bonjour, j aimerais savoir si un chauffe eau electrique pru rtre branché en direct sur un seul fusible de 20 amperes ou si il faut imperativement un contacteur heure creuse ???

merci pour votre reponse


gerald



   Modérateur : Mise en place du marqueur résolu. 
   [ Message modifié par  slymule  le  03-02-2009  à  22:34 ] 
#2slymule
Salut bricolo71 et bienvenue sur entraidelec,

Le branchement d'un chauffe eau passant par un contacteur heures creuses n'est qu'un plus, important économiquement parlant, mais un plus tout de même!
Tu peux tout à fait brancher ton chauffe eau en direct en avale d'un disjoncteur 20A.

Tel que:

image/photo

++
sly
   [ Message modifié par  slymule  le  03-02-2009  à  21:15 ] 
#3bricolo71
merci beaucoup pour ta reponse car on entends tout et n importe quoi, sinon en cas de pose d un interupteur heure creuse la pose d un dijoncteur 2 amperes est elle necessaire
#4slymule
Re,

De rien!

Oui le disjoncteur 2A est nécessaire pour le raccordement du chauffe eau en heure creuse.

Regarde voici le schéma que nous avons mis en ligne

++
sly
#5bricolo71
j ai encore une question excuse moi je suis curieux, on m aparlé d un interupteur bipolaire peux tu m expliquer ce que c 'est et à quoi ça sert
#6slymule
Un interrupteur bipolaire coupera la phase et le neutre, donc deux pôle.

Un interrupteur uni polaire ne coupera que la phase, donc un pôle coupé l'autre non.

Le deuxième cas permet plus de sécurité.


Prenons pour exemple le cas d'une lampe en simple allumage:

Voila ce que ça donne en unipolaire:

image/photo

Et voila ce que ça donnerait en bipolaire:

image/photo


#7bricolo71
es t 'il necessaire de placer un bipolaire sur la ligne d alimentation du chauffe etant donné que le branchement ne question est encore protegé par des fusible ???
#8slymule
Nécessaire ou pas, à chacun de voir, je pense que qui peut le plus peut le moins, de toute manière dans le cas d'un chauffe eau, le sectionnement des deux pôles est obligatoire il me semble.
#9bricolo71
ok merci beaucoup pour toutes ses reponses
#10slymule
De rien, j'édite ton post comme résolu, si tu as d'autres questions n'hésites pas créer une nouvelle discussion!

++