#1wilfridle 01 avril 2010 à 21h19 Bonjour,
J'ai mon installation électrique a faire dans ma maison et j'aimerai avoir votre avis sur mon schéma de tableau électrique. Merci de votre aide wilfrid
#2Carminasle 01 avril 2010 à 21h36 Bonsoir
Le type A est trop chargé. Passez en 63A ou mettez le sèche linge ailleurs. L'enemble des radiateurs qui fonctionnent avec le programmateur doivent être sous le même ID. A quoi sert l'ID de la VMC, il n'y a pratique rien dessous. A circuits à répartir sous les autres ID. Ne pas mettre de différentiel 30mA pour l'alimentation de la grande. Le ou les 30mA devrons se trouver dans le tableau de la grange. @+ #3wilfridle 02 avril 2010 à 09h39 Bonjour,
Merci pour votre réponse, mais j'aurais quelque question a vous posez ? Comment déterminez-vous si un ID est trop chargé ? Est ce que sous l'ID qui alimente la VMC et la Hotte je peut laisser 2 disjoncteur 16A en attente pour la future motorisation des volets ? Dans l'exemple d'installation Schneider NFC15-100 les chauffages de SDB ne sont pas sous le même ID que le chauffage principale est-ce correct ? Est-ce que mon tableau vous semble correct ? Merci wilfrid
Tableau électrique maison neuve
|