Discussion consultée 9502 fois 4 messages Moteur asynchrone triphasé : démarrage étoile-triangle
Moteur+asynchrone+triphas%E9+%3A+d%E9marrage+%E9toile-triangle
#1jibsonedgele 04 février 2009 à 20h01 Bonjour à tous,
j’ai bien compris les différents couplages mais quelqu’un peut-il m’expliquer, avec un exemple de préférence, comment l’on peut déterminer dans quel cas un couplage étoile/triangle est possible et dans quel cas cela ne l’est pas. Merci d’avance. Exemple : réseau triphasé 380 V fils et un moteur triphasé 380/600V Je sais qu’il faut le câbler en triangle mais peut-on le faire démarrer dans un premier temps avec un montage étoile pour le sous alimenter ? Merci. édition du titre [ Message modifié par Freud le 04-02-2009 à 20:10 ] #2Freudle 04 février 2009 à 20h54 Bonsoir jibsonedge et bienvenue,
Quand tu est couplé en étoile, tu as 2 bobinages entre chaque phases, et en triangle 1 seul bobinage entre phases. Un moteur 230/400 ne pourra être couplé qu'en étoile sur un réseau 400V, sans quoi on aurait en triangle du 400 Volts sur du bobinage 230 V = déstuction Dans ton exemple tu fais référence à un moteur 400/660 (et non 400/600 Pour une alimentation 400 v, tu peux en effet le faire démarrer en étoile puis le passer en triangle. C'est le principe même du démarrage étoile-triangle visant à limiter le courant d'appel au démarrage du moteur. Ce démarrage est géré par une temporisation qu'il faudra régler en fonction de la charge du moteur, de sorte à le passer en couplage triangle une fois que le moteur aura atteint une vitesse satisfaisante. Ni trop longue, n trop courte. Je projetais de créer sur le site des schémas pour les démarrages moteurs avec la partie commande. Je crois que c'est le moment #3Anonymele 04 février 2009 à 21h19 Merci beaucoup !
je récapitule avec un nouvel exemple pour être bien sûr d'avoir tout compris : Réseau 380 V triphasé 1) M1 127/230V (aucun couplage possible) 2) M2 220/380V (couplage étoile mais pas de démarrage étoile/triangle car sinon je me retrouve en triangle avec une tension entre deux phase de 380V sur un bobinage ne pouvant supporter que 220V : destruction du moteur) 3) M3 380/660V (couplage en triangle avec possibilité de démarrage étoile/triangle) Question pour le moteur M3, au vu la tension de mon réseau : est-ce que à un moment je vais atteindre cette tension de 660 V entre deux phase ? Merci encore #4Freudle 04 février 2009 à 23h24 Question pour le moteur M3, au vu la tension de mon réseau : est-ce que à un moment je vais atteindre cette tension de 660 V entre deux phase ? Non, la tension du réseau ne change jamais donc entre 2 phases il y aura toujours tes 380 volts. Tu confonds phases et enroulements du moteur ... Couplage étoile = 380 volts pour 2 enroulements = 220 volts par enroulement * Couplage triangle = 380 volts par enroulement (*) En monophasé nous aurions 380/2 soit 190v aux bornes des 2 enroulements placés en série. Le fait que nous soyons en triphasé nous ramène à 380/racine de 3, soit 380/1.73 = 220 volts aux bornes de chaque enroulement. Je vais tâcher de faire un p'tit schéma demain. ++ Edit : Pense à te connecter avant d'écrire ton prochain message [ Message modifié par Freud le 05-02-2009 à 14:00 ] Moteur asynchrone triphasé : démarrage étoile-triangle
|