Nouveau ! S'en suivra avec le temps de nouvelles publications ..
| |
Connexion / inscription Derniers messages
du forum ![]() |
Discussion consultée 9931 fois 12 messages [résolu] branchement chauffe eau
%5Br%E9solu%5D+branchement+chauffe+eau
#1bricolo71le 03 février 2009 à 20h56 bonjour, j aimerais savoir si un chauffe eau electrique pru rtre branché en direct sur un seul fusible de 20 amperes ou si il faut imperativement un contacteur heure creuse ???
merci pour votre reponse gerald Modérateur : Mise en place du marqueur résolu. [ Message modifié par slymule le 03-02-2009 à 22:34 ] #2slymulele 03 février 2009 à 21h07 Salut bricolo71 et bienvenue sur entraidelec,
Le branchement d'un chauffe eau passant par un contacteur heures creuses n'est qu'un plus, important économiquement parlant, mais un plus tout de même! Tu peux tout à fait brancher ton chauffe eau en direct en avale d'un disjoncteur 20A. Tel que:
++ sly [ Message modifié par slymule le 03-02-2009 à 21:15 ]
#3bricolo71le 03 février 2009 à 21h15 merci beaucoup pour ta reponse car on entends tout et n importe quoi, sinon en cas de pose d un interupteur heure creuse la pose d un dijoncteur 2 amperes est elle necessaire #4slymulele 03 février 2009 à 21h22 Re,
De rien! Oui le disjoncteur 2A est nécessaire pour le raccordement du chauffe eau en heure creuse. Regarde voici le schéma que nous avons mis en ligne ++ sly #5bricolo71le 03 février 2009 à 21h30 j ai encore une question excuse moi je suis curieux, on m aparlé d un interupteur bipolaire peux tu m expliquer ce que c 'est et à quoi ça sert #6slymulele 03 février 2009 à 21h58 Un interrupteur bipolaire coupera la phase et le neutre, donc deux pôle.
Un interrupteur uni polaire ne coupera que la phase, donc un pôle coupé l'autre non. Le deuxième cas permet plus de sécurité. Prenons pour exemple le cas d'une lampe en simple allumage: Voila ce que ça donne en unipolaire:
Et voila ce que ça donnerait en bipolaire:
#7bricolo71le 03 février 2009 à 22h12 es t 'il necessaire de placer un bipolaire sur la ligne d alimentation du chauffe etant donné que le branchement ne question est encore protegé par des fusible ??? #8slymulele 03 février 2009 à 22h22 Nécessaire ou pas, à chacun de voir, je pense que qui peut le plus peut le moins, de toute manière dans le cas d'un chauffe eau, le sectionnement des deux pôles est obligatoire il me semble.
#10slymulele 03 février 2009 à 22h32 De rien, j'édite ton post comme résolu, si tu as d'autres questions n'hésites pas créer une nouvelle discussion! ++ sly [résolu] branchement chauffe eau
|