Discussion consultée 13016 fois
3 messages
Tableau électrique maison neuve

#1wilfrid
Bonjour,

J'ai mon installation électrique a faire dans ma maison et j'aimerai avoir votre avis sur mon schéma de tableau électrique.

Merci de votre aide

wilfrid


#2Carminas
Bonsoir

Le type A est trop chargé. Passez en 63A ou mettez le sèche linge ailleurs.

L'enemble des radiateurs qui fonctionnent avec le programmateur doivent être sous le même ID.

A quoi sert l'ID de la VMC, il n'y a pratique rien dessous. A circuits à répartir sous les autres ID.

Ne pas mettre de différentiel 30mA pour l'alimentation de la grande. Le ou les 30mA devrons se trouver dans le tableau de la grange.

@+

#3wilfrid
Bonjour,

Merci pour votre réponse, mais j'aurais quelque question a vous posez ?

Comment déterminez-vous si un ID est trop chargé ?
Est ce que sous l'ID qui alimente la VMC et la Hotte je peut laisser 2 disjoncteur 16A en attente pour la future motorisation des volets ?
Dans l'exemple d'installation Schneider NFC15-100 les chauffages de SDB ne sont pas sous le même ID que le chauffage principale est-ce correct ?

Est-ce que mon tableau vous semble correct ?

Merci

wilfrid

Tableau électrique maison neuve