

Effectivement il manque peut-être une prise 20A pour le sèche linge mais ceci dit, pour faire tenir dans un 38 m² tous ces équipements, ça va être chaud !

Merci.
#4cliclac
Citation :
Citation de jibsonedge 

Merci pour ta réponse rapide.

Je suis un peu étonné puisque je suis en formation électrotechnique et j'ai appris qu'il fallait installer les circuits prises en 2,5 mm² avec une protection 20A (8 prises max, les doubles comptant comme une seule) et câbler les circuits éclairage en 1.5 mm² avec un protection de 16A...

Quelqu'un peut-il confirmer ce point ?  Citation :


Oui il s'agit de maximum autorisé, un disjoncteur 16A convient parfaitement pour un circuit prises.Comme le disjoncteur 10A convient pour un circuit lumière). A toi de voir.

Citation :
Citation de jibsonedge
Effectivement il manque peut-être une prise 20A pour le sèche linge mais ceci dit, pour faire tenir dans un 38 m² tous ces équipements, ça va être chaud !

Merci.  
  Citation :


Il faut au minimum 4 circuits spécialisés comme je l'ai déjà dit le circuit sèche linge c'est un exemple et c'est celui qui revient le plus souvent.


   [ Message modifié par  cliclac  le  11-02-2009  à  19:22 ] 