Discussion consultée 1277 fois
3 messages
Luminaire exterieure avec IR qui ne s'éteint plus

#1manico92
Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide :
Je viens d'acheter une maison et j'entreprends quelques améliorations et notamment le remplacement de 2 luminaires extérieures dont un Infrarouge . Voici mes modifications déjà effectuées et pour vous aider j'ai mis quelques photos sur ce site.
http://sites.google.com/site/elecmanico/home/interr-lumiere-exter
Sur l'interr qui commande les luminaires, j'ai branché le fil orange sur les 2 fils rouge de la phase afin de supprimer l'interrupteur.
Ensuite, sur le luminaire avec IR, j'ai branché la phase du mur sur la phase du luminaire IR.
Mais voila, quand je remets le courant, les 2 lumières restent allumés....
Pouvez vous m'aider à résoudre ce problème?
MERCI beaucoup !!
http://sites.google.com/site/elecmanico/home/interr-lumiere-exter


   Modérateur : mise en place des liens 
#2Freud
Bonsoir,

Si j'en crois par cette photo, il y aurait une inversion entre phase et retour de lampe du détecteur :

image/photo


- Le fil rouge du détecteur avec le orange (phase)
- Le fil noir du détecteur avec le marron de la lampe

En somme, il suffit d'inverser rouge et noir du détecteur.

Il risque par contre d'y avoir un problème avec l'autre lampe. Tel que c'est fait actuellement c'est une phase qui va directement à la lampe (orange puisque relié aux rouges au niveau de l'inter).
Il doit y avoir une boite de dérivation quelque-part, du fait qu'un seul orange part de l'inter et que vous vous retrouvez avec 1 orange à chaque lampe.
Pour avoir le fonctionnement voulu, il vous faut 4 fils à partir de cette boite au 1er luminaire (celui avec détecteur). Sinon il vous faudra rendre les 2 luminaires indépendants, avec 1 détecteur par lampe.

++
Fred
#3manico92
Bonjour Freud et merci !! C'est bon, ça fonctionne !!!
Pour l'autre luminaire, faut que je cherche la bote de dérivation...en tout cas j'ai Une lampe sur deux et pour le moment, ça me convient.

A bientôt !!

Manico