#1sergio06
bonjour ,pour l'exterieur: le cable RO2V sous tube rigide IRL doit etre completement proteger meme dans les angles ?
#2firmin
bonjour ,

non pas forcément ,les angles protèges quand on utilise du fil .

dans votre cas ,on appelle ça un montage en " métro "...

à 20 Cm de l'angle ,vous mettez un collier puis vous arrêtez votre tube à 15 Cm du collier
ce qui vous laisse 5cm de chaque côté pour faire un angle propre avec le cable .

A+
#3sergio06
ok merci
#4sergio06
tube de 16 pour un cable de 3 fois 1,5 est-ce correct ?
#5RFco
Citation :
Citation de sergio06 

tube de 16 pour un cable de 3 fois 1,5 est-ce correct ? 
  Citation :


Salut,



Oui, c'est bon

@+
#6sergio06
merci
#7Freud
Salut,

Pour la forme, un exemple de câblage metro :

image/photo


C'est la gaine du câble qui assure la double protection (fils isolés + double isolant). Comme le dit Firmin, les fils seuls n'ont que leur propre isolant. Dans ce cas ils ne doivent jamais être apparents.

++
#8sergio06
bien vu , merci