Discussion consultée 488 fois
3 messages
Cohérence entre ID et abonnement EDF

#1Nexus27
Bonjour à tous,

Je me pose une petite question concernant la cohérence les ID du tableau et le réglage du disjoncteur d'abonné. Je m'explique. Je rénove ma maison de plus de 100m² et je compte, du coup, réaliser mon tableau de 4 rangées avec 3 ID 40A (dont 1 type A) + 1 ID 63A AC. J'ai vu que c'est ce qu'il fallait a priori faire.

Or, vu que mon abonnement est à 6Kw, mon disjoncteur ne sera réglé que sur 30A. Du coup, question bête mais je ne comprends pas à quoi ça sert d'avoir tous ces ID dont l'intensité est bien supérieure à celle de mon disjoncteur d'abonné (et donc de mon abonnement)? Je ne sais pas si je suis clair...

C'est une question peut-être un peu bizarre mais j'aimerai bien comprendre comment fonctionnent et s'associent ces différents calculs.

Merci d'avance.

Nexus27

#2sylve40
SALUT NEXUS
C'est vrai pour une maison de plus de 100m², il faut 3 ID de 40A type AC +1 ID de 40A type A ( remplacer 1 ID type AC 40A par 1 de 63A si chauffage + chauffe eau > à 8000VA ). Vu t'on abonnement je pense que tu n'as pas de chauffage électrique donc 4 ID de 40A suffise

A voir la différence de prix entre les type AC et A, si très peu, mettre que des type A comme ca pas de possibilité de se tromper.

Pour se qui est des calibres c'est parce que t'on compteur EDF peut-être réglé sur des calibres plus important sans changement de l'installation et sur simple demande au prés d'ERDF.
#3Nexus27
Merci pour ta réponse Sylve40. C'est vrai que je n'avais pas vu le côté "évolutif" de l'installation et, du coup, je comprends mieux la logique d'ensemble. C'est bête mais fallait y penser...

@+
Cohérence entre ID et abonnement EDF