Moteur asynchrone triphasé : démarrage étoile-triangle

#1jibsonedge
Bonjour à tous,

j’ai bien compris les différents couplages mais quelqu’un peut-il m’expliquer, avec un exemple de préférence, comment l’on peut déterminer dans quel cas un couplage étoile/triangle est possible et dans quel cas cela ne l’est pas. Merci d’avance.

Exemple : réseau triphasé 380 V fils et un moteur triphasé 380/600V

Je sais qu’il faut le câbler en triangle mais peut-on le faire démarrer dans un premier temps avec un montage étoile pour le sous alimenter ?

Merci.



   édition du titre 
   [ Message modifié par  Freud  le  04-02-2009  à  20:10 ] 
#2Freud
Bonsoir jibsonedge et bienvenue,

Quand tu est couplé en étoile, tu as 2 bobinages entre chaque phases, et en triangle 1 seul bobinage entre phases.

Un moteur 230/400 ne pourra être couplé qu'en étoile sur un réseau 400V, sans quoi on aurait en triangle du 400 Volts sur du bobinage 230 V = déstuction

Dans ton exemple tu fais référence à un moteur 400/660 (et non 400/600 ).
Pour une alimentation 400 v, tu peux en effet le faire démarrer en étoile puis le passer en triangle. C'est le principe même du démarrage étoile-triangle visant à limiter le courant d'appel au démarrage du moteur.
Ce démarrage est géré par une temporisation qu'il faudra régler en fonction de la charge du moteur, de sorte à le passer en couplage triangle une fois que le moteur aura atteint une vitesse satisfaisante. Ni trop longue, n trop courte.

Je projetais de créer sur le site des schémas pour les démarrages moteurs avec la partie commande. Je crois que c'est le moment
#3Anonyme
Merci beaucoup !

je récapitule avec un nouvel exemple pour être bien sûr d'avoir tout compris :

Réseau 380 V triphasé

1) M1 127/230V (aucun couplage possible)

2) M2 220/380V (couplage étoile mais pas de démarrage étoile/triangle car sinon je me retrouve en triangle avec une tension entre deux phase de 380V sur un bobinage ne pouvant supporter que 220V : destruction du moteur)

3) M3 380/660V (couplage en triangle avec possibilité de démarrage étoile/triangle)

Question pour le moteur M3, au vu la tension de mon réseau : est-ce que à un moment je vais atteindre cette tension de 660 V entre deux phase ?

Merci encore .
#4Freud
Citation :
Question pour le moteur M3, au vu la tension de mon réseau : est-ce que à un moment je vais atteindre cette tension de 660 V entre deux phase ?   Citation :


Non, la tension du réseau ne change jamais donc entre 2 phases il y aura toujours tes 380 volts. Tu confonds phases et enroulements du moteur ...

Couplage étoile = 380 volts pour 2 enroulements = 220 volts par enroulement *
Couplage triangle = 380 volts par enroulement

(*) En monophasé nous aurions 380/2 soit 190v aux bornes des 2 enroulements placés en série. Le fait que nous soyons en triphasé nous ramène à 380/racine de 3, soit 380/1.73 = 220 volts aux bornes de chaque enroulement.

Je vais tâcher de faire un p'tit schéma demain.
++


Edit : Pense à te connecter avant d'écrire ton prochain message

   [ Message modifié par  Freud  le  05-02-2009  à  14:00 ] 
#5POPEY
bonsoir
impossible de brancher un moteur 380/660V sur un reseau 220 tri

deux possibilité:

=>avoir un reseau 380 tri (general en france)avec possibilitée de faire demarrage etoile/triangle comme dis au dessus

=>utiliser un moteur 220/380 avec aussi possibiliter de faire un demmarage etoile/triangle

@+