Moteur asynchrone triphasé : démarrage étoile-triangle

#1jibsonedge
Bonjour à tous,

j’ai bien compris les différents couplages mais quelqu’un peut-il m’expliquer, avec un exemple de préférence, comment l’on peut déterminer dans quel cas un couplage étoile/triangle est possible et dans quel cas cela ne l’est pas. Merci d’avance.

Exemple : réseau triphasé 380 V fils et un moteur triphasé 380/600V

Je sais qu’il faut le câbler en triangle mais peut-on le faire démarrer dans un premier temps avec un montage étoile pour le sous alimenter ?

Merci.



   édition du titre 
   [ Message modifié par  Freud  le  04-02-2009  à  20:10 ] 
#2Freud
Bonsoir jibsonedge et bienvenue,

Quand tu est couplé en étoile, tu as 2 bobinages entre chaque phases, et en triangle 1 seul bobinage entre phases.

Un moteur 230/400 ne pourra être couplé qu'en étoile sur un réseau 400V, sans quoi on aurait en triangle du 400 Volts sur du bobinage 230 V = déstuction

Dans ton exemple tu fais référence à un moteur 400/660 (et non 400/600 ).
Pour une alimentation 400 v, tu peux en effet le faire démarrer en étoile puis le passer en triangle. C'est le principe même du démarrage étoile-triangle visant à limiter le courant d'appel au démarrage du moteur.
Ce démarrage est géré par une temporisation qu'il faudra régler en fonction de la charge du moteur, de sorte à le passer en couplage triangle une fois que le moteur aura atteint une vitesse satisfaisante. Ni trop longue, n trop courte.

Je projetais de créer sur le site des schémas pour les démarrages moteurs avec la partie commande. Je crois que c'est le moment
#3Anonyme
Merci beaucoup !

je récapitule avec un nouvel exemple pour être bien sûr d'avoir tout compris :

Réseau 380 V triphasé

1) M1 127/230V (aucun couplage possible)

2) M2 220/380V (couplage étoile mais pas de démarrage étoile/triangle car sinon je me retrouve en triangle avec une tension entre deux phase de 380V sur un bobinage ne pouvant supporter que 220