Nouveau ! S'en suivra avec le temps de nouvelles publications ..
| |
Connexion / inscription Derniers messages
du forum ![]() |
Discussion consultée 2337 fois 23 messages calcul chute de tension
calcul+chute+de+tension
#1Desireele 03 avril 2010 à 08h02 Merci a qui voudra me repondre,
j'ai un exercise dont je n'ai pas encore assimilé la formule, aidez moi svp A partir d'un reseau 230/400v, un canalis monophasé alimente 10 moteur mono ayant chacun les caractéristiques suivantes : 230/v/500w cosinus = 0,8 : Ce canalis est situé à 55m de sa protection. Sachant que l'on neglige la résistance interne de ce canalis et que la résistivité du cuivre est de 0,02 homsmm2/m, calculer la section du cable d'alimentation de ce canalis: Désirée Modérateur : Sujet déplacé vers le forum "Aide aux devoirs", édition du titre #2Freedoomle 03 avril 2010 à 16h49 Bonjour,
C'est parti En considérant une température ambiante de 23 C° une puissance total de 5 Kw une tension réseau de 230 V AC,un facteur de puissance de 0.8,Une longueur de 55 mètres,avec une température conducteur a 90°max avec une chute de tension admissible de 5% je rappelle que la chute de tension admissible dans un circuit de force motrice est de 5% en régime normal, et 10% en phase de démarrage,Normal on tient compte que tous les moteurs peuvent démarrer simultanément Calcule l'intensité dans la ligne: on sait que la Puissance = tension x l'intensité x (c'est des moteurs donc Cosph) transformons cette formule pour trouver l'intensité Intensité = puissance / (la tension x Cosph) 5000 / (230 x 0.8)=27.2 A N'oublie pas la chute de tension que tu admet a toi de voir je te donne la formule: Chute de tension = 2 x ( résistivité du conducteur en service normal soit 1.25 fois celle a 20°C x (longueur de la canalisation, en mètre / section des conducteurs, en mm²) x le facteur de puissance ; en l'absence d'indication je précise qu'on peut prendre cosph = 0,8 ( sinph = 0,6) + réactance linéique des conducteurs, en W/m x longueur de la canalisation, en mètre x le sinph ) x courant maximal d'emploi Bon on va admettre une chute de tension de 5% S= r x L x I / V r : résistivité du cuivre L : longueur I : Courant en A et V la chute de tension. =12mm² environ Prend 16 mm² C OK!!! #3ANGEle 04 avril 2010 à 19h40 #4ANGEle 04 avril 2010 à 19h42 pour eviter ce genre de calcul un peu fastidieu ..... il y a des abaques maintenant tout pret #5firminle 04 avril 2010 à 22h00 Citation de ANGE
pour eviter ce genre de calcul un peu fastidieu ..... il y a des abaques maintenant tout pret les abaques c'est pratique , mais le jour où tu les a pas c'est bien de savoir comment faire ... Freedom , S= r x L x I / V r : résistivité du cuivre L : longueur I : Courant en A et V la chute de tension. pouurai je connaître les chiffres que tu as rentré dans cette formule ?? perso je dirai plutôt ( sans compter la réactance linéique vu la section ) S = 2 I r L cosphi / S ce qui donnerait 5,2² donc 6mm² si I est l'intensité nominale ... A+ #6ANGEle 04 avril 2010 à 22h04 bonsoir
firmin je suis d accord avec toi c est pour ca que j ai dis que c est bien d avoir les deux ou proposer les deux #7firminle 04 avril 2010 à 22h08 salut ange,
le truc c'est qu'on facilte tellement les choses aux gens qu'après ils ne savent plus rien faire #8ANGEle 04 avril 2010 à 22h40 Citation de firmin
salut ange, le truc c'est qu'on facilte tellement les choses aux gens qu'après ils ne savent plus rien faire oui tu as raison firmin mais c est comme ca de nos jours pratiquement que des abaques #9Freedoomle 05 avril 2010 à 12h25 Bonjour FIRMIN ,
je suis désolé MAIS ce n'est pas du 6mm².PETIT RAPPEL Faire très attention quand on utilise la BT, les intensités sont importantes et il faut tenir compte des longueurs de câbles aller /retour nous ne sommes pas en tri. DONC PAS 6 mm² #10Freedoomle 05 avril 2010 à 12h43 Citation :
Citation de ANGE pour eviter ce genre de calcul un peu fastidieu ..... il y a des abaques maintenant tout pret Citation : les abaques c'est pratique , mais le jour où tu les a pas c'est bien de savoir comment faire .. Je suis totalement d accord avec firmin ,LE JOUR OU TU N'AS pas ce qu'il faut .Il est bien de savoir car c'est qu'en même la base et le pourquoi du comment car sinon les valeurs technique se perdent. calcul chute de tension
|