Discussion consultée 15849 fois
13 messages
schéma électrique et appareillage nécessaire

Page 1/2    

  Page suivante >
#1Mike
Bonjour
Je possède une résidence secondaire avec un équipement électrique tout à fait standard et également avec une porte de garage qui se ferme électriquement.
Lorsque je quitte ma maison et pour des raisons de commodité je pars avec ma voiture du garage et je ferme la porte électrique avec la télécommande.
Je voudrais faire évoluer mon installation électrique afin de pouvoir, lorsque je quitte ma résidence, couper l'alimentation générale éléctrique.
Afin que je puisse continuer à sortir de mon garage en utilisant la porte électrique je souhaiterais pouvoir couper l'alimentation électrique après avoir fermé la porte de mon garage, c'est à dire en étant à l'extérieur.
J'avais envisagé le scénario suivant :
- Utilisation d'une télécommande Hormann (du meme type que celle que j'utilise pour ma porte de garage) afin d'agir sur un interrupteur général. j'aurais également aimé mettre à l'extérieur une lampe qui clignoterais lorsque ma commande de coupure générale aura été prise en compte ( un peu comme sur les voitures).
J'avais imaginé de faire dans ma maison 2 circuits, un circuit qui alimenterait cette lampe témoin de fermeture et qui ne serait pas coupé et un second circuit qui comprendrait tout le reste de la maison, et qui serait coupé à mon départ avec la télécommande.
Afin de couper l'alimentation je pensais faire agir mon récepteur Hormann sur un contacteur de puissance qui aurait également une fonction inverseur. Une impulsion sur ma télécommande donnerait une impulsion via le récepteur sur le contacteur de puissance et couperait le circuit général pour alimenter le second circuit, celui de la lampe témoin, que je ferais fonctionner quelques secondes avec un relais temporisé.
Que pensez vous de mon schéma, Y a t il d'autres possibilités pour obtenir le meme résultat ?
Existe t il des contacteurs de puissance avec une fonction inverseur.
Il me serait grandement utile d'avoir d'avoir les références des appareillages Legrand nécessaires pour réaliser ce montage, car, j'ai un peu de mal à comprendre les différents symboles figurant sur le catalogue. et si ce n'est pas abuser un petit schéma car je ne suis pas expert .

Encore merci pour votre aide. Citation :
#2slymule
Salut Mike et bienvenue sur entraidelec,

Pour ton montage, ça n'a pas l'air simple!

Juste une question, au risque de dire une conne***, si on voyait le problème dans l'autre sens, admettons, tu coupes ton disjoncteur EDF avant de partir et tu fermes ton garage grâce à un moteur basse tension branché sur batterie, ce ne serait pas plus simple et moins couteux ?

Il y a aussi la solution de couper le courant sur toute l'installation sauf le circuit de ta porte de garage avant de partir...

--------------------------

A vrai dire là n'est pas la question, mais j'aime donner mon ressenti :


Le confort...
Une maison secondaire, si tu veux couper le courant de la maison, je suppose que c'est par ce que tu ne vas pas y retourner avant quelque temps, donc que tu n'y es pas très souvent, alors sur une année combien de fois vas tu devoir descendre de la voiture pour fermer ta porte de garage?
Le jeux en vaut il vraiment la chandelle?

++
sly


   [ Message modifié par  slymule  le  02-02-2009  à  21:49 ] 
#3Mike
Bonsoir et merci pour la réponse

Tu as probablement raison dans tes réponses, il est effectivement simple de mettre la porte du garage sur un circuit indépendant qui ne serait pas coupé.
Mais bon, j'aime également faire les choses de manière un peu plus complexes car cela me permet d'apprendre une foule de choses, puis aussi la satisfaction d'avoir réalisé quelque chose d'un peu plus compliqué que l'ordinaire. C'est pour cette raison que j'aimerais y arriver.
Voila je suis encore désolé de vous déranger avec mon sujet
#4Freud
Bonsoir messieurs ,

J'ignore s'il existe des inverseurs monophasés, qui plus est pour des installations domestiques. Les seuls que j'ai eu l'occasion de côtoyer étaient des inverseurs tri de fortes puissances pour passer de l'alimentation EDF de bâtiments à des alimentations secourues (groupes électrogènes).
Tout ce que je sais à l'heure actuelle est que ces types d'appareils sont très onéreux de part leur complexité mécanique et qu'ils soient utilisés à faible échelle comparé à des disjoncteurs ou autre.
Je vais me renseigner sur là-dessus de mon côté (références et prix).

Par contre il faudra impérativement conserver une alimentation permanente pour la partie commande de la domotique, sans quoi il ne serait plus possible de commander une ouverture une fois l'alimentation coupée.

Donc dans ce cas, peut-être vaut-il mieux simplement placer un contacteur de puissance en aval du disjoncteur général pour couper l'installation principale, et reprendre l'alimentation de la partie domotique (commande + lampe extérieure) en aval là-aussi du disjoncteur général, en somme en amont du contacteur.

Je vais tâcher d'en faire un petit schéma demain, il se fait tard ..

++
#5Mike
Merci pour votre réponse.
Il faut peut être oublier l'inverseur si ce matériel est difficile à trouver pour usage domestique.
Afin de se passer de l'inverseur ne pourrait on pas utiliser un télérupteur.
Je m'explique :
J'agis sur le poussoir de ma télécommande . Le récepteur Hormann établit un contact qui alimente en parallèle :
- le contacteur de puissance (modèle simple) qui viendra couper l'installation principale
- un télérupteur qui alimentera un relais temporisé pour éclairer ma lampe externe branché bien sûr en amont du contacteur de puissance.
Pour que cela fonctionne il faudrait un contacteur de puissance qui se déclenche à partir d'une impulsion type bouton poussoir et non d'un contact électrique permanent.
Un relais temporisé qui lui fonctionnerait à partir d'un contact permanent.
Qu'en pensez vous et surtout j'aimerais savoir si ces materiels sont disponibles facilement.
J'ai vu dans les catalogues des fabricants de matériels électrique (legrand) qu'il existait des matériels avec 2 contacts ouverts ou 2 contacts fermés ou 1 ouvert et 1 fermé. Dans le cas qui me préoccupe quel type de contact dois je choisir ?
Merci encore mille fois pour votre aide.
#6Freud
Bonsoir,

Voici comment je verrais les choses (en ne tenant pas compte pour le moment des protections et du clignotement) :

image/photo


Il faudrait pour que ce système fonctionne avoir deux contacts sur l'appareil commandé par télécommande, un contact à ouverture (à gauche) et un à fermeture (à droite).
Ces contacts sont représentés au repos, installation générale en service.
Il faut aussi que ces contacts gardes leur position tant qu'il n'y a pas un nouvel ordre via la télécommande.

Ici on voit donc que la phase arrive au contacteur de puissance via le contact NC (fermé). Le contacteur est donc fermé lui aussi et la maison est alimentée.
L'autre contact étant ouvert la minuterie n'est pas alimentée donc pas de lampe extérieure.

Une commande de coupure générale via la télécommande :
- Le contact commandant le contacteur s'ouvre, plus d'alimentation générale
- Le contact relié à la minuterie se ferme, la minuterie est excitée
- Le contact de la minuterie se ferme pour un temps donné, la lampe s'allume puis s'éteint définitivement

Nouvel ordre depuis la télécommande :
- Le contacteur de puissance est à nouveau alimenté
- La bobine de la minuterie ne l'est plus


Ne reste plus qu'à introduire une minuterie clignotante pour la lampe (est-ce nécessaire ?) et les protections de l'ensemble (disjoncteurs + différentiel 30 mA).
Qu'en pensez-vous ?

   [ Message modifié par  Freud  le  03-02-2009  à  21:29 ] 
#7slymule
Salut,

Pas mal le schéma!
Ca cogite par ici

Questions:

Existe il des contacteurs de puissance supportant une coupure en charge 60A et acceptant des fils en 16 mm² en domestique?
Ce type de récepteur existe il ?

#8Anonyme
Bonsoir

Merci pour le schéma et les explications.
Le contact de mon récepteur de télécommande est un contact simple type impulsion d'un poussoir. Il n'est pas double avec un contact normalement ouvert et un normalement fermé.
J'envisageai donc de faire agir ce contact sur un télérupteur qui lui même viendrait alimenter un contacteur Legrand réf 04068 qui possède un contact O et un contact F.
Pour le contacteur de puissance je pensai acheter l'article référence Legrand 04038
type de contact 2 F
Ces appareillages seraient ensuite protégés par un interrupteur différentiel et disjoncteur 2 A
Qu'en pensez vous ?

Encore merci
#9Freud
Re,

Oui dans ce cas le télérupteur commandant un relais avec les 2 contacts me semble être ne bonne alternative.

Par contre pour ce qui est de la référence pour le contacteur de puissance, ce n'est pas bon. Il est limité à 16 A, hors il te faut au minium l'intensité du disjoncteur général qui se trouve être en amont du contacteur.

Voici pour la même marque un 63 Ampères avec 2 contacts NO
Un relais temporisé clignotant. On doit pouvoir régler indépendamment la durée totale de basculement (allumage) et les périodes de clignotement durant ce temps d'allumage. Avec ça vous ferriez d'une pierre 2 coups.

Pour le relais servant à la commande (télécommande vers minuterie), pas besoin d'un gros calibre. 2 ampères peut-être.

Enfin, pour les protections, il faudra à mon un interrupteur différentiel 30mA comme pour les autres éléments d'un tableau électrique, suivi de 2 disjoncteurs. Un 2 A pour la partie commande et un 10 A pour le luminaire extérieur.

Mes collègues seront mieux placés que moi pour parler des dispositifs de sécurité.
Symule, cliclac .. un avis là-dessus ?
#10slymule
Salut,

Pour ma part pas grand chose à dire techniquement, ça à l'air de tenir la route!

Le seul truc que me gène, c'est que le but et de pouvoir couper le courant de l'installation en partant et qu'au final, il y aura toujours du courant sur une partie de celle ci (circuit commande et lampe extérieure temporisé si j'ai bien compris.)

schéma électrique et appareillage nécessaire