Discussion consultée 2337 fois
23 messages
calcul chute de tension

Page 1/3    

  Page suivante >
#1Desiree
Merci a qui voudra me repondre,
j'ai un exercise dont je n'ai pas encore assimilé la formule, aidez moi svp
A partir d'un reseau 230/400v, un canalis monophasé alimente 10 moteur mono ayant chacun les caractéristiques suivantes : 230/v/500w cosinus = 0,8 : Ce canalis est situé à 55m de sa protection.
Sachant que l'on neglige la résistance interne de ce canalis et que la résistivité du cuivre est de 0,02 homsmm2/m, calculer la section du cable d'alimentation de ce canalis:

Désirée



   Modérateur : Sujet déplacé vers le forum "Aide aux devoirs", édition du titre 
#2Freedoom
Bonjour,
C'est parti

En considérant une température ambiante de 23 C° une puissance total de 5 Kw
une tension réseau de 230 V AC,un facteur de puissance de 0.8,Une longueur de 55 mètres,avec une température conducteur a 90°max avec une chute de tension admissible de 5%

je rappelle que la chute de tension admissible dans un circuit de force motrice est de 5% en régime normal, et 10% en phase de démarrage,Normal on tient compte que tous les moteurs peuvent démarrer simultanément

Calcule l'intensité dans la ligne:

on sait que la Puissance = tension x l'intensité x (c'est des moteurs donc Cosph)

transformons cette formule pour trouver l'intensité

Intensité = puissance / (la tension x Cosph)

5000 / (230 x 0.8)=27.2 A


N'oublie pas la chute de tension que tu admet a toi de voir je te donne la formule:

Chute de tension =
2 x ( résistivité du conducteur en service normal soit 1.25 fois celle a 20°C x (longueur de la canalisation, en mètre / section des conducteurs, en mm²) x le facteur de puissance ; en l'absence d'indication je précise qu'on peut prendre cosph = 0,8 ( sinph = 0,6) + réactance linéique des conducteurs, en W/m x longueur de la canalisation, en mètre x le sinph ) x courant maximal d'emploi

Bon on va admettre une chute de tension de 5%

S= r x L x I / V

r : résistivité du cuivre
L : longueur
I : Courant en A et V la chute de tension.

=12mm² environ

Prend 16 mm² C OK!!!





#3ANGE
bonjour


pour la resistivite d un cable je vous laisse cette formule aussi .....

erreur image




   Modérateur : Remplacement de l'image pour une hébergée par le passé, afin d'éviter les doublons 
#4ANGE
pour eviter ce genre de calcul un peu fastidieu ..... il y a des abaques maintenant tout pret
#5firmin
Citation :
Citation de ANGE 

pour eviter ce genre de calcul un peu fastidieu ..... il y a des abaques maintenant tout pret  
  Citation :


les abaques c'est pratique , mais le jour où tu les a pas c'est bien de savoir comment faire ...


Freedom ,

S= r x L x I / V

r : résistivité du cuivre
L : longueur
I : Courant en A et V la chute de tension.

pouurai je connaître les chiffres que tu as rentré dans cette formule ??

perso je dirai plutôt ( sans compter la réactance linéique vu la section )

S = 2 I r L cosphi / S
ce qui donnerait 5,2² donc 6mm² si I est l'intensité nominale ...

A+
#6ANGE
bonsoir


firmin je suis d accord avec toi c est pour ca que j ai dis que c est bien d avoir les deux ou proposer les deux
#7firmin
salut ange,

le truc c'est qu'on facilte tellement les choses aux gens qu'après ils ne savent plus rien
faire

A+
#8ANGE
Citation :
Citation de firmin 

salut ange,

le truc c'est qu'on facilte tellement les choses aux gens qu'après ils ne savent plus rien
faire

A+ 
  Citation :


oui tu as raison firmin mais c est comme ca de nos jours pratiquement que des abaques
#9Freedoom
Bonjour FIRMIN ,

je suis désolé MAIS ce n'est pas du 6mm².PETIT RAPPEL Faire très attention quand on utilise la BT, les intensités sont importantes et il faut tenir compte des longueurs de câbles aller /retour nous ne sommes pas en tri.


DONC PAS 6 mm²

#10Freedoom
Citation :
Citation de ANGE

pour eviter ce genre de calcul un peu fastidieu ..... il y a des abaques maintenant tout pret
Citation :


les abaques c'est pratique , mais le jour où tu les a pas c'est bien de savoir comment faire ..




Je suis totalement d accord avec firmin ,LE JOUR OU TU N'AS pas ce qu'il faut .Il est bien de savoir car c'est qu'en même la base et le pourquoi du comment car sinon les valeurs technique se perdent.

calcul chute de tension

Page 1/3    

  Page suivante >