Discussion consultée 732 fois
4 messages
comment mesurer un isolement à proximité d'une ligne HT

#1mickael01
Je travail sur la ligne de tramway de lyon et nous devons fournir une valeur d'isolement de la ligne cependant celle-ci passe sous une ligne HT qui perturbe et empeche la mesure avec un appareil standard quelqu'un connait-il un moyen d'effectuer cette mesure?
#2Freedoom
Bonjour,


Il faut utiliser un Ohmmètre à magnéto

A+
#3mickael01
Après divers contacts il s'avère possible d'effectuer la mesure en filtrant la tension parasite à l'aide de 2 capa de 20micro farad 1300V en parallèle.test effectué fonctionne.
#4Freud
Bonjour,

Merci pour le retour d'info
comment mesurer un isolement à proximité d'une ligne HT