Échanges et conseils en électricité

réaliser, modifier, dépanner, s'informer...
Discussion consultée 6693 fois
3 messages

Problème cellule photo electrique de portail

#1vanesh
Bonjour, suite à la panne des cellules photo électrique de mon portail je ne peux plus l'ouvrir depuis mon logement (interphone) mais seulement avec mes télécommandes.

En attendant de les changer, je souhaite "shunter" les cellules mais je n'y arrive pas.

J'ai essayé de shunter de la borne +12V à la borne Safe Sensor mais sans succès. J'ai également tenté un shunt entre la borne Safe Sensor et la borne GND mais là non plus rien y fait !

Voici le schéma de mon installation :



Merci d'avance pour votre aide
#2firmin
bonsoir,

à première vue c'est une cellule de barrage
donc une extrémitée à une alimentation et un contact NF et l'autre à juste l'alim.
normalement en shuntant safe sensor et Gnd ça aurait du marcher ...
est tu sûr que le problème vienne de là ??

actuellement , si tu fais une impulsion entre " push button et Gnd " le portail devrait s'ouvrir
puisqu'ils sont en paralèle avec Ch1 de la commande radio .

où sont branché les deux fils du BP de l'interphone ??
n'y aurait il pas un relais piloté par l'interphone qui donnerait le contact sec pour la commande portail ??

A+
#3vanesh
actuellement je suis en déplacement mais il me semble bien qu'il y a un relais piloté par l'interphone.
Je testerai ce weekend et je vous tiendrai aux nouvelles.

Merci pour votre réponse rapide
Problème cellule photo electrique de portail