Bonjour,
J'ai installé récemment un panneau solaire 210 W en 24V, avec suivi 1 axe, débitant dans n chargeur Mppt, raccordé à 4 batteries 12V 160Amp/H couplées 2 par 2.( donc 24V 320Amp/h)
Un convertisseur sinus me fournit du 230 V pour alimenter des congélateurs (3) en cas d'absence de courant de réseau.
Je suis en triphasé.
Ma question : Et la mise à la terre dans tout cela ?
Tous les fournisseurs d'équipements me conseillent fortement de mettre les appareil à la terre, certains le - du parc batteries, d'autres le +.
Pour le moment je n'ai rien fait, j'alimente les appareils avec 2 fils dont le neutre n'est pas fixé.
Comment dois-je faire, la prise Shuko sur le convertisseur à bien une prise de terre faut-il la raccorder à la terre de la maison ?
Avec tous mes remerciements anticipés....

Jacques
#2Freedoom
Bonjour ,


a tu 2 coffrets parafoudres ?

car le risque est multiple: effet direct (impact foudre sur les panneaux) et indirect (surtensions sur les panneaux, sur les convertisseurs/onduleurs, sur les autres liaisons).

généralement,tu dois relier les panneaux à la terre principal ainsi que le convertisseur et toutes les structures métalliques

Le mieux est une protection dit "combinée" elle doit être mise en œuvre sur les lignes DC et AC.

Du coté Alternatif avec protection différentiel AC"normal" et de l'autre coté après le convertisseur tu doit te connecter avec un Coffret Parafoudre DC,sectionneur+ connexion strings qui LUI protège ton panneaux grâce à un Parafoudre DC pour Panneaux solaires. j'allais oublier de type 2 le parafoudre DC

Comment dois-je faire

Conformément au guide UTE C15-712

Donc coté BT AC protection différentiel AC (normal)
coté DC (panneaux solaires) Protection parafoudre

Toutes les masses doivent être inter-connectées à la terre principal

Cordialement


#3Quintamoja
Merci pour tous ces renseignements, je vais essayer de suivres tes instructions, si je trouve le matériel.
A+
#4Freedoom
CPV240
Coffret Parafoudre Type 2 pour accès BT
convertisseur/onduleur Photovoltaïque

CPV50
Coffret Parafoudre Type 2 pour accès DC
d’onduleur Photovoltaïque

Lien
#5Quintamoja
OK merci